  c0 X4 X$ k# I
电机是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置,或者将一种形式的电能转换成另一种形式的电能。电动机是将电能转换为机械能(俗称马达),发电机是将机械能转换为电能。漏电流测试仪器电动机在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。 * x" \/ a0 f- ^& N/ }

! h8 e- i+ f. o; C1 O0 u* @: \线圈通常指呈环形的导线绕组,最常见的线圈应用有:马达、电感、变压器和环形天线等。 - F) ]- c; l6 F# ?

) K5 g# }2 v3 A那么测量如下:
8 o! G- L8 c! q! Y7 k7 B2 [2 p$ J% z% m0 t/ i2 C
1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。 5 e4 C! s3 t& G: _* G( W
* l0 M2 X4 n7 k0 }
2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
! ?6 {1 D+ I- f4 z& r6 W3 [0 o. v
建议方法: ! x+ ?$ [$ Z6 [( i! z9 b" L) |
: ^7 d' b2 c. K0 {4 m# Q. i- k6 [
1)测三相电阻值(测U1、V1、W1),应三相阻值相同。
' w$ _5 j/ j& I1 R3 ~/ C0 e, O: |$ D, {. c0 [+ j/ o
2)测双星时的三相电阻值(测U2、V2、W2,U1、V1、W1短接),应三相阻值相同。 3)电机绕组的对地绝缘电阻应大于5兆欧。 ' `* @& A6 R* m( m