  1、标准散热量2 [) s. L0 \, @  G# n6 M
  标准散热量是指供暖暖气片按我国国家标准(GBT13754-1992),在闭室小室内按规定条件所测得的散热量,单位是瓦(W)。$ Y9 o% a' `  j" }, E& i* F
  而它所规定条件是热媒为热水,进水温度95摄氏度,出水温度是70摄氏度,净水处理设备平均温度为(95+70)2=82.5摄氏度,室温18摄氏度,计算温差△T=82.5摄氏度-18摄氏度=64.5摄氏度,这是暖气片的主要技术参数。暖气片厂家在出厂或售货时所标的散热量一般都是指标准散热量。
5 v& H3 [8 ^/ r) D0 V+ W; `  2、散热面积
6 X1 K: A4 x" c; g! M! c) ]  指供暖暖气片外表面能散发热量的表面积,单位是平方米。对散热翼片应按双面计算;对钢制扁管暖气片,两扁管接触部分遮档面则不计入。一般散热面积大,有利于散热,散热量较大。对一种定型的暖气片来说,其散热面积是一固定数。
- ]7 H% Q. Y7 Q9 N  3、供暖面积
' M3 B: t/ I5 j) B+ w/ r  指暖气片所散发的热量,能满足建筑物内一定需要的面积,单位是平方米。各建筑物的需热量是不同的,见前面暖气片大小如何决定,因此这是一个变数。有的在产品介绍中标示出来,它只能供参考。注意供暖面积与散热面积不同,散热面积是暖气片本身的一个固定参数,而供暖面积是暖气片对房间的作用,非固定数。& V) h. v, @/ ~. W: ]3 u4 l
  4、工作压力- T6 X) O/ G* P4 j* _$ R* N8 f
  暖气片在使用时所能承受的最大压力,单位是兆帕、帕。这里的1mpa指的是每平方厘米是10公斤压力,这也是暖气片的一个主要技术指标,在出厂和售货时应明确标出。我国行业标准规定热媒为热水的工作压力为0.5mpa-1.0mpa,一般铸铁暖气片的工作压力较小,是0.8mpa。试验压力规定为工作压力的1.5倍,留有安全余地。* h% ^# f+ X/ t& |, O
  5、金属热强度. ?9 @) D! C$ ]2 Q7 Y/ C
  暖气片的金属强度q是指金属散热内热媒的平均温度与室内空气温度相差1摄氏度时,每公斤质量的金属单位时间。q值越大,说明散出同样的热量所耗用的金属越少。这个指标可作为衡量同一材质暖气片节能和经济性的一个指标。对于各种不同材质的暖气片,应分别按本材质的金属热强度进行评比。
7 ^- e" R# v3 N; y! ~' n+ a  6、传热系数X1 ^/ X. r7 c# P& o, h, F0 \7 {
  指暖气片中热媒的平均温度与室温相差1℃时,每平方米散热面积所散发的热量,单位是瓦[特]每平方米摄氏度[W┫.℃]。这是暖气片的一个技术指标。传热系数与散热量成正比,当散热面积一定时,传热系数越大,则散热量越大。
( R. v) ?( D! k  7、暖气片热价% y/ m1 y7 h* f" R" t( e- a9 L
  指暖气片每瓦散热量的价格,单位是元,每瓦[特](元^)。这是一个经济指标,可对不同材质的各种形式暖气片有个经济比较。高档暖气片一般较贵,热价为1元左右甚至更高。; _9 Z9 j4 a7 P4 D/ C1 D* n- I  a
0 w. X. `/ g' p8 |$ H7 b

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-6-14 16:14, Processed in 0.062383 second(s), 20 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表