冻式干燥机无法开机的原因及处理方法
& e5 f5 C7 G& B) D; t# l. T/ R/ i F7 {' y
1.干燥机无法开机的现象一般都和电控系统有关,如果是开机即跳闸的情况,一般是用户供电空气开关选型过小,或者有可能冷媒压缩机已短路烧毁,以上情况可分别检查确认,压缩机是否烧毁可通过用万用表检查三相电阻和接地电阻来确认。
! D" f) i) w& j9 m: u. Y( e4 n3 k; o1 ]6 L: _* o: i* q
2.如果相间电阻无穷大或者接地电阻为零,那么可以确定压缩机烧毁,压缩机烧毁后系统处理时应该尽量把系统内部清理干净,并更换冷媒干燥过滤器,然后再抽真空加氟,否则会影响制冷压缩机使用寿命。- p7 I' U5 ~$ w' W# E- n6 F/ J4 \/ T
7 k; V. E! x- `" l
3.如果是按下启动按钮后,机器没有仍何反应,首先应观察机器面板上有无报警指示灯亮,如果高压报警灯亮,那必须找到高压保护开关(一般在电器箱上部),保护开关上有个绿色复位按纽,把他按一下就能复位启动了,如果是过载指示灯亮,在电器接线箱内找到热过载继电器,把上面的红色按纽按一下就可以了。, \7 G7 c$ F5 i
' N0 ~; ?+ ]. \1 @/ }
4.还有如果是低压保护灯亮,那就表明氟利昂已经有部分或全部泄露,这就需要找到漏点,具体办法见第一条。如果干燥机所有报警已解决仍不能启动,那就再确认进线电源,确认停机电源红色指示灯是否亮,并检查两相或三相电源电压是否正常,有无缺相现象。----冻式干燥机 P c5 U" A. N
0 O3 |9 S' \* I 5.对于三相电源由于有相序保护请确认相序保护器是否工作,如果相序保护器指示灯没亮,就表明进线相序错误,这时只要将三相电源线的任意两相更换位置既可(注意只要换其中的两相)。# j8 S5 v+ X, ]$ A, H9 s
# V7 O, e* u) a2 P9 B6 Y
6.如果相序保护器工作正常,按启动仍没反映,可用螺丝刀将接触器强制吸合(把接触器活动部顶进去),如果压缩机能启动,那问题出在控制线路。接着检查控制电路,先从启动按纽查起,按一下启动按纽,正常的按纽应该很容易按下去,松手后能立即自然弹回,如果整个过程有迟滞现象,那就很可能是按纽O了。
7 c; F: Y' F9 c6 @% x
$ @8 [; s" p7 ^ F5 B8 F/ j1 k 7.如果没有迟滞现象继续查。接着可以把启动按纽后面的接线短接,一般启动按纽后面有4根接线,旁边的两根是按纽指示线不用管他,把中间的那两根线短接起来,如果这时机器能启动,则可判定按纽损坏,更换按纽就可以了。% o8 A l/ P9 x
9 V' m1 U& N% h8 b, d( k
本文由阜阳空压机整理,数据来源网络。更多相关请访问:http://fy.kongyaji5.com/8 w% `7 ~4 g5 | I
9 s/ ~. m# C# d7 W' r: ?* J
: Y5 W+ N! T) x7 D( E5 a: O: e
|
|