高层顶楼地暖不热的原因归根接地就是热水的循环流量不够,也就是瞬时流量不够,流量不够的原因主要有三点,分别是第一点管路内有杂物堵塞了管道,第二点是压力不够,导致水流量很小,第三点是管道内有气阻碍了水的正常循环,下面Misora热魔方就以这三点来给大家分析高层顶楼不热的原因以及解决办法。
% i* ]8 Y; C0 a. z9 F+ y% W# U d K6 e& ]$ ?( q) S
* W4 ]4 r5 {8 w% X- e% v9 \! W第一点是管路内管道有杂物堵塞了水的正常流动:) J1 `# k2 z2 g5 {( D; U2 _7 c
$ _& C/ }% O; [
; a: `! n5 l, Z3 i3 Y% ^+ X9 C( p1.地暖不热我们能想到的第一点就是管道内的堵塞,因为楼层是高层的顶楼,也就是这个供热系统的末端,在末端是最容易堆积杂物的;% r3 V( w( }/ h3 O6 i; K& r
: n$ p$ Z& \8 Z2.所以,我们要对整个供热系统进行清理,管路的清洗主要包括三个部分:一是清理管道井内供水管道上的过滤器,这个自己都可以清洗,很简单;二是清理分集水器前的过滤器,这个我们也可以自己来清理,三是清理地盘管,地盘管的清洗需要使用专用的工具,我们自己无法进行也没有必要自己买一套工具,可以找专业地暖清洗公司来进行。
( b8 c9 _/ U' {8 X/ G7 m( J0 y
" {; ?" y# w3 t; `, j3 f9 |3 w% d- D7 C
7 a, Y0 ?+ U# i0 }$ ~第二点是压力不够,导致水流量很小,最终导致的地暖不热:
5 r" A4 W, ]+ g B# U3 v) H, D' O V2 p5 r4 q/ B+ h5 X0 m
) w: f- N% I$ B' Q3 ?
# x' I+ i% [+ B2 T/ {4 P1.压力不够是最容易出现在高层供暖的顶层了,压力不够就会导致水流量的不够,很小的水量在盘管内循环,散热量肯定是不够的,即使放水也并不能完全的解决问题,
* |& n' m: m* r9 t4 P2 M4 A. R$ U# X4 W% b
2.高层供暖顶层压力不够,一般都是出现在换热站的压力设置上,这时我们需要跟物业或者是热力公司来联系,让他们来给我们检查一下家里的压力的问题,我们自己无法解决这个问题。
& \+ D2 w/ X4 ~5 U' H6 Q
; \# s: g0 X- q* v' `3 n8 M T
3 G- ~1 A4 R7 M4 ~5 K( D5 n第三点是管道内有气阻碍了水的正常循环:
( {3 Z8 O! Z+ j+ w, d2 y& Q3 |1 Q( \
" s1 H& F" g# A, U/ h1 q# X# Z5 |
1 i+ ]9 ^* c- \% h8 i% r. f K* l0 n3 _( Y0 d5 y
1.管道内有气也是最容易出现在供暖的末端,也就是楼房的顶层,我们需要排气,如果管路内的气体不排出去的话,管道内的水很难顺畅的循环,地暖也不可能热;
6 I) v, r$ U2 y9 M# v% P& G/ U/ k! `3 _% ?" l
2.高层顶层供暖系统内的气体主要有两大部分,第一部分是供暖立管末端内的气体,第二部分是盘管内的气体,这两部分气体我们都需要排出来,否则将严重影响家里的供暖效果;: T2 G. M+ A# U. x
, T8 X3 E; |+ l3 l; f+ t5 v
3.第一部分的排气我们可以自己来操作,就是打开分集水器上的排气阀进行放气,直到排出来的都是水而且看着排出来的水有压力了为止,第二部分是管道井内采暖立管末端的排气,立管末端都安装有自动排气阀,一般都是自动排气阀坏了,我们可以线维修人员进行手动排气。