查看: 138|回复: 0

[职场杂谈] 继电器线圈并二极管,触点并个电容的作用

[复制链接]
发表于 2018-12-5 19:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

7 e4 ~/ k/ X9 z- [) t
3 {2 E/ n) j) u# h+ d! P
/ P4 V! v: l8 t! W, X9 d9 Q% W/ s9 R. W5 J  N
那是因为要防止电感性的线圈在断电的瞬间会有一个反向的而且电压比较高的(有时是很高的),可能高于电源数倍的电压,而这个电压很有可能会造成线路其它的设备工作的不正常甚至击穿损坏(如烧坏驱动继电器的三极管),有了这个反向的二极管后在继电器断电的瞬间,就给予了这个反向电压的一个泄放通路,振动仪这样就可以避免上面所说的情况出现了。
3 a7 o1 W% e+ |: M
& B! `9 S$ T  X$ X9 U请问继电器的被控制端直接并接一个大电容103是什么作用啊? 3 I9 ~& S& u* K1 N3 m

% p9 Y9 |* G, ^) m# C! {在线圈上并的C是二极管,AC上并的是电阻串电容.吸收线圈突然断电时所产生的反峰电压. ; G% ^* z* w9 r& u) f

) e! K8 ]5 ^+ S- N. q在触点上并的电容是用来吸收触点释放瞬间两个触点间的一个闪烙阶段的电流,一是对触点有好处(灭弧靠的是灭弧室的冷却作用,一只小电容没那么大能耐),但主要作用是防止闪烙时发出电磁波,而干扰其它设备.用收音机就可以验证.
  c, `# }0 d1 J& ]$ J" f# ?+ w) J' T6 h0 U0 ^  m0 K0 V2 F9 V
被控制端”是不是指继电器的触点?如果是,那这个电容的作用是防止触点在断开操作时因负载感生电动势引起的拉弧(即消除触点火花)。有时也在继电器的线圈两端接上一个小电容,它的作用是防止线圈产生的感生电动势过高而击穿驱动线圈的半导体开关器件。 # K, ^- s6 g  l4 s/ f

" c* Z4 O! g4 d: W# c

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-6-17 13:33, Processed in 0.071087 second(s), 21 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表