如果电动机已烧坏,而热继电器尚未动作,可能有以下几个方面的原因,查明后可作相应处理。
9 W2 q7 F! V9 e) P
% \8 c6 H1 C. D9 g+ i(1)热继电器的额定电流值与电动机的额定电流值不符。此时,振动监测仪应按电动机的容量来选择热继电器(不可按接触器的容量来选用热继电器)。 & g2 D+ Q  T. o
. _, C( @' i, C& `. c
(2)动作机构被卡住或导板脱出。处理时,应打开热继电器的盖子,检查动作机构,重新放入导板,并按动复位按钮。检查动作机构的动作是否灵活。
+ R$ C+ w; }' @
( L" \! \6 R, e3 o  N0 I# E4 i(3)热元件通过短路电流,双金属片产生永久性变形,使电动机过载时热继电器不能动作,造成电动机烧毁。此时,应更换双金属片,并重新予以调整。 9 k/ s* {0 Y& B  B9 K# b

, ]( x7 v4 Z- d# |7 t9 L" I$ j(4)检修热继电器时,由于疏忽,将双金属片装反了,或是用错了双金属片和发热元件。在这种情况下,当过电流通过发热元件时,双金属片不能推动导板,电动机因过载运行被烧毁,而热继电器却不动作。处理时,应检查并调整双金属片的安装方向,或者换上合适的双金属片和发热元件。 " }5 w, @" s' ~$ k# r
- O  P# `2 \% y( i. S) t
(5)热继电器的额定值偏大,触头接触不良。此时可调整额定值,消除触头表面的污垢或氧化物。
# D. f2 A4 |0 B. l) z" \" T" d$ _) \4 ]0 I0 p& l+ D
(6)电动机本身发生故障。如自冷风扇损坏或风道堵塞,以及环境温度过高等,都会导致电动机烧毁而热继电器不动作。这不是热继电器的问题,应着手排除电动机的故障。