查看: 190|回复: 0

[职场杂谈] 测试漏感时为何要短路变压器副边线圈

[复制链接]
发表于 2019-1-17 15:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

7 M+ k( ^7 [  O: t4 g- b) A) }: f7 x2 }& z; L+ u' M0 q( P; K; j
- `/ b  {  {# ~1 C
我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?
! T! V) {! I6 b4 S
; g& e2 H) ]1 `" V如图是理想变压器,激光标线仪理想变压器遵循以下公式:# @$ Z/ t  Z/ F) m' Z1 @
( B; W: W. y2 X! e* b
V2 = N2/N1*V14 f. P! j/ F9 ^9 z

$ ~3 Y  b9 R9 T3 SN2:副边的匝数
2 i9 j; b2 T; b9 U+ `1 K- v* H% X5 T6 \* q+ _' |! Z
N1:原边的匝数( L+ C: b' W0 a# F* z

5 i9 q4 S$ p7 b4 d9 F8 x! M( y. [. c0 e6 m7 u, v4 M4 [
但实际中变压器总是不理想的,总有一部分磁通不参与能量传递,在原边兴风作浪,产生很多不利影响。这部分不传递能量到副边的磁通产生的电感就是漏感,实际变压器的等效图如下:
) V  o  ?; {9 |' o/ M  Z7 ^+ O' `' f! \; D- P2 Z' N$ l/ A" f1 c. h
- P9 _* T# }0 g6 s
等效图中漏感总是绕组串联的。为了测量绕组的电感量,我们使用电桥施加一定的频率一定的电压进行测量,测量原理如下:: ]3 j4 T; Q$ b0 U7 p

9 ?% C7 I" B- d- l0 r( N  b
5 O4 n/ @# F+ V( D9 V7 e假如在原边施加1V的测量电压,变压器的匝比是2:1,则副边的电压为0.5V,这是变压器原理。原边测得的总的电感包含了漏感。为了测量漏感,要想法使主电感LP为零,然后测量得到的就是漏感。但是如何使主电感量为零呢?
  {" |4 g; O# c) v6 z9 Q2 I+ z. U  b; L/ q: v% {7 N
方法其实很简单,比如要测量原边的漏感则短路副边,那短路副边后为何就能测得原边的漏感呢?如图:
. X) F$ k: r$ e% i
0 d7 Q8 k2 ~& J+ c7 X" {( O5 Y; |; ?  J) {/ H* O8 U# @) H7 M" i
短路副边后,副边的电压为0V,根据 V2 = N2/N1 * V1 的变压器公式可知原边的电压也一定为0V,由于漏磁通没有参与耦合,因此短路副边后对漏感没有任何影响,此时从左边看进去测量得到的电感量就是漏感了。