    空气能压缩机接线方式和具体接线方法
    ( A9 ~- u4 [" K) Y# P* I6 }. V
    6 k, Q7 I8 S9 o; ^$ J" c3 q- }
      根据单相空气能压缩机的主副绕组线径、匝数不一样其直流电阻值也不一样的原理(主绕组C~R阻值较小,副绕组C~S阻值略大,R~S阻值是主副绕组阻值之和)。
    : ^5 B6 y8 V% l( p5 I& h" F. \
    # N/ q; H9 z. Z8 S# k  用万用表电阻档,假设任一接线端子为C端,将万用表一只表笔与假设公共端接触,另一支表笔分别与另外两个端子接触,测量阻值若分别为:3.5Ω、4.2Ω,则假设正确,那么,电阻值较小的另一端为主绕组端R,电阻值略大的另一端为付绕组端S。用同样的方法最多假定三次就可以找出公共端C、主绕组端R和付绕组端S。
    ' X5 M# W; r! H) w" Z1 f& ?
    4 _" i% U0 ~& q4 o9 p2 E  单相空气能压缩机是3个接线点,分别是启动绕组和运行绕组,你可以用万用表把以上绕组区分开来,公共点找出来,启动绕组的电阻小于运行绕组,3个点区分开来以后下一步就是接线。
    . Q- B8 j) l9 B5 I) h! v
    : }5 e# T/ g) r% }2 M5 b0 D  记住公共点一般用字母标注为C,用零线接公共点C,用火线接电容的其中的一个点,电容的另一个点接空调压缩机的启动绕组的一个点,压缩机的运行绕组的点连接到刚才一开始电容的火线上就可以了。