空气能压缩机接线方式和具体接线方法7 R7 z0 S. q. }# ~! v
1 D+ |# k0 H2 c6 Z& r
# @: Y- K3 |$ \, q0 O6 V2 a5 }# c6 K 根据单相空气能压缩机的主副绕组线径、匝数不一样其直流电阻值也不一样的原理(主绕组C~R阻值较小,副绕组C~S阻值略大,R~S阻值是主副绕组阻值之和)。
}% x$ e" T& ?% m7 H
6 x' S4 U* N. C2 W% |9 z. F2 Q 用万用表电阻档,假设任一接线端子为C端,将万用表一只表笔与假设公共端接触,另一支表笔分别与另外两个端子接触,测量阻值若分别为:3.5Ω、4.2Ω,则假设正确,那么,电阻值较小的另一端为主绕组端R,电阻值略大的另一端为付绕组端S。用同样的方法最多假定三次就可以找出公共端C、主绕组端R和付绕组端S。
U% Y, r, o5 l5 H$ w1 d( O9 N: U5 G0 ~; v0 {4 }
单相空气能压缩机是3个接线点,分别是启动绕组和运行绕组,你可以用万用表把以上绕组区分开来,公共点找出来,启动绕组的电阻小于运行绕组,3个点区分开来以后下一步就是接线。5 q; N3 l- v& L, S8 D0 X
1 ]2 J# |# _: Y2 T; o
记住公共点一般用字母标注为C,用零线接公共点C,用火线接电容的其中的一个点,电容的另一个点接空调压缩机的启动绕组的一个点,压缩机的运行绕组的点连接到刚才一开始电容的火线上就可以了。
4 B* N& z) m/ b4 m" p+ Y- u" d0 R5 B+ }
更多空气源热泵相关信息请访问:http://www.powerworld.cc/