空气能压缩机接线方式和具体接线方法, J( f; d% u& [0 R; T
* {# m# T) H. V% d7 `5 Y
# f0 v q& Z0 G: V* O 根据单相空气能压缩机的主副绕组线径、匝数不一样其直流电阻值也不一样的原理(主绕组C~R阻值较小,副绕组C~S阻值略大,R~S阻值是主副绕组阻值之和)。
* k9 y- B$ x3 ]7 |$ G; H- @; g& I% ~0 I" S, C/ i
用万用表电阻档,假设任一接线端子为C端,将万用表一只表笔与假设公共端接触,另一支表笔分别与另外两个端子接触,测量阻值若分别为:3.5Ω、4.2Ω,则假设正确,那么,电阻值较小的另一端为主绕组端R,电阻值略大的另一端为付绕组端S。用同样的方法最多假定三次就可以找出公共端C、主绕组端R和付绕组端S。2 m! S7 Q) D' c2 Z, F
9 ^' X. M* U) l. z5 d
单相空气能压缩机是3个接线点,分别是启动绕组和运行绕组,你可以用万用表把以上绕组区分开来,公共点找出来,启动绕组的电阻小于运行绕组,3个点区分开来以后下一步就是接线。
! j3 q I; D' K" b' W( n
; Q2 a) f- R1 h# S 记住公共点一般用字母标注为C,用零线接公共点C,用火线接电容的其中的一个点,电容的另一个点接空调压缩机的启动绕组的一个点,压缩机的运行绕组的点连接到刚才一开始电容的火线上就可以了。1 [7 y8 f5 c2 o; R# R8 G7 P0 `
( W7 j# F3 j* `7 I9 M/ L/ j" [( F8 u 更多空气源热泵相关信息请访问:http://www.powerworld.cc/# n$ [1 j+ |; r5 Y5 n |8 w, | E