变频器停机后需要维护的项目
5 P# m- [" ?9 d1 G/ y, ~' q7 t  v/ Q' m0 l
    1、用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外,保证设备周围无过量的尘埃。* m1 q# R" [3 _9 F+ y' ]' F! k, k8 \! c
  2、检查变频室的通风、照明设备,确保通风设备能够正常运转。
7 b7 O7 o5 l/ i6 u. v* J% I  3、检查变频器内部电缆间的连接应正确、可靠。3 w# j( j% n8 k: P3 S
  4、检查变频器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈。
) k5 N3 H+ P, D  5、每隔半年(内)应再紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母。
- ^& x4 H$ o1 C" F  6、变频器长时间停机后恢复运行,应测量变频器(包括移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,应当使用2500V兆欧表。测试绝缘合格后,才能启动变频器。7 x0 T. l  Q7 |* c( k$ ^) H/ I
  7、检查所有电气连接的紧固性,查看各个回路是否有异常的放电痕迹,是否有怪味、变色,裂纹、破损等现象。
9 Y, A+ }4 p3 D' g$ C  8、每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故。特别是对电气回路进行较大改动后,确保电气连接线的连接正确、可靠,防止“反送电”事故的发生。
6 V  Q  r, F0 _7 V" h8 A& ]  变频器属于电子器件装置,对安装及维护保养要求比较严格,提醒变频器用户小心维护,保持变频器的使用寿命,维持它的安全性。