[职场杂谈] 电压互感器回路断线的现象及处理

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-9-27 19:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

3 W5 n) h3 p5 ~6 l- W+ [现象:
7 |8 j. e+ A& h8 l7 i* ]. }. O3 Z" a$ s
a)相关的表计指示不正常。(如果接地的话 接地相电压为零 非接地相升高为线电压,而PT断线的话,出现一向不显示,其他相电压不变化,室内空气质量检测仪通过此方法很快查处是PT断线还是接地造成) 1 i9 B& @! z9 p% G* W
+ |! u/ D0 F! b* R
b)出现“PT断线”信号。
/ O0 k; \. w& {) |$ {+ l. ^/ E8 m# R3 G8 l
处理: 2 R8 M1 x% g1 Z, u9 f

8 o( f2 S( z" |. Ga)注意有关保护和自动装置的投切(如励磁装置、发电机失磁保护、电压保护、距离保护、备用电源自动投入装置等),防止保护和自动装置的误动。
! F% @/ k5 g& g9 N. X! u( U3 }" F( D& M; \  ~* ^* g- R- j4 N
b)检查高压侧熔断器、低压自动开关是否正常,如熔断器熔断或自动开关跳闸,应查明原因立即更换或重新合闸,当再次熔断或跳闸时,应按规定立即停电处理。 + n$ c7 G7 _  q$ q! p& q1 G
  r/ a1 c6 X5 x, Y, n
c)除上述要求外,更换电压互感器一次侧熔断器前,还必须先确认电压互感器无故障,然后用隔离开关将电压互感器从系统中隔离,更换过程中必须戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。