* C5 \. V5 u# h; @8 k0 z! A. a, w/ T现象:
& Y- g7 w1 C+ m2 p. m8 D0 a, Z, O1 P$ z% J& ^5 c
a)相关的表计指示不正常。(如果接地的话 接地相电压为零 非接地相升高为线电压,而PT断线的话,出现一向不显示,其他相电压不变化,室内空气质量检测仪通过此方法很快查处是PT断线还是接地造成) - J7 d ~! x0 K- x4 D8 Z+ {
9 g: D* `% ]" L3 s, M2 ub)出现“PT断线”信号。
) R& @, u2 H) P$ U( } R+ X' G4 m! P
处理: % m1 W' V1 ~# k5 J9 D- {
8 n0 c+ t9 ]" k& I& a0 Z# N. }5 B$ ta)注意有关保护和自动装置的投切(如励磁装置、发电机失磁保护、电压保护、距离保护、备用电源自动投入装置等),防止保护和自动装置的误动。
: w( W) ]5 _+ Q" C5 K! y* Z; V# |) v0 G K
b)检查高压侧熔断器、低压自动开关是否正常,如熔断器熔断或自动开关跳闸,应查明原因立即更换或重新合闸,当再次熔断或跳闸时,应按规定立即停电处理。 " X! o/ b+ m. B! U! h! t; S
/ q' }: N! I; o8 Z, }c)除上述要求外,更换电压互感器一次侧熔断器前,还必须先确认电压互感器无故障,然后用隔离开关将电压互感器从系统中隔离,更换过程中必须戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 # ^' K' f% f+ M7 |
|
|