查看: 216|回复: 0

[创业交流] 防止柔性防火电缆绝缘击穿的措施

[复制链接]
发表于 2018-10-10 12:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  加强电缆线路的运行维护.应定期巡视检查电缆线路,发现隐患及时排除;电缆线路不要长期过负荷运行,并遵守运行规程.; U" G6 u7 Z& `5 h9 b( ]

1 P5 b" A1 c" h. A8 Y, C  防止柔性防火电缆绝缘击穿的措施
. l# R* \3 W/ d+ S# j( p9 I% N, b, n! a. D6 a
  (1)加强电缆线路的运行维护.应定期巡视检查电缆线路,发现隐患及时排除;电缆线路不要长期过负荷运行,并遵守运行规程.
! w  R7 [- _- N1 X. U+ Y( N" i% J8 k4 B+ i7 I
  (2)防止机械损伤.架空电缆,特别是沿墙敷设的电缆,应进行遮盖.厂内动土工程应办理由电气部门签字的动土证;对厂外电缆线路应加强巡视检查,及时制止在电缆线路附近的挖土、取土作业.
. {6 T) ?  u7 L; i. w. H* ?* p: y& R/ [; f; B1 x2 q
  (3)严防电缆绝缘受潮.电缆铅包被腐蚀会导致绝缘受潮击穿,所以应加强电缆外护层的维护,每隔2——3年要在电缆外护层上涂刷一层沥青.
7 b6 E9 f8 H/ M8 r  }& u0 s- _5 K
  (4)提高电缆头的施工质量.由于气泡和水分对电缆头绝缘的耐压强度影响很大,因此在电缆头的制作、安装过程中绝缘包缠要紧密,不得出现空隙.环氧树脂和石英粉使用前应严格进行干燥处理.电缆终端头附近的电场分布很不均匀,护套边缘处的电场强度最大,应加强该处的绝缘.1 u6 I- x" M1 |3 t

( _- k: F1 {7 j4 g0 m  (5)搬运电缆要小心,敷设电缆应保证质量.搬运电缆时,应避免挤压电缆.敷设时电缆弯曲不可过大,以免损伤内部绝缘.对于油浸纸柔性防火电缆,在安装中要特别注意两端的高低差不得超过规定值.8 k# A" j; O7 H5 f