查看: 222|回复: 0

[创业交流] 防止柔性防火电缆绝缘击穿的措施

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-10-10 12:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  加强电缆线路的运行维护.应定期巡视检查电缆线路,发现隐患及时排除;电缆线路不要长期过负荷运行,并遵守运行规程.
, ^& {- `2 l% m, l" p+ z
& v9 K1 k- D4 {/ g) H1 ^  防止柔性防火电缆绝缘击穿的措施
5 A7 e) O' A3 W6 c- z; N5 s
+ Y- S1 v. _  t; L. o' O" |  (1)加强电缆线路的运行维护.应定期巡视检查电缆线路,发现隐患及时排除;电缆线路不要长期过负荷运行,并遵守运行规程.  p8 z4 l# b* G) g
/ C( ^! E& K% I- n  }" ?- {( l9 z9 X
  (2)防止机械损伤.架空电缆,特别是沿墙敷设的电缆,应进行遮盖.厂内动土工程应办理由电气部门签字的动土证;对厂外电缆线路应加强巡视检查,及时制止在电缆线路附近的挖土、取土作业.0 ?. d# x& t1 u# d' P
9 y5 a  H( U  j0 D2 d$ W! }
  (3)严防电缆绝缘受潮.电缆铅包被腐蚀会导致绝缘受潮击穿,所以应加强电缆外护层的维护,每隔2——3年要在电缆外护层上涂刷一层沥青.
/ x, T! G& z( b* P, V1 @9 d2 R
4 B2 D5 R* L6 _% J9 G  (4)提高电缆头的施工质量.由于气泡和水分对电缆头绝缘的耐压强度影响很大,因此在电缆头的制作、安装过程中绝缘包缠要紧密,不得出现空隙.环氧树脂和石英粉使用前应严格进行干燥处理.电缆终端头附近的电场分布很不均匀,护套边缘处的电场强度最大,应加强该处的绝缘.
2 D9 z# f, f6 O6 k: y7 \8 X- g+ y4 B" V5 J1 i% C: L% N
  (5)搬运电缆要小心,敷设电缆应保证质量.搬运电缆时,应避免挤压电缆.敷设时电缆弯曲不可过大,以免损伤内部绝缘.对于油浸纸柔性防火电缆,在安装中要特别注意两端的高低差不得超过规定值.9 ]4 e- e- B0 O, e6 a  c* \