查看: 235|回复: 0

[创业交流] 防止柔性防火电缆绝缘击穿的措施

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-10-10 12:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  加强电缆线路的运行维护.应定期巡视检查电缆线路,发现隐患及时排除;电缆线路不要长期过负荷运行,并遵守运行规程.6 j% n2 U( {8 ^. y; L) ~6 x0 q
# w, N( H  C/ ^! ]
  防止柔性防火电缆绝缘击穿的措施5 x* f7 p7 W8 A9 D2 x: e
7 K- Y0 m( {) r/ s, a8 b- j
  (1)加强电缆线路的运行维护.应定期巡视检查电缆线路,发现隐患及时排除;电缆线路不要长期过负荷运行,并遵守运行规程.4 Z8 P5 [0 t% `

  \7 l/ q) V8 M. S9 A+ C2 Z+ i  (2)防止机械损伤.架空电缆,特别是沿墙敷设的电缆,应进行遮盖.厂内动土工程应办理由电气部门签字的动土证;对厂外电缆线路应加强巡视检查,及时制止在电缆线路附近的挖土、取土作业." ?, X: Z# R3 u4 t
' w& p& j* e$ ]5 m7 j) t) V* `
  (3)严防电缆绝缘受潮.电缆铅包被腐蚀会导致绝缘受潮击穿,所以应加强电缆外护层的维护,每隔2——3年要在电缆外护层上涂刷一层沥青.' O  }0 ?8 L9 e# v

- |9 @$ X5 s. Q  (4)提高电缆头的施工质量.由于气泡和水分对电缆头绝缘的耐压强度影响很大,因此在电缆头的制作、安装过程中绝缘包缠要紧密,不得出现空隙.环氧树脂和石英粉使用前应严格进行干燥处理.电缆终端头附近的电场分布很不均匀,护套边缘处的电场强度最大,应加强该处的绝缘.: K3 \  Y, P" I! ^0 ^. `
2 G% E% E% B( ~6 d
  (5)搬运电缆要小心,敷设电缆应保证质量.搬运电缆时,应避免挤压电缆.敷设时电缆弯曲不可过大,以免损伤内部绝缘.对于油浸纸柔性防火电缆,在安装中要特别注意两端的高低差不得超过规定值.
5 S  a1 N  Z0 \7 j; n( K
7 m' V& L( ]8 C/ H

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-11-5 08:25, Processed in 0.073904 second(s), 23 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表