$ V: s: ]7 f* r1 R+ r* E( f1、左零右火; 9 t8 s3 v' D* Z; I5 H& C* `/ w
. }7 l% u; {. W: r+ ]: z9 |1 _
2、三相五线制用颜色黄、绿、红、蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线(PE)绿/黄双色线。 2 H" P+ L4 Q8 S. N
' W( `( e* m, O3 u* R0 r  ~# `
3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;便携式示波器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
7 z7 h. }$ z1 T* X9 z. ?* ~% o5 y
% [( _% N. f5 d1 F: n2 x4 z4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 ' |1 E6 M1 p7 q( E2 E
( {1 N" E9 d0 ?4 u. j6 {) W! K" z
5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
* \% ]: l8 ]. L9 t% `0 Z6 x- A/ J4 Q: O! k
6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。 % z7 L( j& C1 s5 b2 g* O1 D
. J1 }# ?4 m8 k6 S& |' ^8 i9 Y  b
7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
. O8 ^4 V3 O/ |+ A: p3 ?5 q5 V0 Z* w$ k) _
8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
* {  t3 v  C+ G2 Q; ?% V
9 C' c, s2 O8 Q, c/ ]3 C9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路装备保障管理网, - K  ~$ S9 I5 R7 ]

/ F* H7 b% W8 h9 x% d( \10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
# s; N: B! c; H0 K# x# Q2 B9 P+ h, h& D+ W9 m
11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。 1 e, ^# p+ b, h; a

- l* J$ u' B/ U! b3 l12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。   q, ~+ D9 ]2 ]0 `2 E8 J
, a8 Q, }4 P/ q% \7 A
作为一个电工必须要知道的基础知识
; e, _: O0 \, o4 t7 d( N$ ?9 X( q  }/ v6 d
13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等 : W' B& R+ @9 x/ s
/ g0 k6 r7 }9 c* g5 D
14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
( [$ w/ t! C5 ~7 s8 K3 k" q1 b( X. n- c" H9 Y
15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
- s. i! d8 t3 E4 S; O7 _7 t( h% ~$ Y- [. c4 }( o% u" c/ p6 }9 e# x
16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
. V( m( ~) {# m4 i0 C
2 i% r0 H4 E( |( J( N& C8 }: ]$ x& ^& @17、接设备时:先接设备,后接电源。 ) K! H1 r9 e5 N: Y- I* e1 c
$ x' W" L8 O" f% _" |
18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。
' w, W/ a. {& g. v! B: i& f# n
/ W) G: r, ~: |* A. X19、接线路时:先接零线,后接火线。
7 X+ H  z+ [6 Z' [9 A: Y
& @& ~4 l2 u6 h; p9 j* j20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。 $ W2 `2 l4 H2 t/ Z4 z! ^
8 m2 B4 R, ]  R
21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。 / r4 w5 L* p4 j4 g

  B* m6 [" x) j; M22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
$ l& E; g9 Z; P
5 r$ `. w. g# T6 M23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
) T& T; h) V/ P4 j
% x  w1 A) @0 {) \$ F) w7 `5 e24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
1 y  A2 P/ H- _  m# ]* w- P% u% ~) ]9 H: [) u* \) E# h
25熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。 7 c3 b' y# Y$ O
5 ?. j0 ~! j. ]' d' X
26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
9 v6 u6 V8 n0 t9 o. k) g$ l* v: W- v
8 ^0 D0 e5 F) Z3 r3 _9 |4 m27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流 5 }6 _& Z6 m' q

6 d6 R/ F6 |; f7 b5 n28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。 " u4 G0 B0 ?. Z" V/ w3 c: Q' x
: E8 s9 j8 W5 ~( j4 s
29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。 . H. M! v2 s' C1 o% [7 y2 W6 S* p

0 D+ S- M  H" c30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
) j& m( E& l/ f* j) A, |/ N: W3 M, A3 q! X

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-11-5 10:48, Processed in 0.068171 second(s), 23 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表