& V/ G8 m1 l/ ?8 k- p* C1、左零右火; - o' k% Z! a8 N4 u. s

9 f' c5 V# ~1 Z" d3 E2、三相五线制用颜色黄、绿、红、蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线(PE)绿/黄双色线。
7 N' _) Z, n5 Q5 h" U1 V2 V2 d- d( J) I9 D
3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;便携式示波器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。 : V. Z7 r8 E3 f& E* d$ P1 ]

7 Q, E2 a) [. n0 V/ F4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。 # X" u3 e; x! Y
2 Y7 j. \7 L" T" R& \  [
5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。 . ]3 [) S5 W6 r7 A  z! N

( H; A5 h% }0 c! ~9 }6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
  S; Y4 O* J, k: \: k' @$ L7 k# ?5 \# M2 c) s
7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
. o4 v7 c+ g6 Z  G7 @0 H2 Q
- d% ]) X4 O1 E" q* X" S8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A 2 p4 r( ^5 O/ J5 ^* f5 m; B. m5 [

  _5 X7 t7 H3 v  Y- n$ T# F9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路装备保障管理网,
0 H" H* C5 A5 E
, ?/ \" N- x  m7 _8 @+ c10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。 # H" T; p2 w5 L# Y- \' z
, i# b& T  G* u9 }' e1 l
11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。 , R7 o' ^* y! h* I  T$ {
. r0 T0 d$ D2 z+ Y8 z
12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
7 M1 {3 [( V: Y& i" _0 h( [
% [% ]+ X1 X. f作为一个电工必须要知道的基础知识
# l& s9 u& y9 Z% D' c; ~; I+ O2 P; h6 j
13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等 8 G' L1 `5 I% v& [* C1 I
. K8 H7 ~% L+ W
14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。 ; G: P; G! \2 m+ c* ~; V

# L0 C1 T7 C+ ?( h# H5 b' b15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。 : [, I$ Q7 H2 P7 K  N

  o7 ^" Y* A( b2 [9 w& J3 x16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
3 l6 u' s( N3 E  d7 X4 P) W# m9 }1 T: B# }& ^9 c0 e. k
17、接设备时:先接设备,后接电源。
2 z2 }/ k/ D( U, Q; W5 f$ b! q4 u' o+ l4 D. q
18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。
, V- l) C8 h4 ^. f2 V
: a. l+ w, L  N: x19、接线路时:先接零线,后接火线。
: d/ X8 M1 G) f0 ?2 H" M  y  M, N" J# ]( b6 s
20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。
" w- `2 E; k1 H8 m0 g
* n$ }6 t+ X; C21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
( j+ @- C) H. L- I. M, K
- g; {: ?5 Y: l5 h6 x3 T22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
6 l5 F2 x) E. G  C7 G. p
$ Q2 P9 W4 _5 u$ r' T23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。 # J! Q: h2 A# ~9 g

: L& |8 u4 S, Z% [" s7 G24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。 3 }- U, J3 ]$ e
; Q+ O7 E0 E, W1 w2 S, L
25熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。 8 f7 `+ X' A! A5 F8 g

1 U) m. R+ `  a26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。   _4 o  x7 }: c" V- m4 C7 C
& d& b8 W1 n+ j. t' k
27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流
1 S+ N. @* e( S* j+ D4 v9 Y/ j) S9 L/ c" t8 C% p1 F
28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。 ( \4 Z1 r) X9 s2 X& I

: v  D) Q, V2 C" }, v! e29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
7 [; w( h7 K6 f, U* A% ~) o6 k/ `2 B2 [/ f( M3 P6 ~3 L. I
30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
! k5 r8 O+ m' x* C! x( k. [  O( D& s. y( T1 v5 H/ [, r" B

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-9-15 01:44, Processed in 0.078584 second(s), 23 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表