$ [1 |& g. e r' U. z+ A) n$ T摇表使用时的注意事项(13个) , Y; } B: P4 M" i2 r1 z
% D* {* f, I) b8 m1、使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。 N; v0 R: B5 C5 u4 J
# A0 f' r& R# N# d- P3 z d
2、应视被测设备电压等级的不同选用合适的绝缘电阻测试仪。
* h' [0 ~3 t7 H6 j9 L0 H& C6 i4 J/ m
3、测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。 6 |1 h( {+ k* q7 Z" a
7 n: |0 M% v& h% Y, |! i
4、摇表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,漏电电流并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不良引起误差。
" y* F* q: \. J( W( e
+ y( F# B! t+ i9 j1 F5、测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。
9 Y* o2 W: E8 }$ ~, Z
& _( A+ \9 r5 C5 K. r) J6、在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。被测设备必须与其他电源断开,以保护设备及人身安全。
& V7 J8 j1 s7 n6 N- g' m/ y1 u% G, Q$ \( a
7、测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。
; Z: r+ s. V5 ?, O# r) z) Y( K% Q# w) s3 \7 s
8、在有感应电压的线路上 (同杆架设的双回线路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。
( u9 o# B8 l& ]5 Z
+ Y. k9 _# \3 N/ g6 T+ ^( R9、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。
+ S( d% S" a5 X V" z) Y4 D, t8 K
10、摇测时,将摇表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,否则反充电将会损坏摇表。
$ u# S4 `6 V+ H, f$ n1 A: [# z0 r8 J9 l+ F4 ^
11、摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120r/min,并注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。
) l# j6 ^6 ~( o F& D9 ~
C( b$ |2 V' K, L9 r# L12、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用摇表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
1 k% s, T8 I6 R" x, x. q& s4 I0 ~ Z$ z* j
13、禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用摇表测量。 . I, o1 Y% G+ M# f