雷雨季节和用电负荷高峰时期,配电变压器容易烧坏,故也是事故多发期,如何做好预防措施,电能质量在线监测确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要,以下几方面措施加强运行管理、维护。 0 q5 [5 ^+ V: e0 f

" }* h5 B. b4 i1 K) K& V  i1、合理选择配电变压器的安装地点 # s+ y" i' W# D- A
. A% M5 Z3 o; G& e5 R
配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。
/ o! x6 D6 ^# B6 `2 L4 F* ]+ A. b& o7 n2 T# q  X- `
2、合理选择配电变压器的容量
9 ~4 w/ V* J' T! u; d' M* {1 I0 v- d8 r. j+ Y5 A
合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100 kVA的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85 kW负荷。 ! ~- G$ t; L9 \& J1 g5 X( H
' t3 l& `$ p/ ?, [0 \* L
3、加强用电负荷的测量 % T  G! d) [( N. _! W
/ Y4 I5 |. |, K! o& ^' _
在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。
0 H5 S9 ]5 n4 _3 v; w; j( A3 X5 m$ n
4、避免在配电变压器上安装低压计量箱 / I. P- v' g; q- p+ n

1 ?) {9 ], F8 Y4 l应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。
7 `) `4 i3 C% Q; H' V7 e0 T
0 ]3 q, P1 [' C, s, X5、合理配置配电变压器高低压熔断器熔体 ) Z1 |( ~% B1 i" \$ X/ i* V8 m
3 w. L8 i* Z7 i  @) a7 D! q! X
配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。高低压熔体配置应遵循:① 容量在100 kV·A以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;② 容量在100 kV·A以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③ 低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。 / W8 i. l; g0 v; I- e0 O

* s! g! K3 \! I0 t; M7 x6、不宜私自调节分接开关
9 H% P! u3 D  K  |. j0 U: x% z1 a
由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异,为达到电压的需求,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。
0 ?% a' Q. O, `+ h4 \! u  H( ?* G( }. a) z3 ?/ F
7、配电变压器高低加装绝缘罩
- W* z+ X' `* h2 g# Q/ G; ]: {) @/ J! X
为防止自然灾害和外力破坏,必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。 + L# h" v7 d8 c5 V& ~* G
+ q6 s1 I/ ~, Y
8、配电变压器高低压侧均应加装避雷器 1 T) f5 T) v  M  H$ K6 K
3 c7 i1 I2 x6 ?$ K: }8 f+ y
对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器,避雷器质量不合格或故障时没有及时更换,易遭雷电袭击烧坏变压器。每年雷雨季节,应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格的产品。
- g0 k/ w* G2 v* c0 N. Q3 I7 n, H5 Z
9、定期测量配电变压器接地电阻
5 e) @, u: L* ]* H4 c! U- R  [" v9 Y
配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。按规程接地装置应满足:100kV·A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV·A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。
3 J% |, z  t+ r  K5 R1 Q
# M* K$ r5 j" t, O. c9 ?! V# O10、加强日常管理 ( M& W1 L) J% Z. ?4 d
4 A- z) B! o* E8 j. v; T# R! u- n: w
定期巡视线路,砍伐树木,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题,由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行,临时用电,而烧坏变压器。 6 w3 ]* B* H: `: V

- m8 ]6 J  y6 Z4 Z! ^% M* Y11、定期检查配电变压器低压引线
; t4 k, i3 K  o: P7 k2 D
% b" f/ K6 t; {7 U  I严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上,要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。 . v1 ?: `* I& j

2 G! I) j/ W- }要使配电变压器长期安全运行,少出故障,作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器。
, [0 I8 ]* r! Z$ k1 s% |+ R8 y: r/ R# k$ L, K

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-9-14 23:55, Processed in 0.077254 second(s), 23 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表