1、标准散热量
* ?, I3 T) m$ B' V8 M4 I 标准散热量是指供暖暖气片按我国国家标准(GBT13754-1992),在闭室小室内按规定条件所测得的散热量,单位是瓦(W)。4 [+ w2 s) O" W B' @
而它所规定条件是热媒为热水,进水温度95摄氏度,出水温度是70摄氏度,净水处理设备平均温度为(95+70)2=82.5摄氏度,室温18摄氏度,计算温差△T=82.5摄氏度-18摄氏度=64.5摄氏度,这是暖气片的主要技术参数。暖气片厂家在出厂或售货时所标的散热量一般都是指标准散热量。
" M0 `7 t2 P4 t- A9 E. p 2、散热面积) H# K( m# Q' T$ T
指供暖暖气片外表面能散发热量的表面积,单位是平方米。对散热翼片应按双面计算;对钢制扁管暖气片,两扁管接触部分遮档面则不计入。一般散热面积大,有利于散热,散热量较大。对一种定型的暖气片来说,其散热面积是一固定数。' J6 h- q* |/ g7 C2 c, M8 Y
3、供暖面积
" U& O8 M! @7 p3 f/ V6 K/ \: ? 指暖气片所散发的热量,能满足建筑物内一定需要的面积,单位是平方米。各建筑物的需热量是不同的,见前面暖气片大小如何决定,因此这是一个变数。有的在产品介绍中标示出来,它只能供参考。注意供暖面积与散热面积不同,散热面积是暖气片本身的一个固定参数,而供暖面积是暖气片对房间的作用,非固定数。# t* B) V8 H! p I6 m% P" Q
4、工作压力
9 B8 Z( `( A; [ 暖气片在使用时所能承受的最大压力,单位是兆帕、帕。这里的1mpa指的是每平方厘米是10公斤压力,这也是暖气片的一个主要技术指标,在出厂和售货时应明确标出。我国行业标准规定热媒为热水的工作压力为0.5mpa-1.0mpa,一般铸铁暖气片的工作压力较小,是0.8mpa。试验压力规定为工作压力的1.5倍,留有安全余地。
- k# a5 v" u; d 5、金属热强度, R1 L# R( Z+ \. M6 `8 v5 G
暖气片的金属强度q是指金属散热内热媒的平均温度与室内空气温度相差1摄氏度时,每公斤质量的金属单位时间。q值越大,说明散出同样的热量所耗用的金属越少。这个指标可作为衡量同一材质暖气片节能和经济性的一个指标。对于各种不同材质的暖气片,应分别按本材质的金属热强度进行评比。6 L; y' D8 U. L6 `9 a* @1 H9 Z3 f
6、传热系数X
7 o- p, O4 s9 X: }! z/ W 指暖气片中热媒的平均温度与室温相差1℃时,每平方米散热面积所散发的热量,单位是瓦[特]每平方米摄氏度[W┫.℃]。这是暖气片的一个技术指标。传热系数与散热量成正比,当散热面积一定时,传热系数越大,则散热量越大。; A7 Z+ X! M9 x5 o
7、暖气片热价$ B5 J4 E( j' T
指暖气片每瓦散热量的价格,单位是元,每瓦[特](元^)。这是一个经济指标,可对不同材质的各种形式暖气片有个经济比较。高档暖气片一般较贵,热价为1元左右甚至更高。
+ H! B- [8 i- E6 W
# T8 B+ w* @8 R& } |
|