7 F B. t) m% F$ P, @1、电压互感器的分类 # I) } p1 ]# o' R+ V8 G
' r8 F0 p6 r9 V3 V# P! z# m
一般电压互感器的种类比较多,按照绕组数来划分可分为:双绕组与三绕组,三绕组类的电压互感器除了一、二次绕组外,还有一组辅助组,其功能是辅助二次绕组提供绝缘监测以及零序回路。按照相数来划分可分为:单相式与三相式,测量仪器一般的单相式的电压互感器额定电压都控制在35kV及以上。按照安装地点来划分可分为:户内式与户外式,户内式的电压互感器都控制在35kV及以下。按照其绝缘和冷却方式来划分可分为:干式、浇注式、油浸式以及充气式。干式(也称浸绝缘胶)电压互感器有结构简单、无着火b炸危险的优点,但是其绝缘强度比较低,一般只用于6kV及以下的室内装置。浇注式电压互感器的优点是结构紧凑并且维护方便,一般适用于3-35kV的室内配电装置。油浸式电压互感器的优点是绝缘性能好,可在10kV及以上的户内外配电装置上进行使用。充气式的电压互感器多用于SF6全封闭组合电器中。 / g0 v E/ N H) H$ o0 \; l
- u6 E) ~/ F' t4 {9 \2、电压互感器的作用 9 i+ k6 n) m8 q* Z: |! @2 k4 ]
' U* G+ {1 u! N$ L/ M' ?( i$ \电压互感器的作用就是将高电压按照一定比例关系,转换成100V或者是等级更低的标准二次电压,来为保护、计量以及仪表装置的安全运行提供电能。同时,电压互感器的另一个作用是将高电压与工作人员隔离开来。虽然电压互感器的工作原理也是按照电磁感应原理进行的,但是其电磁结构的关系与电流互感器相比正好是相反状态。电压互感器的二次回路是一种高阻抗回路,回路的阻抗大小决定二次电流的大小。一旦二次负载阻抗发生减小时,将增大其二次电流,一次电流则会自动增大一个分量,以此来保持一、二次侧之间电磁的平衡关系。换句话来说,电压互感器就是一个限定结构及其使用形式的特殊变压器。
3 U& I, y$ R0 i0 z. ]5 l
8 p- S% K& B7 _9 H3、电压互感器的变比 . l! k' l9 f2 k3 ^) i5 |/ ?& ^
2 K' l1 k, S2 X5 h; d: r电压互感器的变比,等于其一次额定电压与二次额定电压的比值,也等于一次绕组匝数同二次绕组匝数或三次绕组匝数之比。 7 T" Y$ r, g) t# \7 O% y
& e9 K# q7 [+ _7 {# ?" ?* [3 x# H由电压互感器高压绕组并联在系统的一次电路中,二次电压U2和一次电压行成比例,就可以反映出一次电压的数值。一次的额定电压UIN,一般都和电网的额定电压值相同,二次的额定电压U2N,一般为100V、100/V、100/3V。 8 {% R; n `; [
9 b$ b3 T" ^. Z, F3 a0 |
电压互感器的一、二次绕组额定电压的比,就是电压互感器的额定变比KN,则有
$ W8 |" G& D8 x# f6 ?% ]# n% L _* x1 n/ L* T# e2 Q
KN= ≈≈ (-1)
1 a' T) U& ~4 w4 o9 y3 F3 W
3 Z/ r% n$ f' |* p9 ?. @# ?/ z式中N1、N2为电压互感器原、副绕组的匝数。
3 a$ d; b/ ?* i7 y
- ? F; B+ i' C由式(-1)可得出,如果已知二次电压U2的数值,就可以计算出一次电压U1的近似值,就是U1=kNU2 ! b7 |6 V: `% T6 A. ~' O
+ B( r/ k$ o# k6 ?
|
|