莆田小鱼社区

搜索
查看: 231|回复: 0

[职场杂谈] 电压互感器基本分类及其工作特点

[复制链接]
发表于 2018-11-7 16:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

: z1 H- B0 L+ l* p& }: Y4 {1、电压互感器的分类 ) S. B+ k6 g$ x  f

5 Y5 c* V4 E# P3 ~; z一般电压互感器的种类比较多,按照绕组数来划分可分为:双绕组与三绕组,三绕组类的电压互感器除了一、二次绕组外,还有一组辅助组,其功能是辅助二次绕组提供绝缘监测以及零序回路。按照相数来划分可分为:单相式与三相式,测量仪器一般的单相式的电压互感器额定电压都控制在35kV及以上。按照安装地点来划分可分为:户内式与户外式,户内式的电压互感器都控制在35kV及以下。按照其绝缘和冷却方式来划分可分为:干式、浇注式、油浸式以及充气式。干式(也称浸绝缘胶)电压互感器有结构简单、无着火b炸危险的优点,但是其绝缘强度比较低,一般只用于6kV及以下的室内装置。浇注式电压互感器的优点是结构紧凑并且维护方便,一般适用于3-35kV的室内配电装置。油浸式电压互感器的优点是绝缘性能好,可在10kV及以上的户内外配电装置上进行使用。充气式的电压互感器多用于SF6全封闭组合电器中。 + E$ r- t# t* U' r, J
9 ?" N* L( G6 k5 p: b
2、电压互感器的作用 ( Y! z8 j, ]. N: b4 K
% C4 t, p( Y1 d3 I/ i/ ~2 _9 Y$ |
电压互感器的作用就是将高电压按照一定比例关系,转换成100V或者是等级更低的标准二次电压,来为保护、计量以及仪表装置的安全运行提供电能。同时,电压互感器的另一个作用是将高电压与工作人员隔离开来。虽然电压互感器的工作原理也是按照电磁感应原理进行的,但是其电磁结构的关系与电流互感器相比正好是相反状态。电压互感器的二次回路是一种高阻抗回路,回路的阻抗大小决定二次电流的大小。一旦二次负载阻抗发生减小时,将增大其二次电流,一次电流则会自动增大一个分量,以此来保持一、二次侧之间电磁的平衡关系。换句话来说,电压互感器就是一个限定结构及其使用形式的特殊变压器。
* `! F3 f- c4 R( [8 y3 f6 g. p: B$ w
8 Y: P' g0 O8 x  Z) j7 P1 Z7 I3、电压互感器的变比
: r2 S5 ~# Y$ m$ s7 g/ {. G
- z  c/ n1 H( s8 D电压互感器的变比,等于其一次额定电压与二次额定电压的比值,也等于一次绕组匝数同二次绕组匝数或三次绕组匝数之比。 % _* q3 W! D: ^

! J# V: C9 B! K* {由电压互感器高压绕组并联在系统的一次电路中,二次电压U2和一次电压行成比例,就可以反映出一次电压的数值。一次的额定电压UIN,一般都和电网的额定电压值相同,二次的额定电压U2N,一般为100V、100/V、100/3V。
' y7 G# ]. n! A% x" k, _# s5 L- Z  O1 R( L  E
电压互感器的一、二次绕组额定电压的比,就是电压互感器的额定变比KN,则有
, [! n: ~7 J0 A" N; @$ @1 _; P" C+ A+ M% D( G
KN= ≈≈         (-1) , n+ M7 D( H; f
2 @0 S) `% X2 E, |, r* S3 _4 `& Z) x
式中N1、N2为电压互感器原、副绕组的匝数。
1 l4 u% g) N' J% i6 x8 ~
% x" I% W% b  d# k由式(-1)可得出,如果已知二次电压U2的数值,就可以计算出一次电压U1的近似值,就是U1=kNU2
2 N$ }' G+ `) G* f# {% O2 u9 q% S1 H( f: U: C* K* Z

本版积分规则