查看: 226|回复: 0

[职场杂谈] 断路器直接控制电机可以吗?

[复制链接]
发表于 2018-11-7 16:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

* G: E; h+ [0 r) x- v! d规范有规定,小于0.55kw的普通电动机可以利用断路器直接启动,不用加热继电器或者软起动器! 小微型断路器一般额定电流到65A。
8 f; a# M# z/ P& k* x0 W: M7 A9 Y
9 M7 C9 n# K# D( K' L; C断路器是有脱扣曲线(A,B,C,D)可以选择的,红外线检测仪适合电动机直接启动的D型脱扣曲线你可以去了解一下,启动瞬间当10In<I<50In才会直接跳闸。
+ Q# y/ s( w" K
5 B2 k% b. ]# n- _我认为22KW及以下的电动机都可以采用微型断路器。
: c4 L3 P& \  I% [- p$ p1 V  n- A9 D# N6 a. b
当然其他几位同行的建议也是有道理的,必须考虑通风散热条件,本身电机的带负载情况,18.5KW及以下比较理想。
! X2 R3 l. Q( D5 g; Q5 s. n- b- u) z3 X6 M- T
当然你也可以考虑电机启动器,加入了过载保护和缺相保护,如果没有变频器的话,这种配置方式较理想。 9 T1 `5 u2 F. C1 z& n

0 E8 A- r- g+ X2 Z' Y/ X如果有变频器控制电机的话,由于电流截至负反馈的限流作用,完全可以在30KW的电机上使用小微型断路器,而此时的断路器的脱扣曲线需要选择C型脱扣。需要注意。 : {4 f  X9 J% E