发表于 2018-11-7 16:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

, q' T; h& ]' m2 [: d/ E4 U规范有规定,小于0.55kw的普通电动机可以利用断路器直接启动,不用加热继电器或者软起动器! 小微型断路器一般额定电流到65A。
$ j# R9 q: Q7 j9 ^" j
& _3 ]$ C4 d" ^# W  u3 t& f断路器是有脱扣曲线(A,B,C,D)可以选择的,红外线检测仪适合电动机直接启动的D型脱扣曲线你可以去了解一下,启动瞬间当10In<I<50In才会直接跳闸。 $ j/ M! k! @$ l' k# F
0 i0 Z7 t4 [6 s# f
我认为22KW及以下的电动机都可以采用微型断路器。
- E, f/ ~) K( T- O' Z# \) f$ F, Q) w
) R* u' x7 C( V% O) \当然其他几位同行的建议也是有道理的,必须考虑通风散热条件,本身电机的带负载情况,18.5KW及以下比较理想。
' w) q9 _* f) ^' [' i' @& w: s' {6 @# E% x0 h( w4 y
当然你也可以考虑电机启动器,加入了过载保护和缺相保护,如果没有变频器的话,这种配置方式较理想。
7 ~# i& O: N; T* p! H/ M' S3 C+ W  U) \7 r3 A) M& S' h% m
如果有变频器控制电机的话,由于电流截至负反馈的限流作用,完全可以在30KW的电机上使用小微型断路器,而此时的断路器的脱扣曲线需要选择C型脱扣。需要注意。
5 u2 E& a: `# w) C4 k8 q! |) P; e8 T3 }+ f* K. L& ?