6 E0 j/ o9 d. U1 k
规范有规定,小于0.55kw的普通电动机可以利用断路器直接启动,不用加热继电器或者软起动器! 小微型断路器一般额定电流到65A。 % s5 R& i2 |& h6 N9 F

% e) j3 x- `+ ~. N8 ]断路器是有脱扣曲线(A,B,C,D)可以选择的,红外线检测仪适合电动机直接启动的D型脱扣曲线你可以去了解一下,启动瞬间当10In<I<50In才会直接跳闸。 8 Z" r% x: ~- W& K' w, p7 c% ~5 U
8 o& e& d2 |3 b: [6 U& x
我认为22KW及以下的电动机都可以采用微型断路器。
& H8 a6 o! u4 l, f
1 m% `, S5 x0 Q$ J5 [当然其他几位同行的建议也是有道理的,必须考虑通风散热条件,本身电机的带负载情况,18.5KW及以下比较理想。
5 W& e. _. n9 j  x
- b' w% H1 Z+ L: t6 Q& |' @  O当然你也可以考虑电机启动器,加入了过载保护和缺相保护,如果没有变频器的话,这种配置方式较理想。
# }* q: p, }5 g+ h# X
* s( H5 B0 M1 ?如果有变频器控制电机的话,由于电流截至负反馈的限流作用,完全可以在30KW的电机上使用小微型断路器,而此时的断路器的脱扣曲线需要选择C型脱扣。需要注意。