    : E# k) B; x1 G3 E8 A# _规范有规定,小于0.55kw的普通电动机可以利用断路器直接启动,不用加热继电器或者软起动器! 小微型断路器一般额定电流到65A。
    ) {' z# m9 {$ [7 _  |) p( J: i0 b' @4 T) Z/ {' x( c& i- B- O
    断路器是有脱扣曲线(A,B,C,D)可以选择的,红外线检测仪适合电动机直接启动的D型脱扣曲线你可以去了解一下,启动瞬间当10In<I<50In才会直接跳闸。 % H; D' k( J; d, T# b
    ; f8 R0 P8 [* o, ^0 d" B
    我认为22KW及以下的电动机都可以采用微型断路器。
    5 n: R% B) T$ I( y
    % d% |: `, K9 s+ H: b) Z当然其他几位同行的建议也是有道理的,必须考虑通风散热条件,本身电机的带负载情况,18.5KW及以下比较理想。
    7 U2 q9 y' C- e: m3 u6 s
    ) o+ y. P' o5 I2 L8 |! @* W4 ?) R9 [当然你也可以考虑电机启动器,加入了过载保护和缺相保护,如果没有变频器的话,这种配置方式较理想。
    6 q# |8 H, G) p8 M2 w. c6 W' ]% L
    如果有变频器控制电机的话,由于电流截至负反馈的限流作用,完全可以在30KW的电机上使用小微型断路器,而此时的断路器的脱扣曲线需要选择C型脱扣。需要注意。