      今天已经是10月的最后一天,马上就要进入11月了,而11月中旬就已经要开始供暖了,万家乐壁挂炉说明冬天马上就要来了,现在北京很多家庭都选用自采暖,而自采暖必不可少的就是壁挂炉,壁挂炉在使用前必须要检查一下,以防冬季使用出问题。做为壁挂炉的业主壁挂炉的这些知识你必须懂!
    , [2 C- B) ~! e5 u6 ^  X% n  冬季使用前的注意事项:
    4 U  A7 f4 {; `4 s5 F/ [+ N  壁挂炉外部检查
    7 p' s. C. W% N7 {# ]- R  首先,关闭壁挂炉电源,关闭燃气阀门,等壁挂炉冷却后再检查。检查内容如下:* Z0 d. }/ a& |6 I8 Q: S7 w
      1)检查系统水压表水压,冷机停机状态指针应指在1Bar~1.5Bar,水压低时,请通过补水阀补水,如水压高于2.5Bar,可从系统中的放水口排出系统水,也可通过壁挂炉本身的放水阀放水。注意不可通过安全阀放水。
    6 G9 s3 s8 W. E3 f  2)检查烟道连接是否紧固,密封是否良好。
    / y' u! A) i4 s: `- Z) N1 N6 k( p  3)检查水路管道是否有连接松动及漏水的地方。& D. Q' z+ X4 @7 D. }5 L! P
      4)查看壁挂炉的安装和使用环境,壁挂炉安装是否稳固,壁挂炉旁边不允许堆放易燃易爆及具有挥发性、腐蚀性的物品。7 C6 y3 G3 a7 k" T6 g
      壁挂炉内部检查4 P( l" S" k% }: t8 N% O/ b* u9 q, g
      打开壁挂炉的盖板,对壁挂炉做如下内部检查:) e+ s& |8 @* _1 D) I4 {
      1)检查壁挂炉内部连接电缆是否有松脱现象,更换老化的线束。, D# t/ }+ p1 u" \8 y
      2)检查壁挂炉内部水路连接处卡环或螺母是否正常,有无松脱的情况,如有松脱需要更换接头垫片。/ T/ N1 d' d  ^9 S; |1 x3 s
      3)检查壁挂炉内部排烟烟道接头是否连接紧密。9 F- W8 B8 d% [& g; M
      壁挂炉内部积灰、积碳清理
    ) n4 ?/ i* f8 o$ p9 p" L  保持壁挂炉关闭状态,断电,关闭燃气阀门。冷却后,打开前盖板及燃烧室盖板,小心别弄坏燃烧室内隔热板。
    0 y, R$ I% g0 m; r  A、风机清理
    : D& M2 X4 g, p# L  拆下风机,用毛刷刷掉风机叶轮上的灰尘,并用吸尘器吸走,用抹布将风机表面的灰尘擦干净。; E" I8 x$ m2 b$ k1 {# q: K2 ?
      B、主热交换器清理
    2 b8 U/ p% n1 \: y+ I+ U/ I  检查主热交换器表面是否有积灰,如有积灰,可使用吸尘器清理。如吸不干净,可在燃烧器上垫上报纸或塑料布,然后用毛刷刷换热翅片。也可排出系统中的水,松开主换热器水管连接接头,将其取下,然后用自来水冲洗干净。
    * x/ ^) ?& Q3 }7 w6 r4 Z9 D* D  C、燃烧器及喷嘴清理1 o- Q- m4 B* a$ o7 k# R- Y
      燃烧器表面如果有积灰,可以用毛刷将灰尘清扫掉,如果燃烧器表面的孔有堵塞情况,也要清除堵塞物。查看喷嘴是否有堵塞现象,如有,请疏通。
    / `/ [, M3 G+ _- U7 h1 U  D、点火针、感应针清理
    + k/ N( A3 G( o" J' y( S  点火针、感应针表面如果积碳严重,需要用砂纸清理,并检查点火针的位置。
    5 p$ \4 _! g; b1 k! Q8 S* b  E、清理壁挂炉内部及元件上的积灰) h5 [  j# d) R% o, l
      用毛刷将燃烧室内灰尘扫净,并用吸尘器吸走,再用抹布擦拭干净。0 D! k7 _  R; f- L
      系统清洗工作及保护剂的添加
    ; a+ o6 d2 [4 L! f" x& Q  主要是在壁挂炉停机状态下对壁挂炉部分核心部件清洗。
    9 {2 w" C. k& P# A  零部件功能检查) l9 `2 I; V9 H
      1)膨胀水箱压力,当系统水压表在冷态和加热后,压力波动较大时,可用汽车胎压监测仪监测膨胀水箱压力,当压力低于0.7Bar时,请用打气筒补充压力至1Bar左右。
    6 v5 M' T) y& K0 m, p  2)温度探头检测,万用表打到欧姆档,取下采暖和热水温度探头连线,测量温度探头阻值,并对照温度阻值表判断探头是否损坏。+ N/ C1 ]2 T* T- n1 K
      3)过热温控器检查,取下过热温控器连线,用万用表欧姆档测量,显示0时,说明过热温控器正常。; o* [5 q' G! K9 c) x0 \
      储水罐镁棒检查& @. i- z4 l9 p+ w
      打开储水罐,拿出镁棒,检测镁棒的消耗情况,如果镁棒消耗严重,需要更换一根新镁棒。$ i1 [" K6 m) N& j  J6 u8 R5 O
      检测燃烧状况/ z  r' d# j( W) v( ^% g+ x
      壁挂炉检查清理完毕,还要进行燃烧状况检测。在检测前,一定要用肥皂水对机器内外燃气接头进行检漏,防止燃气泄漏事故的发生,然后开机运行,并用燃气压力表进行检测,校准机器的最大功率及最小功率。9 W5 l8 \- u: {& D- a; \
      开机运行,检查采暖、热水功能
    ! J& V; q/ {" J% P% t  保养完毕,打开采暖功能,让壁挂炉运行,测试室内温控及室外温控是否工作正常,并且切换采暖与热水功能,测试采暖及热水转换功能是否正常。9 S- I7 x$ y, }( L* D+ R
    1 Y9 J8 O/ J  ~, `) Z1 m3 _. s' J- Q

    本版积分规则

    手机版|Archiver|网站地图|

    闽公网安备 35030402009042号

    ©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
    网上报警
    郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
    本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
    本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
    GMT+8, 2025-9-14 16:21, Processed in 0.089646 second(s), 23 queries, Gzip On.
    Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
    快速回复 返回顶部 返回列表