  未来是冷凝壁挂炉的天下,这不,欧盟已经从今年1月1日起禁止传统壁挂炉销售,地暖系统取而代之的是更低排放、更高能效的冷凝式壁挂炉,中国目前也在朝冷凝化方向发展,并且目前中国市场冷凝壁挂炉已经初具规模,比如喜德瑞旗下BAXI(八喜)、德地氏(De Dietrich)、厦贝(CHAPPEE)、伯爵(BR?TJE)四大壁挂炉品牌中的冷凝产品销售增长比较快,因为其高能效和低排放优势突出受到市场追捧。, c3 G7 Y$ f( z
  但是,相比传统壁挂炉,冷凝壁挂炉又是对保养要求更高的产品,不能全部用传统壁挂炉的保养方式来保养冷凝壁挂炉,因此,本期小喜就特别和大伙聊聊冷凝壁挂炉保养需要特别注意的5点:
( V6 _( p$ v4 {: m; N6 I  ① 主热交换器清理. U1 |+ L9 u5 I) g4 p" o) \
  目前,主流冷凝炉的主热热交换器可分为两种,不锈钢换热器和铸硅铝换热器,不同的换热器,清理方式不同,所用的清洁剂也不同。. {" A/ Q% s. n9 Y4 f
  不锈钢换热器:9 w. A- s& _! n0 f" J7 a$ G: Z+ c5 F
  取下燃烧组件,检查热交换器内部是否堵塞严重,将燃烧室后隔热板用防水挡片完全遮挡,先用吸尘器将燃烧室内颗粒吸一遍,再用毛刷净,如刷不掉或刷不干净,可用清洁剂清理,先用防水塑料薄膜遮挡住电路板控制盒,然后将清洁剂摇匀,均匀的喷到热交换器内表面,直到将颗粒表面完全浸润,等待8~10分钟,用毛刷刷掉内表面的烟尘颗粒,然后用吸尘器吸干净,如果仍有颗粒没有刷掉,再喷,再刷,再吸,直到清理干净,最后用不低于5倍于清洗剂药量的水冲洗换热器表面。' }; B( ]0 I) E2 l0 q
  铸硅铝换热器:
4 A: F7 x3 Y( p' M  取下燃烧组件和冷凝水集水弯管,用强光手电和镜子配合检查主热交换器上、下表面烧结物附着情况。如只需简单清理,先用防水塑料薄膜遮挡住电路板控制盒,用专用清洁工具清除表面颗粒物,再用清水冲洗。然后用铸硅铝专用清洁剂均匀喷到燃烧室内表面,直到另一端有液体流出,等待5~8分钟,然后用20倍以上清洁剂量的清水,反复冲洗三遍以上。如需彻底清理,可取出主热交换器,顶部朝上,用橡胶锤敲击四周,使残留物脱落,再喷专用清洁剂,等5~8分钟后用自来水冲洗干净,将热交换器翻转,底部朝上,喷清洁剂,5~8分钟后,再翻转,用自来水冲洗干净。清掉集水盘内的脏污后,再把主换热器装回锅炉。
+ }1 B' _: |  H. Y8 E. _% L  ② 冷凝水集水弯(又称虹吸管)清理
# L; N4 @6 C+ n$ `1 A% E  燃烧产生的烟尘及脏污,从主换排出后,很容易在冷凝水集水弯内沉积,久而久之,一旦堵塞,冷凝水无法排出,会导致点火问题和频繁故障停机。所以,清理工作必不可少,从主换热器冷凝水排水口拆下冷凝水集水弯管,把脏污清理干净,弯管内注入自来水,再安装回机器,也可直接装回机器,从烟道口注入自来水,250ml左右即可。
7 [1 S  Y- P6 {6 D