室内配线施工工序:定位划线→预留预埋→装设绝缘支持物、线夹、支架或保护管→敷设导线→安装灯具及导线→测试导线绝缘、连接导线→校验、自检、试通电
7 B5 }5 w$ S. C' J
4 i" L3 M/ T+ z0 f' c0 W1、所用导线的额定电压应大于线路的工作电压。 0 z2 M8 d8 C% d( R& p
9 O2 f. m) i$ b- b
2、导线敷设时,应尽量避免接头。 7 L! V/ C* f' |# g. r
! X! u& N6 G- @% g" ?
3、导线在连接和分支处,不应受机械力的作用,相序表导线与电器端子的连接要牢靠压实 。
0 q! @ a4 {) V5 s# p+ H3 C, }% D9 H" k0 T& ~( V' [! C
4、穿人保护管内的导线,在任何情况下都不能有接头,必须接头时,应把接头放在接线盒、开关盒或灯头盒内。
) h0 |! q- U4 D7 d% L* E6 V* K; a' A& l3 B2 L
5、各种明配线应垂直和水平敷设,且要求横平竖直,其偏差应符合有关规定,一般导线水平高度距地不应小于2.5m,垂直敷设不应低于1.8m,否则应加管槽保护,以防机械损伤 。
, P3 ]5 B- D- i
' \* f( W/ Y5 I) F! \6、明配线穿墙时应装采用经过阻燃处理的保护管保护,穿过楼板时应用钢管保护,其保护高度与楼面的距离不应小于1.8m,但在装设开关的位置,可与开关高度相同。 4 T* G( n+ h6 F& g. c1 Q
9 A) |" M. q0 t( R) L' b
7、入户线在进墙的一段应采用额定电压不低于5O0V的绝缘导线;穿墙保护管的外侧,应有防水弯头,且导线应弯成滴水弧状后方可引人室内。
. f1 m6 N9 a2 @: C" M$ Q
( p4 b/ Y, h) V& L f7 @5 p8、电气线路经过建筑物、构筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置,导线应留有余量。
6 D' {. D; H9 p+ C! k l' A" |1 _ ?0 A# s Y; @. F
9、配线工程施工中,电气线路与管道的最小距离应符合有关规定。
! N# N3 {+ c9 a9 a: t/ V/ t! n3 t: h) U( x; f
10、配线工程施工结束后,应将施工中造成的建筑物、构筑物的孔、洞、沟、槽等修补完整 。 ( \/ X% C7 {9 ~
|
|