查看: 189|回复: 0

[职场杂谈] 电压互感器出现冒烟发烫的原因分析

[复制链接]
发表于 2018-11-21 21:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

; t  G$ ~1 H3 o, G7 g! h5 p5 X' e3 ?1 u! V$ T" w9 v/ u1 s- g; F+ @$ p
电压互感器冒烟损坏本体会冒烟,并有较浓的臭味;绝缘监视表计的电压有可能会降低,电压表,有功、无功功率表的指示有可能降低,发电机互感器冒烟,可能有“定子接地”光字牌亮,母线互感器冒烟,可能有“电压回路断线”,“备用电源消失”等光字牌亮。电能质量分析仪 处理方法:如果在互感器冒烟前一次熔断器从未熔断,而二次熔断器多次熔断,且冒烟不严重无一次绝缘损伤象征,在冒烟时一次熔断器也未熔断,则应判断为互感器二次绕组间短路引起冒烟,在二次绕组冒烟而没有影响到一次绝缘损坏之前,立即退出有关保护、自动装置,取下二次熔断器,拉开一次隔离开关,停用互感器。
$ O8 _6 l5 r& a& c
0 C  z7 n8 B0 V1 M7 ~/ [- K对充油式互感器,如果在冒烟时,又伴随着较浓臭味,互感器内部有不正常的噪声;绕组与外壳或引线与外壳之间有火花放电;冒烟前一次熔断器熔断2~3次等现象之一时,应判断为一次侧绝缘损伤而冒烟。如是发电机互感器冒烟,则应立即用解列发电机的方法,如是母线互感器则用停母线的方法停用互感器。此时,决不能用拉开隔离开关的方法停用互感器。 ( D/ A% b/ }+ U% g