如何判断是由于漏电故障跳闸的呢?首先跳闸的断路器有漏电保护功能;其次跳闸后漏电保护器的复位按钮突出,需要按下该按钮后才能正常合闸。 8 m4 d# O- P( M
: u }$ X5 j* P9 H$ F一、确定跳闸位置 . I$ N5 |( D# O! E
# m1 p' y6 R7 K- [5 f1 C+ ]
首先要清楚是哪个断路器跳闸了,是支路断路器还是总开关? & v* O& {6 `" A, |* W) b+ P
% e$ I% V2 C# k1 H9 @( V7 o, `% U N如果是总开关跳闸,很有可能是由于电灯回路在启动时发生漏电,引起断路器误动作。这也是不建议大家在总开关选用漏电保护器的主要原因。 * @- G z, x: `& v! n$ H
* i3 {, e1 Q" @% X. Q, b
如果是支路开关跳闸,则证明该支路存在漏电。绿光激光水平仪首先要做的是参照装修图纸,标注出该支路下的所有插座。 6 H# W8 G k+ A
6 z. ^! h# R2 I5 l) c% G, m5 Q二、确定故障线 4 P: e+ Y% y* Q! O' ~, C
' W; }0 m2 c* k8 n
此时,基本可以确定出漏电故障发生的大致位置。但是,插座回路中有三条线——零线、火线、地线。如何判断是哪条线发生了漏电呢? : p8 O; e/ u2 z2 v% H
7 y: P5 s; O5 C4 A! x" h8 x6 Y
这要从跳闸的时间入手——首先应该肯定,引起跳闸的绝对不会是地线。因为如果地线发生破损漏电,不会触发漏电保护功能。
! J/ v& r5 L' ^2 a4 Q$ b! |* D& L' u
此时应该将所有插座上的插头都拔掉,合闸再试。如果此时合闸马上就跳闸,便可以断定是由于火线发生破损漏电了。如果合闸后并不马上跳闸,但是一插上插头就跳闸,则证明电路中是由于零线破损发生的漏电。
, L& T8 `5 P' N0 p
; y2 G4 e+ i& T- K) m* s- h如果两种实验都没有跳闸,则有可能是某个用电器内部漏电。此时应将用电器逐个接入电路,观察漏电保护器状态。
. g6 i) ]2 G9 b) ~" ~9 o8 S5 ?6 l k) ~$ h# d" T
三、确定故障点
( P$ v' Z$ m7 [0 F
6 D: r$ E c$ y1 T# G3 G/ ?9 H9 Q知道了是哪根线的故障后,下一步要做的就是判断故障点。 ( }: S4 P9 H+ s) S. D: `
! K6 t/ Q- x$ m8 J U% t n
在判断故障点时,应将插座由远及近(与配电箱距离)逐个拆下,用一条新线替代疑似故障线,并重复上文实验。
( W. q& v# d) M' l) {' A
9 F8 ^" c( i) _, B' l拆到哪个线不再跳闸,就证明哪根线有问题。
, f9 ]4 Q1 I5 X1 f |
|