莆田小鱼社区

搜索
查看: 132|回复: 0

[职场杂谈] 漏电断路器漏电跳闸故障点查找办法

[复制链接]
发表于 2018-11-28 22:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断是由于漏电故障跳闸的呢?首先跳闸的断路器有漏电保护功能;其次跳闸后漏电保护器的复位按钮突出,需要按下该按钮后才能正常合闸。
" @6 B+ `+ @, r* j( |; M! c, o* d- z7 R  V
一、确定跳闸位置 ) O5 B6 e, U: O8 t6 F7 g- |

# S/ _3 b! a7 v) E" Q8 s9 H: k首先要清楚是哪个断路器跳闸了,是支路断路器还是总开关?
; M$ _7 W4 P2 P
+ G( d/ ]! U0 U3 K! Z3 [如果是总开关跳闸,很有可能是由于电灯回路在启动时发生漏电,引起断路器误动作。这也是不建议大家在总开关选用漏电保护器的主要原因。 : p8 e. Y( q! r- C; U
% O+ u! w9 F. S( U
如果是支路开关跳闸,则证明该支路存在漏电。绿光激光水平仪首先要做的是参照装修图纸,标注出该支路下的所有插座。
$ ~. k* E% v: m! S4 }6 x
- _5 R6 W% Q/ \$ I0 m2 t二、确定故障线 0 m) z/ [# j8 M- s3 j/ S

+ k; Y5 {$ _+ k- K! D8 X此时,基本可以确定出漏电故障发生的大致位置。但是,插座回路中有三条线——零线、火线、地线。如何判断是哪条线发生了漏电呢? / B& @2 b( r5 ^2 t; r/ {% `: J& t3 {

/ b& b) [& u# b6 O这要从跳闸的时间入手——首先应该肯定,引起跳闸的绝对不会是地线。因为如果地线发生破损漏电,不会触发漏电保护功能。 ; @1 R/ |; n3 W" r  ^

  q5 O* R: ^$ U- ^( P2 M3 y7 Z& x此时应该将所有插座上的插头都拔掉,合闸再试。如果此时合闸马上就跳闸,便可以断定是由于火线发生破损漏电了。如果合闸后并不马上跳闸,但是一插上插头就跳闸,则证明电路中是由于零线破损发生的漏电。 * c: U0 H: I+ y8 N; ]1 ?) T! n" E
1 s* g- i( G) p
如果两种实验都没有跳闸,则有可能是某个用电器内部漏电。此时应将用电器逐个接入电路,观察漏电保护器状态。 ! G" c. D, D+ ^
  g3 V9 [  ?# Y! V8 w7 `
三、确定故障点 * }/ t2 H1 V  Y. o9 e$ \4 ]* X4 w

0 R! o5 C8 ?! P4 o+ Z- ?" T知道了是哪根线的故障后,下一步要做的就是判断故障点。
) D( `  K* ~; ^$ M
8 q# `4 Q% F, s; D$ @( T在判断故障点时,应将插座由远及近(与配电箱距离)逐个拆下,用一条新线替代疑似故障线,并重复上文实验。
9 d% t& |5 A3 w# I) l
) z. b; C/ ?) ~' x2 {! E/ D* F拆到哪个线不再跳闸,就证明哪根线有问题。 ! z! C6 ~/ P" k4 S

本版积分规则