如何判断是由于漏电故障跳闸的呢?首先跳闸的断路器有漏电保护功能;其次跳闸后漏电保护器的复位按钮突出,需要按下该按钮后才能正常合闸。
+ u0 ]/ I/ d' Z3 Y2 [1 p" X& S, L1 T
' _3 A! `" ~4 Y% Q7 E7 o# C一、确定跳闸位置
8 a% @) B# ~2 H3 c4 z& {1 x
+ L/ v/ X* d, U5 u# A首先要清楚是哪个断路器跳闸了,是支路断路器还是总开关?
# Z: ?1 v% j! ?+ a* G/ r0 R5 r. K) A ~( R
如果是总开关跳闸,很有可能是由于电灯回路在启动时发生漏电,引起断路器误动作。这也是不建议大家在总开关选用漏电保护器的主要原因。 " H2 I; Z/ ]" ?; Y; c' {
) r7 _& S3 Z- Q2 q) f' S- S$ s/ X
如果是支路开关跳闸,则证明该支路存在漏电。绿光激光水平仪首先要做的是参照装修图纸,标注出该支路下的所有插座。 / ]/ O6 { m' t9 _' W
# l; ~: A3 i& p- l二、确定故障线
: ?6 t/ Q1 I, p9 b
* I# Z Y0 X; k0 x9 Q, e此时,基本可以确定出漏电故障发生的大致位置。但是,插座回路中有三条线——零线、火线、地线。如何判断是哪条线发生了漏电呢?
3 H5 T7 m, J% T+ F7 o1 q" C; G! z. g$ {3 t% u
这要从跳闸的时间入手——首先应该肯定,引起跳闸的绝对不会是地线。因为如果地线发生破损漏电,不会触发漏电保护功能。 : N& T# T% I3 b5 a' D
$ T2 g" Y, x! z5 W* E: o2 ?此时应该将所有插座上的插头都拔掉,合闸再试。如果此时合闸马上就跳闸,便可以断定是由于火线发生破损漏电了。如果合闸后并不马上跳闸,但是一插上插头就跳闸,则证明电路中是由于零线破损发生的漏电。
0 `4 B; \* X7 ?- Q1 }- R: Y/ J1 o6 M5 R3 R8 W6 N
如果两种实验都没有跳闸,则有可能是某个用电器内部漏电。此时应将用电器逐个接入电路,观察漏电保护器状态。 ! r' y: n7 d$ {
4 X- R' A0 L1 m
三、确定故障点
$ H' [1 a9 p7 Y/ @+ ~
* x, s z- A- T3 ~' y# K: V* H知道了是哪根线的故障后,下一步要做的就是判断故障点。
$ X- @) |$ T Y( d; U/ `
9 _, H+ d' Z/ N在判断故障点时,应将插座由远及近(与配电箱距离)逐个拆下,用一条新线替代疑似故障线,并重复上文实验。 $ U: Z2 r' o8 U
! t$ M3 J7 ]6 w0 z( ^: ~& i拆到哪个线不再跳闸,就证明哪根线有问题。 " h; I4 F! A1 b( y3 H# h: j Q
|
|