(1)断路器的上接线端为进线端,下接线端为出线端,“N”极为中性板,不允许倒装。 4 s4 k) j: N) r, }" i* {  Z+ E1 U1 r

) l2 K& K" e  G' e( z# y' d- n, n. r(2)当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时,蓄电池测试仪在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作为明显的断开点。凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地。
5 q( ^! o  w. B% N3 K) w& o8 W: @( U* L; m
(3)断路器在过载或短路保护后,应先排除故障,再进行合闸操作。 $ a3 m- I% I4 l3 a  z6 I
4 o4 R  E  L# n6 ~$ \( K
(4)断路器承载的电流过大,手柄已处于脱扣位置而断路器的触点并没有完全断开,此时负载端处于非正常运行,需人为切断电流,更换断路器。 " _( o; j$ _. r2 y
: q' _# {( q, u8 t6 I, a; |
(5)断路器断开短路电流后,应打开断路器检查触点、操作机构。如触点完好,操作机构灵活,试验按钮操作可靠,则允许继续使用。若发现有弧烟痕迹,可用干布抹净。若弧触点已烧毛,可用细锉小心修整,但烧毛严重时,则应更换断路器以避免事故发生。
, {; i. J* S8 F: l5 i
/ R/ X$ `5 C& O# A(6)长期使用后,可清除触点表面的毛刺和金属颗粒,以保持良好的电接触。 ) R' T5 ^% _& g0 c$ W

0 B  a( b; ?! c7 C; J% Y: F* T(7)断路器应做周期性检查和维护,检查时应切断电源。周期性检查项目有:
! A' z, N6 B% P0 B! w) ?% Y9 m, {& s1 N
0 f1 z. G! r. B" r. t0 ?1 [% B①在传动部位加润滑油: " B" H& L" T- j4 P, Y

1 U4 @* b2 k$ X) E- Z: Z②清除外壳表层尘埃,保持良好绝缘;
0 i; u/ f9 y7 q" \" y/ I  k* s4 }, w4 F! ^
③清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟灰,保持良好灭弧效果,如灭弧室损坏,断路器则不能继续使用。