查看: 181|回复: 0

[职场杂谈] 插座一插就跳闸怎么办?一般是这4种原因

[复制链接]
发表于 2018-11-29 13:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 ]" j2 K; P: H+ Q" \

, m/ U5 C5 `- C$ A# k1 l+ f- Y2 c  U! E0 }  m: c: U
家里的插座使用的时候偶尔会引起电箱的断路器跳闸,到底是什么原因呢?今天我们一起来分享一下。8 _5 x% H) z; k' v, a6 r; U5 \/ f
不管是三孔的插座还是五孔的插座,过程校验仪背后都是三个触点。标注L位置接火线,标注N位置接零线,〨标注的为地线。另外插座的接线还有一个口诀:左零右火中接地。1 U9 c, E3 Z* g* D! _
1.插座接线错误,使用的时候可能会引起跳闸。7 H# o- o1 J/ `0 f0 J4 j
这种情况一般为新安装的插座,比如零线和地线接反。如果上一级断路器是漏电保护器,使用的时候会被判断为漏电跳闸。 . j# @6 h* }$ {! i
2 R7 @1 A, h3 d, f1 y8 `, w
单开加五孔插座
( b2 A. h  ?; w# K5 k  N: r* C还有就是这种单开加五孔,接线如图所示。如果接线错误或者触点接触不良都有可能引起跳闸。* u; C+ V! u: X$ b0 v0 [, C
2.用电器内部存在短路或漏电故障,插上插座时也会跳闸。
& m1 K" A  s+ Z4 z/ H/ s6 t" ~漏电保护器起到过载、短路、漏电保护功能。如果使用的电器有短路或漏电故障,使用的时候会引起断路器跳闸。4 c0 |+ C/ s2 U. j4 t" i
3.过载跳闸
( J: u3 [( J" z5 f) K7 H打个比方,支路的断路器是10A的空气开关,如果这个支路上的用电器功率超过了2.2KW,使用的时候空开会过载跳闸。1 F( O! K& y- M0 A6 j) [0 @
建议:插座支路的断路器选择方法:插座支路用电器过多,最好使用漏电保护器。P总÷220=I总,断路器的额定电流选1.5倍的I总即可。
) ^" d" x4 M6 J4.插座支路的线路漏电。$ ~9 X& f7 C3 G4 S9 N1 n
如果插座支路的电线有漏电,因为没有达到30毫安的漏电电流所以漏电保护器不跳闸,但是插上用电器以后,电流变大会立马跳闸。
$ l! O8 O  x% `' T+ W, P2 {' k7 o解决方法:用摇表查找漏电线路! }+ s0 _0 X0 Y$ W8 @- V9 \: e* ^
如果插座的导线用的太细,而用电器功率过大,虽然不会马上跳闸,但是导线会发热加剧绝缘层的老化,严重的会引起火灾。, b; V6 _. C1 M2 A