电压互感器一旦断线,会发出预告音响和光字牌,低压继电器动作,频率监视灯熄灭,仪表指示不正常。此时首先应检查电压互感器的熔断器熔体是否熔断。内阻测试仪如果发现高压或低压熔体熔断,应将有关保护(如低压闭锁、方向闭锁、距离保护、复合电压闭锁等)解除,按以下原则进行处理: " c/ v5 l7 {0 i0 h3 C' j
( w& J& T* m/ S$ B% t5 F) y* L, b9 A
1)若高压熔体熔断,应仔细查明原因,并排除故障。只有确认无问题,才可进行更换。 8 C- |) Z8 s% a/ m1 q; y- J1 ~

2 A0 e+ P5 `: ?6 r2)若低压侧熔体熔断,应立即更换,并保证熔体容量与原来的相同,不得增大。
( A* ~/ p% _  \( [8 K' o
7 C3 l) n( s+ I* ?/ A3 _3)排除故障,更换熔体和恢复正常情况后,将停用的保护装置投入运行。 3 t" h4 i# z/ F3 K$ p
, t2 n0 g3 a" A- \" H  r6 r
4)若更换熔体后,仍发出断线信号,则应拉开刀闸,并在采取安全措施后进行检查。检查时查看回路接头有无松动、断开现象,切换回路有无接触不良、短路等故障。 - V+ }* q# t* e3 P- s/ q0 v) f