如果电动机已烧坏,而热继电器尚未动作,可能有以下几个方面的原因,查明后可作相应处理。 & z( C+ w; \, I, `, t! t. A1 k
7 m) W. s8 K# D3 C- b+ f" f
(1)热继电器的额定电流值与电动机的额定电流值不符。此时,振动监测仪应按电动机的容量来选择热继电器(不可按接触器的容量来选用热继电器)。
7 F# o: P2 g; W+ q' ?+ q! s
2 q, H# h4 {9 s! Z* ?% `+ N8 _(2)动作机构被卡住或导板脱出。处理时,应打开热继电器的盖子,检查动作机构,重新放入导板,并按动复位按钮。检查动作机构的动作是否灵活。 . `/ J7 q  O! X+ J3 }

3 ^7 T) ~2 v4 ~6 A6 e# @; a5 T(3)热元件通过短路电流,双金属片产生永久性变形,使电动机过载时热继电器不能动作,造成电动机烧毁。此时,应更换双金属片,并重新予以调整。
; }( @; _3 [0 U* q6 H# t( l6 \! {! L& E$ K  I2 |% d1 |3 ]5 q
(4)检修热继电器时,由于疏忽,将双金属片装反了,或是用错了双金属片和发热元件。在这种情况下,当过电流通过发热元件时,双金属片不能推动导板,电动机因过载运行被烧毁,而热继电器却不动作。处理时,应检查并调整双金属片的安装方向,或者换上合适的双金属片和发热元件。
8 G0 C* M  g+ R' M( c6 m2 L6 y: ?5 k5 O
(5)热继电器的额定值偏大,触头接触不良。此时可调整额定值,消除触头表面的污垢或氧化物。 6 F  p) f/ ~1 z( ]
, D8 A5 M( r  d* X  `
(6)电动机本身发生故障。如自冷风扇损坏或风道堵塞,以及环境温度过高等,都会导致电动机烧毁而热继电器不动作。这不是热继电器的问题,应着手排除电动机的故障。