技术大咖分享电控柜接线端子及电路接线配线要求$ n3 [8 w  ]# {- Q5 z5 a" n
+ P( y2 @1 C  W3 Q
; @, Z7 X) L/ O2 Z1 x

2 I- `3 z* U# F* F2 \    1.接线端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。
2 [% V! U2 P9 e$ R7 R    2.端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。8 U/ d6 x& C+ \/ Z/ S* T5 V3 O
    3.回路电压超过400V的,端子板应有足够的绝缘性能并涂以红色标志。
% g* D" s/ i, h4 u    4.强、弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
1 K/ k/ x; m/ A' z: x5 e( b9 q* F0 y    5.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。, q( U9 T) Z; u% h0 q
    6.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。
1 B2 d2 C9 H2 a6 g    7.潮湿环境宜采用防潮端子。
8 S/ ]$ g! x0 n9 \    8.接线端子应与导线截面匹配,小端子配大截面导线不可取。& x3 J! `2 l7 a( v. P: J; b
    9.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料,有乐PA66材质的端子V0阻燃等级完全合格。2 g- O; l( s2 }, R/ }+ H
    10.各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色、开胶。