    技术大咖分享电控柜接线端子及电路接线配线要求
    & r# w; Y8 o: ^2 s$ ?$ ?3 G4 o/ k+ j0 J+ O* ?- ]

    ! L& h# j" B' P3 B0 P- m+ [% B. B+ o2 i; x6 Y3 Q8 E, O
        1.接线端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。7 q( I, Q) R5 m
        2.端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。
    $ D! H' S) @* R' M    3.回路电压超过400V的,端子板应有足够的绝缘性能并涂以红色标志。! W1 C- |8 @( a) A
        4.强、弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
    3 m1 J6 \$ u/ I& q$ S4 o3 _    5.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。! A# S* o/ c2 q8 N1 k- B+ P9 }
        6.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。4 U* y- P: E& O: f. U1 H
        7.潮湿环境宜采用防潮端子。; B6 I2 F" H% `1 z6 ]. N3 Z
        8.接线端子应与导线截面匹配,小端子配大截面导线不可取。- U7 h7 F5 g0 j) ?: |
        9.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料,有乐PA66材质的端子V0阻燃等级完全合格。
    ) \3 c7 G3 ~3 b+ j' ]/ @    10.各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色、开胶。( u1 l, Q0 q( v5 i