    1.接线端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。
( E7 O& f. H% s( n! H/ X4 r    2.端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。1 B9 ?$ ]; G2 h/ m1 w8 ~
    3.回路电压超过400V的,端子板应有足够的绝缘性能并涂以红色标志。
9 {6 Q3 L* @+ c5 D; t1 D    4.强、弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
* e1 F8 a) T. L6 F1 ?    5.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。
  c3 G8 X3 F2 o' l    6.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。
* x  k5 f  u* ^* P0 \! ?    7.潮湿环境宜采用防潮端子。
+ ^# r# u* R. g8 h    8.接线端子应与导线截面匹配,小端子配大截面导线不可取。. h' {* c: t/ k# M- R6 u
    9.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料,有乐PA66材质的端子V0阻燃等级完全合格。/ \; p6 d$ t& R$ d, f/ J1 \
    10.各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色、开胶。