莆田小鱼社区

搜索
查看: 164|回复: 0

[职场杂谈] 如何检查空气能热泵地暖是否漏水以及漏水的位置呢?

[复制链接]
发表于 2019-4-28 16:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何检查空气能热泵地暖是否漏水以及漏水的位置呢?
- E( f) z% J' ]2 X
  m# I7 d- l8 S2 u; A1 p: o, G6 B! X' v
    如果平时我们在使用空气能热泵地暖的时候觉得有什么问题,首先我们基本都会建议客户联系空气能地暖公司这边,因为地热泵暖的售后保障目前在成都市场来说还是比较完善的。但是如果客户不想麻烦空气能地暖公司这边,也想自己多学习些东西,那么建议客户可以按照以下的这些步骤来完成整个维修检查过程哟。
/ Q, |6 G1 [# e9 n. @7 H    一:检查地暖是不是有漏水问题存在呢?
0 d' g9 }' E; r/ U5 m    不管是我们要喊空气能地暖公司来维修检查,还是自己检查,首先我们要做的事情就是检查这个空气能热泵地暖是不是真的存在漏水现象。判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验。首先需要关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。(备注:打压机在建材市场里面都是可以买到的哟)
" }% e' e, E3 p4 l5 i$ X- D    二:观察压力表变化情况。7 t# s6 L6 |: s1 F; c& Y! T
    在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。) T4 F! U+ [! j# n+ A3 c
    三:确定漏水回路的情况是否正常呢?
9 R+ _+ i' X9 g' o  U: E# Q6 c6 j" m    分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向。, P5 B, W5 Z8 _* v* ]
    四:确定漏水地点在那里。  K! ^- U4 l( x  }. H! n1 e& R
    如果以上三个步骤都做了,基本就可以确定空气能热泵地暖在漏水了, 随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对空气能热泵地暖管进行检查维修。; O$ r% d0 o* i! H7 g1 M2 }
    更多空气能热泵相关信息请访问:http://www.powerworld.cc/+ i: r: R7 e1 j& J  W
8 {, ]& }* N" B1 k  M& B* q

, \3 F3 z1 s2 E' {' @
, r6 E3 b% T. v! D3 h
; Z% W. c' l( q& n
: v& G$ [6 @2 L* c/ p$ j! B2 `8 T
8 K2 n- {3 e( [. w( z& B- ]

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表