空气能水系统管路堵塞的原因及影响
, f9 i0 e: m7 p, V0 s. v7 U7 R, [: d3 Q8 Q; W6 J

+ d8 p8 G. |! j$ d* K1 r% [' o    众所周知,管道堵塞是空气能水机最常见的故障问题,那么为什么出现这种问题?管路堵塞对机组有什么影响?今天就详细地给大家阐述一下。& T! T) y& u  u  W" U
! L- m( N8 [, S! ^9 ^( Q
  一、管路堵塞的原因" p7 ]0 r8 _; u" y2 o$ A
  管道堵塞是空气能水机系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。严重情况可能会导致压缩机烧坏、系统冻坏等。一般常见的堵塞的原因主要有以下几种:
6 f2 }5 o8 Z" ^8 a" B8 I5 h: L& f( O/ J7 T5 p
  1.1.异物进入1 [$ Q3 H* I4 w
  在空气能水系统,尤其是大系统中,一般都是做开式系统。如果水箱保养不到位,很容易会有异物进入。随着异物的积累,水系统过滤网脏堵,会造成水系统流量不够从而导致机组无法正常工作。
) F1 h, _! q  W" Z( t) {/ b& K# A4 F( Z8 h2 y2 g! F2 C. Z3 Q
  例如在某空气能水机系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。  R' R  a/ \- R5 S' A8 `9 Y$ G
+ q& B6 {$ k: U4 A; D( y4 K
  1.2.水质不良,形成水垢铁锈
! h% U' d  w# K, Q! k  中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,管路里的水为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,自来水在长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化:
- Y  G. K8 }1 E+ S& O+ n  ① 水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。/ f' u+ N# e1 k0 J# w  Y# ^* Z+ M
  ② 冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。/ j* \9 {! I% A8 I% q
  ③ 冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH)3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。$ o9 ^: ?% C6 G$ \