空气能水系统管路堵塞的原因及影响
4 c: V x0 R* O8 K/ c
5 u$ q( e3 J9 p l5 Y* w- V9 X. C3 U; v7 C
- V8 t2 K4 U1 A! H8 A
众所周知,管道堵塞是空气能水机最常见的故障问题,那么为什么出现这种问题?管路堵塞对机组有什么影响?今天就详细地给大家阐述一下。
8 k ^3 V6 b4 u+ z* [ 管道堵塞是空气能水机系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。严重情况可能会导致压缩机烧坏、系统冻坏等。一般常见的堵塞的原因主要有以下几种:/ L# v; x# M3 {1 T( w! S) h* ?+ ^
在空气能水系统,尤其是大系统中,一般都是做开式系统。如果水箱保养不到位,很容易会有异物进入。随着异物的积累,水系统过滤网脏堵,会造成水系统流量不够从而导致机组无法正常工作。, u) F; x& j# n
例如在某空气能水机系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。2 C5 p. e/ m4 c, ^' h
中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,管路里的水为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,自来水在长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化:, F8 _& w! ] A" ^+ `2 I
① 水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。
2 L+ Y" r s4 ~' M ② 冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。
% b- e& [5 c* O8 q. i9 q7 H0 n7 v3 j( B ③ 冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH)3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。7 t [* V; M) J- ~/ p