莆田小鱼社区

搜索
查看: 180|回复: 0

[职场杂谈] 空气能水系统管路堵塞的原因及影响

[复制链接]
发表于 2019-5-26 22:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气能水系统管路堵塞的原因及影响: |- O" ^$ q+ x$ I
3 ]" }2 {% l. b: f6 N& h: v; a

' X9 R) n) w6 O* |* B6 q4 h) L% y$ C2 B% {
    众所周知,管道堵塞是空气能水机最常见的故障问题,那么为什么出现这种问题?管路堵塞对机组有什么影响?今天就详细地给大家阐述一下。
; F3 _3 N6 `0 v    管道堵塞是空气能水机系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。严重情况可能会导致压缩机烧坏、系统冻坏等。一般常见的堵塞的原因主要有以下几种:
6 h% n% H* r, {+ O) d    在空气能水系统,尤其是大系统中,一般都是做开式系统。如果水箱保养不到位,很容易会有异物进入。随着异物的积累,水系统过滤网脏堵,会造成水系统流量不够从而导致机组无法正常工作。
1 d" x9 o9 M5 k2 G. E3 v, F    例如在某空气能水机系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。- l* P/ d" [. o9 M. Y
    中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,管路里的水为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,自来水在长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化:
. G/ z' s! L# ?7 i  ① 水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。) e; |% m  r1 h+ ^/ S: }0 ^
  ② 冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。
+ S2 a) w3 u1 c- `: u# P. q  ③ 冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH)3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。3 C' O# Y+ v" t( ]! V6 A' w
    更多空气能排行榜相关信息请访问:http://www.kongqineng.org/) A% `1 ^% y5 @( o7 W
- {- Z* K$ d3 u4 k: r; I- j

% ^7 J+ ?1 Q4 D  u
# ]5 Y2 e9 N3 w& K) u7 _1 w: T+ j: ?. [' ]2 L" r1 t

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表