变频器停机后需要维护的项目! D1 L$ E( E2 S

  {& T, m" B$ v+ F  G  u( r* m    1、用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外,保证设备周围无过量的尘埃。  ~- [5 r1 y, I; `& N
  2、检查变频室的通风、照明设备,确保通风设备能够正常运转。  u! B" I. `4 k, |
  3、检查变频器内部电缆间的连接应正确、可靠。
+ {( Z; I+ r- d8 Q, \' g  4、检查变频器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈。: G2 m8 G+ b/ N8 C9 l6 m0 v
  5、每隔半年(内)应再紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母。( c( C; W! x2 Z, E
  6、变频器长时间停机后恢复运行,应测量变频器(包括移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,应当使用2500V兆欧表。测试绝缘合格后,才能启动变频器。
. E! ~1 v0 ~" o: e' s! r1 e  7、检查所有电气连接的紧固性,查看各个回路是否有异常的放电痕迹,是否有怪味、变色,裂纹、破损等现象。
/ R2 M. t. l5 ~  8、每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故。特别是对电气回路进行较大改动后,确保电气连接线的连接正确、可靠,防止“反送电”事故的发生。
% o' \9 K2 X. q3 c; o* e  变频器属于电子器件装置,对安装及维护保养要求比较严格,提醒变频器用户小心维护,保持变频器的使用寿命,维持它的安全性。