变频器停机后需要维护的项目
$ v# C9 Y$ ~3 S. E) {
3 R0 E* @5 n1 c# s 1、用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁变频器柜内外,保证设备周围无过量的尘埃。
+ m' o: I% s, ^1 ]$ y 2、检查变频室的通风、照明设备,确保通风设备能够正常运转。
5 e6 i& O& t" J2 A 3、检查变频器内部电缆间的连接应正确、可靠。: ]0 H: s- o. H) Q0 u2 I7 q5 Y, {# |
4、检查变频器柜内所有接地应可靠,接地点无生锈。" U/ @2 D4 O( `& ^
5、每隔半年(内)应再紧固一次变频器内部电缆的各连接螺母。
+ R" n4 l$ C( f 6、变频器长时间停机后恢复运行,应测量变频器(包括移相变压器、旁通柜主回路)绝缘,应当使用2500V兆欧表。测试绝缘合格后,才能启动变频器。
, K7 i- i' S, _' r1 k( [5 k8 ` 7、检查所有电气连接的紧固性,查看各个回路是否有异常的放电痕迹,是否有怪味、变色,裂纹、破损等现象。2 ]2 s# j/ U$ X) U7 X
8、每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故。特别是对电气回路进行较大改动后,确保电气连接线的连接正确、可靠,防止“反送电”事故的发生。' z1 L. ^7 ~6 {/ C0 x% |% Y
变频器属于电子器件装置,对安装及维护保养要求比较严格,提醒变频器用户小心维护,保持变频器的使用寿命,维持它的安全性。- T g( D3 x* K- b0 q0 J% y
更多连接器相关信息请访问: 连接器 www.supu.com.cn" B$ ?0 A7 H- C2 m* K0 {& i3 i1 X
6 M1 [$ L$ Y( z2 f' ]5 {* P
+ {% A0 N2 P$ X; Q0 R8 o
, s2 i; e3 s1 _ S! q i: r |