空气源热泵型设备是怎么融霜的呢
: ^; {1 t2 A: e6 ?, A, a4 Q
4 Q% ]: J [9 { I 作为空气源热泵机的调试是至关重要的,要让其能够正常制热和制冷,最好是作两次调试,制热调试和制冷调试,由于设备在公司生产时,不具备制热调试的条件,而设备使用的用户,各地的气候条件也不尽相同,所以现场的制热调试是完全有必要的,是必不可少的,而制热调试关键就在于调试融霜,只有各参数符合当地环境的运行条件时,设备才能正常发挥功能,这样用户对我们的设备才会放心,对我们的服务才会满意。/ _4 l( `- V: t" }5 J* q
. a: M# b9 S+ M 首先在现场观察设备运行的整个结霜、融霜过程,对结霜程度、区域,结霜过程的各动作时间、动作温度值作出记录,根据翅片的结霜情况,确定融霜探头的设置位置,参数设定;
8 S$ b' c1 S b, P. t9 n( k8 p# g. n- R/ [5 W/ V
1)融霜探头的设置2 d2 G5 \+ Q% f! b. g1 k0 K5 o
; S! I0 U, N) k 设备出厂时,该探头安装在翅片端部的弯头上,这样对温度感应速度慢,效果不佳,必须重新安装,根据翅片结霜过程,观察翅片结霜最早和最严重的区域点,将探头插于该点翅片内;$ T9 | ]# ?+ s1 n$ c% _' A* K. ^
" _* U/ \% K V' g1 O: z: z$ ^ 2)参数的设置
& G- e, G) `1 [ A- ]
, {7 P- F% u8 N. M' C0 s 完全理解前面所述的技术术语含义,根据结霜、融霜的过程和当地平均气温环境条件,对各参数进行调整设定;5 G/ k4 ]' }. D; E1 H% E2 Z: D- b
* ]$ w7 l1 F; J5 s* i
A、“融霜开始温度”和“机组融霜延时时间”的设定: q4 q% Q0 m% u: U
t2 z7 N7 E' O' G8 X' W+ j
根据开始融霜时翅片的结霜情况,如果结霜已相当严重才开始融霜或还不融霜,就必须提高“融霜开始温度”设定值或缩短“机组融霜延时时间”反之则逆向设定;
0 d% m0 M/ t+ W6 r' s* M2 {1 w- Y N$ a; s1 v5 K
B、“融霜结束温度” 、“机组最长融霜时间”和“机组融霜结束延时时间”的设定:
% z# I: r4 E. H( j# |5 K# |% ^
: V% Z- R; y/ w7 N) _8 q& ~( Q 如果融霜结束时翅片上还有霜存在,则需提高“融霜结束温度” 和延长“机组最长融霜时间”或“机组融霜结束延时时间”反之则逆向设定;
2 V( K y+ z8 M' j, [- L6 [4 H$ e0 H ?+ K- o3 O
更多空气能相关信息请访问:http://www.kongqineng.org/" ]" j# x/ E& c# e. {