; {3 Q6 ?* g0 @! ]8 w现象: / N, l* z' F; {; P 
 
6 j( _3 G; s$ f5 u* I( Ca)相关的表计指示不正常。(如果接地的话 接地相电压为零 非接地相升高为线电压,而PT断线的话,出现一向不显示,其他相电压不变化,室内空气质量检测仪通过此方法很快查处是PT断线还是接地造成) : `, J4 k1 P+ U 
8 ~7 G( G% {4 {/ F' s 
b)出现“PT断线”信号。 , u, h& }/ W% [" N4 \: G 
 
+ Y* G, O6 U4 z处理: : c" B& a+ a. R; n4 d8 j# O) x 
) R0 a1 R1 n2 v: f4 F( j 
a)注意有关保护和自动装置的投切(如励磁装置、发电机失磁保护、电压保护、距离保护、备用电源自动投入装置等),防止保护和自动装置的误动。 * b! m8 o8 U6 r8 b8 z& h2 D5 A 
; Z2 O( D3 t5 x* @* }/ z, S9 r 
b)检查高压侧熔断器、低压自动开关是否正常,如熔断器熔断或自动开关跳闸,应查明原因立即更换或重新合闸,当再次熔断或跳闸时,应按规定立即停电处理。 ! P& Q/ Q/ q1 P& i* Z% A) I 
 
, |1 M6 @& s4 lc)除上述要求外,更换电压互感器一次侧熔断器前,还必须先确认电压互感器无故障,然后用隔离开关将电压互感器从系统中隔离,更换过程中必须戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。  