; r- o/ }# }% k$ b现象:
- e7 d1 `; v- h; T* l( a
5 Y$ v0 [( q* E2 W/ W: n3 qa)相关的表计指示不正常。(如果接地的话 接地相电压为零 非接地相升高为线电压,而PT断线的话,出现一向不显示,其他相电压不变化,室内空气质量检测仪通过此方法很快查处是PT断线还是接地造成)
3 l, p7 C8 S6 o! s8 ^: H5 F
' J3 L2 v: I4 T: V% o, ^* `b)出现“PT断线”信号。
; @4 R1 G: g, `7 j$ m4 F' H+ o) E( S# I0 J
! a0 }8 Q7 d" v- w; a处理:
( f+ R6 T# ?" ?7 P. k/ x. m" z3 h3 D! T( i9 b
a)注意有关保护和自动装置的投切(如励磁装置、发电机失磁保护、电压保护、距离保护、备用电源自动投入装置等),防止保护和自动装置的误动。
' A( f! x& _9 O" F( ^& x8 q* {+ V( w6 l! S6 e( c. [: s4 v
b)检查高压侧熔断器、低压自动开关是否正常,如熔断器熔断或自动开关跳闸,应查明原因立即更换或重新合闸,当再次熔断或跳闸时,应按规定立即停电处理。
' T3 G# G' h+ }+ L+ D' p
: U6 x( D) j" F7 ?* U& Sc)除上述要求外,更换电压互感器一次侧熔断器前,还必须先确认电压互感器无故障,然后用隔离开关将电压互感器从系统中隔离,更换过程中必须戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
/ A/ N! A" |! _+ E) t, w$ v, P |
|