. T6 g' O) u6 E5 d0 T; C) {! S& X) La)相关的表计指示不正常。(如果接地的话 接地相电压为零 非接地相升高为线电压,而PT断线的话,出现一向不显示,其他相电压不变化,室内空气质量检测仪通过此方法很快查处是PT断线还是接地造成)
$ D) m/ ]6 g; a0 |$ W, S/ f# P( F, n7 z' O6 `' V
b)出现“PT断线”信号。 # h0 n9 o* ?: K7 ^7 ]
: \* p0 b6 d7 [处理: ' ?7 C* B9 @/ b/ g; \
$ q8 B( U% [$ M" E/ i! i
a)注意有关保护和自动装置的投切(如励磁装置、发电机失磁保护、电压保护、距离保护、备用电源自动投入装置等),防止保护和自动装置的误动。 : S5 J9 r$ y. Z* c! E
* C4 v7 f6 Q, {7 k/ B2 ^* A- ^b)检查高压侧熔断器、低压自动开关是否正常,如熔断器熔断或自动开关跳闸,应查明原因立即更换或重新合闸,当再次熔断或跳闸时,应按规定立即停电处理。