. W% A" z7 ^4 e# b# `  _, O1、左零右火;
" Q: p+ I% _1 X& q! _2 ^, J+ A+ S
2、三相五线制用颜色黄、绿、红、蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线(PE)绿/黄双色线。 4 ^& E5 O1 {: c* O5 m4 O( C
+ K* M3 k$ |. r& T, n: B2 c6 D
3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;便携式示波器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
3 f' E- U% a9 I( E
# \" y: C& c& {' L+ q  N4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
- a. t- r( d( ^9 Z, u) W8 [3 H0 Z+ W0 Y5 }2 J0 ^2 j, g
5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
3 B' D9 P& f" q
1 R; j' q5 `  a! C" r" m" ?6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
" e, Z$ {) |/ V. T
; A, l0 V$ C8 e6 H2 t8 n$ J7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
! D, T% o" Q( s# A
8 z8 s3 t9 U+ r4 F1 B8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A ! Z) P8 f8 R9 C0 ?1 _

- F7 }4 t, W" z; ^$ m" G2 q8 F9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路装备保障管理网, 7 ?* Q! z, }% C) a8 u2 R5 Z

! v" f# q# h1 u# l% s+ }% ^10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
2 M% V, h! Z( C7 A5 D$ P+ ?5 c- }: w3 Y7 C  W1 S9 {1 E
11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。 / K( x; ?8 }& F( m
! ~7 }7 b; ?! |  B0 k* D! B
12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
* b( k1 Z' q9 j6 p2 I1 Z1 J3 E- Y; r
作为一个电工必须要知道的基础知识 & i# z& N! C% T' s
8 `  f, m7 ^6 A. Y# f
13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
) a- k- d! A; e* _" E4 y( z1 ?
6 P4 v" u  x# ]7 Q4 y3 P14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
/ s% i0 A( y* ?& f5 Y+ p3 j
' j/ S9 C: h- h15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。 + L$ n1 F  C7 H! q! y
, c5 u4 q- Q5 I' Q3 Q
16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
; y/ B6 _" I% T- `6 Z8 g6 e: Z; n" }0 T9 M+ A
17、接设备时:先接设备,后接电源。
3 C, f4 N; e6 X& M; \, J5 h  y7 j/ Q* C9 }7 g, \
18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。
2 U  k, K% q* J) N+ }8 t
9 n) B) z* M. A& F19、接线路时:先接零线,后接火线。 $ t7 C; ~) S2 g1 P6 x$ P, b

; a; \5 \: G8 V# F. r* F) i20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。 6 [; t+ m7 t( @6 F

& h/ x, q+ j& C: I21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
* ^& A" F: N- A" z) u% @+ c$ j9 B6 ]5 I4 ]
22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
7 O" G5 c3 H1 V2 p* a
  h4 T( s! R$ N23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。 ( P( f. `$ Z& ~) h, K# ]
  q1 ~; z' |/ [8 g3 q0 z  o: Q
24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。 5 N# P4 s% I6 V

1 G  m6 {1 A% O1 d2 y- z# F  ~25熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
2 ~+ H) `; g0 {! l; N/ P0 p
  j; d: T1 e6 D$ k, T! ?5 S26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
# W  K5 J: v" i
3 F" W/ F8 r2 f! p* j& j6 W& A1 W27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流 $ l7 z4 j, v- \' D

: \, t8 q( l8 j$ c4 C" ?! s2 F28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。 . N. G" B6 W) J1 n6 q: O5 S. A
) p: C/ \8 n2 Y2 X! a  v" f) p7 C1 n
29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
$ W# M8 H; h2 ?; f) {9 \) i1 y  P/ Q0 e, \. I
30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。" D# ?1 Y9 y1 Z6 E& a

$ j9 n2 m) z+ b0 v

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2026-6-1 06:32, Processed in 0.207209 second(s), 23 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表