1 C# I2 C$ b, o3 @" s) D' h5 l* O$ V. G) e
! r( }+ D" z3 V0 ~ z' G. T
0 r, l9 u: n( L( h9 [/ J w1、左零右火; 0 W! n( P) Q) ?
6 c4 P# u6 W! A5 _$ Y
2、三相五线制用颜色黄、绿、红、蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线(PE)绿/黄双色线。
9 P7 b& ~* U9 K* W) M4 v6 J" k5 t$ K$ W
3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;便携式示波器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
. ]* ]/ W& Q1 O% a8 W5 P" K/ ^5 F- X; {
4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
& w5 \" u: E& D5 I& t' [
. J- b: g. r" M, }- A5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
9 a1 [: }/ I9 Y3 Y3 T4 C
5 U4 v" ?- {' l. {, Z' x6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。 9 r) E2 o' B a# v
& i- `) a. {6 |* t# |" X7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
% u/ n0 y/ ~4 L6 P4 {) x1 y# V9 ?; h* \* V. X9 w! [9 {
8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A & `2 g. M4 m& o+ P
: @1 W& `8 I/ a% O4 s0 l9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路装备保障管理网,
3 J; j# F5 t0 W/ `7 l$ J' H
& W, o8 I2 Q) J7 W; ?; b+ [10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
& K- p% f9 v1 i' ~" K0 m, H
+ [# \/ N- q. t6 v4 p11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。 3 G7 H9 b, V" y) r5 H
: T: h/ K: V: j( a: m
12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
- ?7 u7 q/ y$ d$ ?4 G& B
" Q( k& H* Q! ?作为一个电工必须要知道的基础知识 : E4 O$ Q8 K. M$ b9 O
# Y1 N% Y4 V# G5 g9 \8 w" e13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等 5 y! \# b( l1 _/ p4 k8 I
4 I* H7 q$ ? a) r* l0 k: y
14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
$ W9 Y- W. Y2 i& ?" q) k9 Z P1 J" d4 r2 v5 n: l& Y
15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。 1 e" [ [' `3 B! W0 t6 `7 K
( {9 W4 \2 B. y/ L: G! S16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
9 {: @/ v# l8 d, D6 o/ T6 f o. n; L& Z, f& N
17、接设备时:先接设备,后接电源。 ' o2 R" i" ^' C# H# ?2 U9 i
5 V2 S% b" Y$ Q: w, |18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。
& r; M9 y2 I$ Y) S F; H4 E4 w8 _
19、接线路时:先接零线,后接火线。
+ i: _( A7 N2 l1 Y3 u' A
$ X& _( q! |8 }' { ?20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。
* o. c1 j/ z$ _) @; G* P% G! T: `# L: w, c+ I
21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
& I. @1 d+ l5 ^7 f
2 l3 t, v5 e) O; R22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。 0 O% G z+ |$ C* C( X9 V
0 `7 c& q9 q g6 O" Q23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
# y2 U k# W. Q; Z" U0 K
* }' Z$ u9 S) n5 H5 J24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。 " p( [# V) ?/ H7 n' P D7 Y4 Q u: V1 [
: s8 i7 X9 n$ i4 n' ~ {4 ]
25熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
+ u2 k2 M! ~* N/ L# o+ L5 K" a5 j% ?. {& S) |) t& _
26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。 3 L+ h& [) s" C+ V
3 A& M% ^) M$ E Y1 z) M% w
27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流
( T. }1 H4 N1 b' k" g! Q* m9 o: n, e q
28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。 4 G) Q$ d/ m5 d. q! n. o% X
) u- w* R0 g# E0 H( ^6 W d29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。 # I; [! |6 _. U& G0 L2 {8 e5 N$ g
4 d/ J. I' X3 J2 b4 ^2 M/ C3 F' u30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。' J8 x1 x, D M$ {4 o2 q
5 B( t0 E: |/ B |
|