雷雨季节和用电负荷高峰时期,配电变压器容易烧坏,故也是事故多发期,如何做好预防措施,电能质量在线监测确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要,以下几方面措施加强运行管理、维护。
2 m3 M2 P* y* C. }$ v9 |: U
5 U; Y$ q7 j% M" z$ B3 _- T- D1、合理选择配电变压器的安装地点 6 ?6 R0 W7 P' p, @( ]! {7 f! q: e
# l; S  v2 L+ ?: u
配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。
! B7 ^2 s; E( H! y4 ]+ W. P' x' t
7 u3 e2 |) A2 k' z2、合理选择配电变压器的容量
* @* E! a5 b& |4 Z2 u8 B! _, `+ n; Q4 ^: k6 h; c
合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100 kVA的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85 kW负荷。 ' [2 Z* Y9 Q6 `0 G7 z

6 y' \0 }! y# Q3、加强用电负荷的测量 ! [+ z, X( E; S5 G0 \$ S  n
: z- s( L* |1 ^, Y
在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。 7 M! w: w# e: g- V
: p: \+ D8 X; y, P. f% h. }) p
4、避免在配电变压器上安装低压计量箱 - i' b. X$ P* Y3 f% u& Z& m4 z2 a
) V* J  P9 H6 U( A3 [( U
应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。 / T6 K% [5 P8 b4 Y: `$ x

# F! y" H6 O1 p5、合理配置配电变压器高低压熔断器熔体 9 Q  H+ ~9 K. _5 J/ `: Y

# r( o- s% f3 f2 [" E' f配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。高低压熔体配置应遵循:① 容量在100 kV·A以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;② 容量在100 kV·A以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③ 低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。 2 F+ E* V# ?* Z8 |
. }0 T" e) v& o8 e
6、不宜私自调节分接开关
- B  g- Y( `9 {* i: w3 e& N; T# H$ b% }; w, J2 F) ]
由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异,为达到电压的需求,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。 3 |. ?: g  y# b! P7 I
+ z' p8 ^% h! R+ l) N' V) r
7、配电变压器高低加装绝缘罩 1 S/ h! w9 R6 ^/ u$ G& a, H5 |
3 P1 D+ m* F" Q3 @
为防止自然灾害和外力破坏,必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。
( i( q# m, r. m) l, w; ]  H7 F, W( T+ v. z; N0 |3 v
8、配电变压器高低压侧均应加装避雷器
# B5 @1 B1 u8 t1 A. M
5 l# I% U$ h6 _! Q  k+ W对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器,避雷器质量不合格或故障时没有及时更换,易遭雷电袭击烧坏变压器。每年雷雨季节,应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格的产品。
/ m4 Y( Z( N" E
1 K* g: B2 o& r# _9、定期测量配电变压器接地电阻 8 D* D' V. X/ J# U7 b
' _& V+ i7 ~. B
配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。按规程接地装置应满足:100kV·A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV·A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。
# j3 b- x# s3 G
5 O! _- T  u4 }7 `9 E' k10、加强日常管理
, f% {6 B8 ~' z- n/ k, n6 `: L0 S# n0 Y6 ]
定期巡视线路,砍伐树木,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题,由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行,临时用电,而烧坏变压器。
4 F& h' f5 T6 \7 J& S4 I) O- Q( W$ Z3 P
11、定期检查配电变压器低压引线
7 U! |  d  `+ b6 N
) t; t% ?( T' J: T: u严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上,要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。 7 k+ Y% ~8 x* y6 E1 v3 @0 K# q

# L$ t: e3 e0 A+ e! }0 B7 ?5 ^( t$ V要使配电变压器长期安全运行,少出故障,作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器。 1 V4 Z, U% ~7 k: }+ Q

, Z( M  l- g( i. F  m$ F

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2026-8-2 01:29, Processed in 0.241112 second(s), 23 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表