雷雨季节和用电负荷高峰时期,配电变压器容易烧坏,故也是事故多发期,如何做好预防措施,电能质量在线监测确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要,以下几方面措施加强运行管理、维护。 & v1 D: D7 p; W- h% R

2 K+ Z/ C& f& W2 d* ~1 a1、合理选择配电变压器的安装地点
2 |$ d' |% T: O2 j/ K  @8 l( T- N0 ^" O" `/ \' {
配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。
1 U1 D9 Y: T0 o6 l( a
$ `$ Y, ^+ B1 ?, l! L- `2、合理选择配电变压器的容量
- L0 b1 M$ F3 j4 x
, i# l. f2 [) v2 R/ u合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100 kVA的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85 kW负荷。 + v1 _* ~9 }! i
% ?+ H4 s, U* s5 w2 _+ z
3、加强用电负荷的测量 - a! r- ?( I, ?$ P
. G; _$ |: C3 P5 K
在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。
2 B( c8 h  ?+ z9 G( s% h# G. f! ^5 Q
4、避免在配电变压器上安装低压计量箱
* m4 h' m5 L+ z( h3 x# K8 A* k4 Z/ `5 a5 ~+ o( z9 ?3 T7 i
应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。 : U, p' g* Y2 q3 D

4 k* _$ y1 j! U: b5、合理配置配电变压器高低压熔断器熔体 2 a1 {/ ?0 G* R" V; W. {
+ ^/ c' x: b" M, n: @, o7 `
配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。高低压熔体配置应遵循:① 容量在100 kV·A以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;② 容量在100 kV·A以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③ 低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。
9 g; Z* B) \7 e* `* p
3 |6 J1 B! A: m5 K  G  M" K6、不宜私自调节分接开关 5 E+ V9 z5 u* e
1 H8 C4 a8 k6 B/ U: [' ?
由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异,为达到电压的需求,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。 ) [, q( e( Z* c$ p3 m
1 @' d* v- I' {- p
7、配电变压器高低加装绝缘罩 0 O& O3 C/ A* p% w

' y5 a: S/ r3 R( p为防止自然灾害和外力破坏,必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。
3 k2 ?; r( j0 r6 E' \+ Y  D, E6 r5 A
8、配电变压器高低压侧均应加装避雷器
4 Y' y( z+ u8 R' c  w# |. z1 \, Z8 c* x0 J/ H" G& d- m/ Z
对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器,避雷器质量不合格或故障时没有及时更换,易遭雷电袭击烧坏变压器。每年雷雨季节,应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格的产品。 7 y1 @# W7 `4 k$ L; O3 O2 a: o
6 U! \4 O) u) v4 U: ?/ Y
9、定期测量配电变压器接地电阻
# c0 G7 V% Z- ~- j  g/ [7 l5 v1 d+ I+ J7 h. i/ _
配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。按规程接地装置应满足:100kV·A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV·A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。 / C" h9 s+ h- D( c( z4 E3 t
" V5 a0 u7 B0 X' I+ C! S
10、加强日常管理
' [' {+ P' f, [% Q- k. A4 y/ \" T
定期巡视线路,砍伐树木,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题,由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行,临时用电,而烧坏变压器。 - a2 ?+ V, B# U. `& @
' D5 P6 w( [. r$ u! W0 n
11、定期检查配电变压器低压引线
5 t+ x; l2 f* I5 S. C
% W) Q) v2 D6 b严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上,要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。
0 ?5 ^' n7 m4 e  ^2 g/ i& U9 @- k1 I" Z% L/ M
要使配电变压器长期安全运行,少出故障,作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器。
+ }2 ~4 B! z4 V' ]6 c7 W; N$ b4 z7 s

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-9-14 20:23, Processed in 0.094101 second(s), 23 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表