[职场杂谈] 配电变压器烧坏的原因和预防措施

[复制链接]
发表于 2018-10-18 19:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

) ?, j2 N2 t' q  V* F' z2 n
( g, J+ v+ x% o6 j1 H  ^
4 b" D2 Z5 C) q8 d, F雷雨季节和用电负荷高峰时期,配电变压器容易烧坏,故也是事故多发期,如何做好预防措施,电能质量在线监测确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要,以下几方面措施加强运行管理、维护。 . P9 J1 \& F9 T* h- P

5 B1 [# l0 o# W; ^. `1、合理选择配电变压器的安装地点 ( H1 p! S# W( q0 W' T, R0 x( ]7 L# d
3 F6 @, b: Z) F9 L
配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。 3 R( v5 G! v! \) P& q. i- L; H

0 t% i# ^3 t" h5 a4 t- N2、合理选择配电变压器的容量 2 j$ w- B) L  [+ y: {9 d5 z

4 ]! x# w1 S: A8 W) w) f合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100 kVA的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85 kW负荷。 6 O6 I3 o3 `4 p; r- v& ?

2 V) |6 b+ J( }  F& L2 j3、加强用电负荷的测量
# a# I/ c: N3 h
& N, H7 e5 F6 V在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。
- t+ N, O) L6 D6 B3 S1 j4 Q
% g. B; T/ o/ M" g4、避免在配电变压器上安装低压计量箱
/ [! j; V6 M4 \  ?* E- i2 u8 N( O$ k, \9 B; J
应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。 " g" j, x* K9 K4 {
, {0 z, Y2 ]& p, K5 `
5、合理配置配电变压器高低压熔断器熔体
* A5 Y  Q& O6 i6 h' f0 h9 j
3 x8 S& h( ~" M配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。高低压熔体配置应遵循:① 容量在100 kV·A以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;② 容量在100 kV·A以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③ 低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。 ; ~- M, `/ P3 Z9 I  Z
3 O' t5 _4 F& u8 d7 }: \
6、不宜私自调节分接开关
) }8 Y: y6 g6 q2 q3 e6 J* x+ }1 [4 _' z. V
由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异,为达到电压的需求,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。 , ?0 s$ e: d) Z- b& |6 w
+ m! d2 M9 e: q
7、配电变压器高低加装绝缘罩 $ ?, B1 b1 Q1 f6 ?' K+ C2 y. k% r. Z) j

3 d3 X) ^, ?' M  j, X7 U, u为防止自然灾害和外力破坏,必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。 " L; y; g6 z0 T& ~, I8 x' ]
' ^6 C9 _/ j' L
8、配电变压器高低压侧均应加装避雷器
$ `& X9 W' J+ z" G8 n9 g7 z
+ J, n4 Q% x+ H6 @1 n, s对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器,避雷器质量不合格或故障时没有及时更换,易遭雷电袭击烧坏变压器。每年雷雨季节,应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格的产品。
" `8 x0 B* X/ a
3 u& E8 S: L# i4 V9、定期测量配电变压器接地电阻 1 y% l6 E+ ~, K( I
' h- a; ?5 i4 [
配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。按规程接地装置应满足:100kV·A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV·A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。 % @' ~' Q3 Z. o& {0 z6 c0 f

; G( o; K9 k% k8 S2 L10、加强日常管理 4 F7 y/ h1 Y3 ^+ [  }: e5 C

; @& S% P2 W2 V8 q. u& l' }5 h定期巡视线路,砍伐树木,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题,由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行,临时用电,而烧坏变压器。
; F& P) w, ]: H7 W5 V' O! v' v# G. V* J! K8 r$ u: {
11、定期检查配电变压器低压引线 9 M- O1 C2 R+ v' |1 l) z3 V
: n  v( T5 x' d" h
严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上,要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。 7 B% w8 f3 B0 j: U0 N8 D
6 C3 m4 s, O. p9 E+ r. I
要使配电变压器长期安全运行,少出故障,作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器。 8 W+ E$ S/ K" x" C9 w( @