一、热继电器复位方式的调整
+ K% t+ [7 i% K3 x3 N8 W8 M& E0 g5 f7 @  B* Q
热继电器的复位方式有手动复位和自动复位两种方式。 / p9 r  h  _( e/ j: u, i+ D" C/ Q

- V8 G: ]5 b1 ?+ I2 l6 G& |(1)手动复位是指:热继电器过载保护动作后,必须用手按下复位按钮,才能使其常闭触点恢复闭合,手动复位应等2~3min后才能进行,因为其内部弯曲热片需要冷却; 2 a- G. C. i& S8 y4 h  L

+ K6 K/ J! N6 @+ _/ n- Y5 k(2) 自动复位是指:热继电器保护动作后,常闭触点自动闭合,钳表一般自动复位的时间不大于5min。
/ B& ]0 ^1 N( e5 ~* S7 Y6 }% o0 h: S! g8 D
复位方式可通过复位调节螺钉来选择,用一字形螺钉旋具伸入热继电器下侧的调节孔,顺时针拧紧复位调整螺钉(调到底),即为自动复位方式;逆时针拧松复位调整螺钉,使螺钉旋出一定距离,又变为手动复位。
' U1 W. x4 ?. z0 ^: V
/ W8 E) y% h; k& c- @新式的热继电器一般在其上盖上面有调节钮,当调节钮转到H时为手动复位,当调节钮转到A时为自动复位。
, @4 P% Z7 n2 R% ^4 p. _  R; D( F* c; ^
热继电器用于电动机的过载保护时,为确保在处理故障以后,热继电器的常闭触点才能复位闭合,一般将热继电器设为手动复位方式。
3 q1 D" r2 q' s- _! C
- q1 T9 h0 L% B- M二、热继电器使用注意事项
  X: A7 M4 T% z% D! H1 _
. e2 q, ?+ }+ l( ^& y% ~6 D1 ~7 L1)热继电器只能作为电动机的过载和断相保护,不能作短路保护。
( Y$ G; b+ ]6 i; k. L; k- Y- `1 K. [: D: l- w: d  G$ U% F
2)安装点的选择。热继电器安装处与被保护设备安装处温差不能过大;安装点不能有振动源;热继电器与其他电器装在一起时,为使其动作特性不受其他发热电器的影响,应将它装在下方。 3 ^3 g9 X) \- w2 C' c+ G  w

! [2 L3 \" x5 B) o/ {8 T/ a3)热继电器的安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差不得大于5°。
: S; O; l/ U, |# N2 \* G; n) O. a' f6 o, b% `* \4 k
4)热继电器配用的连接导线应符合规定。连接导线截面过小,轴向传热慢,热继电器会误动;连接导线过粗,轴向导热快,热继电器动作缓慢或拒动;导线的材质一般为铜线,若用铝心导线,端头应搪锡。
) b8 Z/ `: b* b0 {
" @  N1 V7 M% G6 a; h: y! E2 g5)热继电器的接线螺钉应拧紧,否则接触电阻增大,热元件温升增高,会引起热继电器误动作。
) W$ Y# S% _4 o  x, y; \, V! Y. e4 ^+ {
6)自动复位的热继电器应调到自动位置,保护动作后经3~5min后会自动复位;手动复位的热继电器,保护动作后应当按下复位按钮。