" l; ?. ~, n; l$ t一、热继电器复位方式的调整
4 _2 }0 X C V. S- E& c2 q
' g: z# Q7 d- `% y9 ~% }" v热继电器的复位方式有手动复位和自动复位两种方式。 8 y% n7 i! Y, U4 W1 m/ J
1 S6 W, w; C4 D) r; _' b$ @(1)手动复位是指:热继电器过载保护动作后,必须用手按下复位按钮,才能使其常闭触点恢复闭合,手动复位应等2~3min后才能进行,因为其内部弯曲热片需要冷却; . h& e5 V" q8 x1 b
! `' r8 C0 l6 i5 U0 ]
(2) 自动复位是指:热继电器保护动作后,常闭触点自动闭合,钳表一般自动复位的时间不大于5min。 1 q5 w# K S4 M8 A( O
2 F1 A& R4 ?, ^2 {' _" j9 s复位方式可通过复位调节螺钉来选择,用一字形螺钉旋具伸入热继电器下侧的调节孔,顺时针拧紧复位调整螺钉(调到底),即为自动复位方式;逆时针拧松复位调整螺钉,使螺钉旋出一定距离,又变为手动复位。 M p, w7 g4 @
3 l9 u. C# G/ b8 ?新式的热继电器一般在其上盖上面有调节钮,当调节钮转到H时为手动复位,当调节钮转到A时为自动复位。
/ d8 h: S9 l, F3 W- E* c4 B% Z" D% j* D
热继电器用于电动机的过载保护时,为确保在处理故障以后,热继电器的常闭触点才能复位闭合,一般将热继电器设为手动复位方式。 ; ]5 X9 [7 Y2 M/ l- p, T5 b; W" c J
" \& z, Y0 `; M( h( J$ n
二、热继电器使用注意事项 1 c5 k. }+ w' W) H+ B9 D
+ N- T9 S y; g. R4 @2 s- J9 B1)热继电器只能作为电动机的过载和断相保护,不能作短路保护。
1 t7 B9 O1 P2 _+ ?2 p
6 D, i( v* S7 {1 ^2)安装点的选择。热继电器安装处与被保护设备安装处温差不能过大;安装点不能有振动源;热继电器与其他电器装在一起时,为使其动作特性不受其他发热电器的影响,应将它装在下方。
: X# X+ B% b5 r# V# w" P( }/ ]; n4 c: y w
3)热继电器的安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差不得大于5°。 * [5 }; t/ Y' U5 o8 x* c q
2 M/ S& v3 r$ l8 d% \& F8 p3 L4 {4)热继电器配用的连接导线应符合规定。连接导线截面过小,轴向传热慢,热继电器会误动;连接导线过粗,轴向导热快,热继电器动作缓慢或拒动;导线的材质一般为铜线,若用铝心导线,端头应搪锡。
; X, S7 a1 H, d* Z. V# m* |
, j Q% P9 e( |. |4 U/ E: y5)热继电器的接线螺钉应拧紧,否则接触电阻增大,热元件温升增高,会引起热继电器误动作。 d2 J! c8 m: K" ~2 G- V2 C; r
: |/ `$ E3 P. l1 V/ G$ V6)自动复位的热继电器应调到自动位置,保护动作后经3~5min后会自动复位;手动复位的热继电器,保护动作后应当按下复位按钮。 5 s: v0 l; U( r G/ U4 ?) k
3 ]8 H) [2 N% T
|
|