& I) {* L8 {% k- ^  s
规范有规定,小于0.55kw的普通电动机可以利用断路器直接启动,不用加热继电器或者软起动器! 小微型断路器一般额定电流到65A。
% o/ k; x6 x7 Z9 C# s) p+ c* J( p9 t. k0 W( a" n" Y/ S; z% o
断路器是有脱扣曲线(A,B,C,D)可以选择的,红外线检测仪适合电动机直接启动的D型脱扣曲线你可以去了解一下,启动瞬间当10In<I<50In才会直接跳闸。 1 D# }" r% U3 d5 J5 I5 j  s

6 M; K% E0 W/ f. Y我认为22KW及以下的电动机都可以采用微型断路器。 * \% V. a6 ^( u! i% [, M
) X. M" r4 Q( X$ ?5 f% B
当然其他几位同行的建议也是有道理的,必须考虑通风散热条件,本身电机的带负载情况,18.5KW及以下比较理想。
3 w2 z8 u; l9 N" a- q) j2 I6 k" W( _# g$ o# h* T- y* f
当然你也可以考虑电机启动器,加入了过载保护和缺相保护,如果没有变频器的话,这种配置方式较理想。
6 I/ Q6 E9 k/ q$ v3 [1 v: i7 R% ~* s
如果有变频器控制电机的话,由于电流截至负反馈的限流作用,完全可以在30KW的电机上使用小微型断路器,而此时的断路器的脱扣曲线需要选择C型脱扣。需要注意。 + M1 p' a5 T/ `5 [