TA的每日心情 | 郁闷 2019-4-28 08:55 |
|---|
签到天数: 32 天 [LV.5]常住居民I
|
: z5 W/ b9 r4 P0 x
规范有规定,小于0.55kw的普通电动机可以利用断路器直接启动,不用加热继电器或者软起动器! 小微型断路器一般额定电流到65A。 7 ?0 o, p% P* b* c; M1 P
( [9 `8 I! ~8 C) x. M! J0 g
断路器是有脱扣曲线(A,B,C,D)可以选择的,红外线检测仪适合电动机直接启动的D型脱扣曲线你可以去了解一下,启动瞬间当10In<I<50In才会直接跳闸。
& {: ?3 D: N7 T4 M5 e! j6 N" \9 ~# d, U
我认为22KW及以下的电动机都可以采用微型断路器。
4 n9 M4 P* ]1 l" E2 @" z
3 @, u' ~, C0 k7 P' B5 T% X当然其他几位同行的建议也是有道理的,必须考虑通风散热条件,本身电机的带负载情况,18.5KW及以下比较理想。
+ k9 s8 r3 i2 \
7 g7 O( B$ C& e9 t: C当然你也可以考虑电机启动器,加入了过载保护和缺相保护,如果没有变频器的话,这种配置方式较理想。 3 w q( J' ?3 ]4 ~3 A2 }8 P3 B7 k
# C8 Q$ f. [. i& H如果有变频器控制电机的话,由于电流截至负反馈的限流作用,完全可以在30KW的电机上使用小微型断路器,而此时的断路器的脱扣曲线需要选择C型脱扣。需要注意。 9 B3 I* f% B: e# g6 H
4 w" d1 J" ~! @6 m5 k: i+ n
|
|