    规范有规定,小于0.55kw的普通电动机可以利用断路器直接启动,不用加热继电器或者软起动器! 小微型断路器一般额定电流到65A。
    1 `( z" W8 j8 @1 s: a/ D$ B0 Z( X8 u; i3 i* a; m9 _1 n3 H: {
    断路器是有脱扣曲线(A,B,C,D)可以选择的,红外线检测仪适合电动机直接启动的D型脱扣曲线你可以去了解一下,启动瞬间当10In<I<50In才会直接跳闸。
      H9 z" j5 W) W/ ?* A& ~! f1 c: J+ P
    我认为22KW及以下的电动机都可以采用微型断路器。
    0 ^5 u* \3 I2 t$ G+ }
    2 |, D* {6 q- C% I+ T3 [当然其他几位同行的建议也是有道理的,必须考虑通风散热条件,本身电机的带负载情况,18.5KW及以下比较理想。
    ( w9 ?9 K0 B# F: h
    9 _: b% L0 O+ H  a9 u当然你也可以考虑电机启动器,加入了过载保护和缺相保护,如果没有变频器的话,这种配置方式较理想。 % \4 \6 Q0 D6 H+ B* I5 g/ \1 j+ e
    3 L, Z* K% l6 R7 ]. T6 `
    如果有变频器控制电机的话,由于电流截至负反馈的限流作用,完全可以在30KW的电机上使用小微型断路器,而此时的断路器的脱扣曲线需要选择C型脱扣。需要注意。 * d9 U/ }2 ?7 K; I$ o! j  s- J% G