电缆阻燃防火材料由电缆用难燃轻型封闭式槽盒、轻型耐火隔板、有机防火堵料、防火涂料等系列材料构成。适用于各种电压等级的电缆防火保护,防火电缆厂家能有效地实现电缆通道的耐火分隔和阻止电缆着火延燃。
& N1 c* Y0 Z5 f; {" d 耐火电缆如何选择防火材料?
) f2 f$ ?% @0 ?" D( s 我们常用的交联聚乙烯电力电缆在发生短路或者邻近有明火烧灼时,都会因火焰引起延燃,特别是多根电缆集中敷设时火灾的影响更为严重。因此,采取合理的电缆防火措施,对防止电缆火灾的蔓延是非常重要的。* S8 Z) }& h) g- G/ T
所谓耐火电缆,就是在规定火焰条件下能够保持一定时间正常运行的电缆,或者说在燃烧条件下能够保持线路完整的电缆。在GB/T19666-2005标准中是这样规定的:0.6/1.0KV及以下电缆在额定的电压下,供火温度为750+50℃,供火时间90min+冷却时间15min, 2A熔断器不断或指示灯不亮。关于对耐火电缆的导体材料,云母带,绝缘料,辅助材料的选择做如防火电缆厂家阐述。3 d* Z) x( f* \: Q* i; X
1. 导体材料和导电线芯结构的选择。铝导体的熔点为685℃而耐火电缆试验时依据GB/T 19216供火温度要达到750+50℃显然铝导体是不能做耐火电缆的;铜的熔点在1000℃以上,所以可以做耐火电缆的导体。截面1.0mm2及以下的铜线,在高温下虽不熔化,但由于线芯太细,极易因局部过热和轻微的外界影响而发生断裂,丧失正常的通电功能,因此不推荐1.0mm2及以下的铜线做耐火电缆。大截面的电缆扇形芯导体不易做耐火电缆,圆形芯导体适合做耐火电缆。因为圆形结构比扇形结构表面光滑,云母带的受力情况比较均匀,不会对云母带造成损伤,而且圆形结构比扇形结构节约云母带,成本低。' V/ I9 x/ Y- n/ O
2. 云母带的选择9 V6 P" f; m% v4 f3 U! l
合成云母的耐火温度要高于金云母的耐火温度。由于国家标准中取消了对耐火电缆的分级要求,实际生产中可以根据客户的要求选择耐火云母带,从耐火电缆的安全性和确保耐火电缆质量稳定性考虑,建议均用合成云母。9 w- x0 ?0 |8 U7 Y# T+ [5 U
3. 绝缘材料的选择
9 k. Y! f T4 Y 耐火电缆的常用绝缘料多为PVC和PE, XLPE等,但使用PE, XLPE的效果要优于PVC,因为在750+50℃的高温下,电缆的绝缘材料早已燃烧不存在,但不同的绝缘料燃烧后的残留物资对云母带的影响不同。
, ]# m/ O+ K7 O+ w4 Z: Q PVC的组要成分为PVC树脂和CaCO3根据其燃烧机理粘附在云母带的外面,它的燃烧固体残留物CaO、Cacl2的混合物处于比较稳定的状态,粘附在云母带的外面,在燃烧过程会产生内应力,挤压云母带,使云母带受到损伤,影响耐火性能。
$ e" [& A; o* Z3 A {4 j1 { 4. 辅助材料的选择
5 `; D$ S' f0 V j 作为耐火电缆的辅助材料包带和填充虽不是关键材料,但应依据燃烧后生成残留物最少的原则。