一、什么是伸缩缝
% `$ K4 S3 ]3 n* k& D" H 伸缩缝是地暖工程设计中非常重要的一个部分,地暖系统为了防止地面由于热胀冷缩而被破坏,地暖填充层必须按要求设置伸缩缝。
6 D: Y* V& P+ X. @ 在墙、柱及过门等交接处设置的伸缩缝(边界保温条),除了能满足填充层的伸缩功能外,还能起到保温作用,因此又被称为边角保温或墙角保温。随着地暖市场材料的更新换代,边界保温条与伸缩缝与已经完全独立为2种不同的材料。: H# a+ j0 I+ K0 c( h7 g1 x& n
二、如何设置伸缩缝
+ e0 s. X1 s( W- w 采用地面辐射供暖这种供暖方式时,与地面邻接处的墙内表面温度会升高,为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量,同时考虑到施工方便,与内外墙、柱及过门等交接处伸缩缝宽度不应小于10毫米。
1 G+ |0 e" r5 G9 Q1 k 其设置应符合下列规定:
5 X4 a0 M+ \3 l9 L1 @) C7 { 1.在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10毫米。$ d' A( ?; I1 e
2.当地暖面积超过30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米的间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8毫米。
+ o( J9 a3 k' s- T% e, l 3.伸缩缝应从绝缘层的上边缘做到填充层的上边缘。8 T8 w- [1 @8 }; v8 R3 R9 B
三、伸缩缝设置处的地暖管应采取保护措施
: @3 V; B" y4 k! @5 O 在铺设水地暖系统的过程中,填充层遇热而出现的膨胀现象在伸缩缝附近会表现得尤其明显,而且这种膨胀现象不仅表现在水平方向,还表现在垂直方向上。; ?. @9 E. i0 D, }
发生在伸缩缝附近的这种膨胀现象,短时间内对加热盘管的破坏作用很难显现出来,但在数年之后,加热盘管的抗蠕变能力会逐渐减弱,使用寿命也会因此而缩短,进而会直接影响整个供暖系统的使用寿命。
4 A2 w* \( s) } 因此,在实际施工中,在地暖管必须穿越伸缩缝时,应使用一定长度的保温套管来保护地暖盘管。: J) q9 H8 `- Q# l# _. j7 b
四、其他注意事项8 I) d6 n1 d. c! T1 N
除了合理设置伸缩缝外,引起地面裂缝的因素还有很多,地暖地面施工时还应注意以下几点:( D" ^: Z8 l8 {$ S
1.边角伸缩缝必须连续,无间断,搭接紧密并与墙面贴牢。
' u2 g5 \: ]; s9 w 2.填充层厚度必须符合规范要求,如有条件,最好在地暖盘管上面加一层钢丝网后浇注地面。% t3 K) j6 {8 U
3.地面浇注后,必须加强地面养护。( U# A( m5 T; M, Q3 V8 J! ? I9 x; C
4.地暖试运行时,必须按规范要求,缓慢进行升温。/ K+ u8 n" v. }1 v" i