TA的每日心情 | 擦汗 2019-5-16 12:25 |
|---|
签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
|
一、什么是伸缩缝& v6 {3 L Z5 f& K7 c/ V N3 N
伸缩缝是地暖工程设计中非常重要的一个部分,地暖系统为了防止地面由于热胀冷缩而被破坏,地暖填充层必须按要求设置伸缩缝。3 B$ s0 S* t9 L4 E* k. g/ o
在墙、柱及过门等交接处设置的伸缩缝(边界保温条),除了能满足填充层的伸缩功能外,还能起到保温作用,因此又被称为边角保温或墙角保温。随着地暖市场材料的更新换代,边界保温条与伸缩缝与已经完全独立为2种不同的材料。/ G8 H2 E2 `; c3 q
二、如何设置伸缩缝
( W% I$ d# T3 K" B 采用地面辐射供暖这种供暖方式时,与地面邻接处的墙内表面温度会升高,为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量,同时考虑到施工方便,与内外墙、柱及过门等交接处伸缩缝宽度不应小于10毫米。- u! h% d) l) [+ X% \6 Y
其设置应符合下列规定:
3 |6 n5 g4 u6 Y q 1.在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10毫米。% T$ Z* c" j/ v3 ]' ^7 s
2.当地暖面积超过30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米的间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8毫米。* b4 f& _; N( G! i D
3.伸缩缝应从绝缘层的上边缘做到填充层的上边缘。- X% p7 B& y7 H& _7 J0 p
三、伸缩缝设置处的地暖管应采取保护措施
2 j0 v9 G( V6 h2 r0 h! s 在铺设水地暖系统的过程中,填充层遇热而出现的膨胀现象在伸缩缝附近会表现得尤其明显,而且这种膨胀现象不仅表现在水平方向,还表现在垂直方向上。
% D, Q; Q7 c1 y8 f4 ?' ^, G 发生在伸缩缝附近的这种膨胀现象,短时间内对加热盘管的破坏作用很难显现出来,但在数年之后,加热盘管的抗蠕变能力会逐渐减弱,使用寿命也会因此而缩短,进而会直接影响整个供暖系统的使用寿命。
3 \2 u; G5 p, s, V' _5 O 因此,在实际施工中,在地暖管必须穿越伸缩缝时,应使用一定长度的保温套管来保护地暖盘管。
2 m O$ p. M: f$ W) ^# } 四、其他注意事项4 |9 W1 N. [8 d
除了合理设置伸缩缝外,引起地面裂缝的因素还有很多,地暖地面施工时还应注意以下几点:
4 V! {3 ?7 W" c+ ` 1.边角伸缩缝必须连续,无间断,搭接紧密并与墙面贴牢。( Z2 o; Q1 _$ w+ {
2.填充层厚度必须符合规范要求,如有条件,最好在地暖盘管上面加一层钢丝网后浇注地面。
" k1 M$ U9 K) n; M4 w0 l 3.地面浇注后,必须加强地面养护。, c' S7 |% p# w3 l
4.地暖试运行时,必须按规范要求,缓慢进行升温。