一般来说,电灯回路和五孔插座回路,由于电流低,从经济角度考虑,常用1P断路器。如果是为了更加安全,可以使用1P+N断路器,但个人认为没有必要,1P+N断路器常用于工业。振动测试仪插座回路必须带有漏电保护装置。 : |+ V5 X$ X( q* R8 c" X
9 H0 u: M6 t9 R* P% i
电流较大的插座回路,如空调插座回路。必须使用2P断路器,且必须有漏电保护装置。
2 Q5 K2 i3 Z- x5 Q  m  X; ?5 u' }1 }1 q" n4 a- k" q& q
1P、2P,又被叫做1极2极,其中的数字一二,标识该断路器的模块数量,一个模块的宽度为12.5mm。
' Y2 O1 C' K4 l1 g/ _6 P6 M: I
7 Y1 ]) o! T4 K- T& o1P+N的断路器,与1P断路器的宽度相同,但是在功能上有些区别。
) N5 c/ \# F6 m4 A
1 h, j# Z9 \: L5 r+ G6 d1P断路器 9 E9 Y6 D1 X) S4 {" T
) M1 d& t7 ~0 j! s/ C1 ]
1P断路器,从外观来看,共有两个接线柱,分布于模块的上下方。 4 o3 V( b, R) |  v5 T+ l$ c8 Z

. W4 c5 e4 @5 W, A' V# `1P断路器最便宜,但是功能也最少。当断路器断开时,只能断开火线,零线还处于连通状态。因此,如果此时电路中存在故障,导致零线带电了,还是会有触电危险的。
# F* W, R7 H# s% j, [- }! U, I3 z, J2 R) v( |; ?2 p
2P断路器 # F1 a+ y; [4 t& ]. {+ v! t
: @1 z. Q( o: A2 H) b/ M
2P断路器,共有两个模块,四个接线柱,分布于两个模块的上下方。 # ^6 _' x# L& e/ H, k3 ?' L1 j- Z  u

- |1 k* _, r- k9 ?2P断路器通常用于电流较高或电路外露的场所,如插座回路。2P断路器除了可以同时通断零火线以外,还可以同时监测零线温度,以此来达到过载、短路保护的目的。
! g: B/ h/ g  ?0 K) Y0 ^8 U0 E) y, {/ E; `$ r
1P+N断路器 # ?. t. \, \# ]# T. w
8 Z/ X/ W; r# z; g. x. D3 ~5 }7 T6 ^
1P+N断路器,融合了1P断路器和2P断路器,甚至可以勉强看作是简配版2P断路器。
, w: L3 b- p6 b% B( L' p
7 C- ]8 r3 G; J1P+N断路器,可以同时通断零线和火线,但是零线不能进行温度检测。换句话说,1P断路器与1P+N断路器,在零线发生过载或短路时,都不能跳闸。
% I1 T! S& A5 ]" G  p' E8 G
% g0 O  A& `! X5 b6 @0 G6 q8 \

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2026-8-2 17:12, Processed in 0.171058 second(s), 23 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表