(1)热继电器安装接线时,接地电阻测试仪型号应清除触头表面污垢,以避免电路不通或因接触电阻太大而影响热继电器的动作特性。 ' U8 t2 t, i) l
" p @7 w+ i# Y O(2)热继电器进线端子标志为l/L1、3/L2、5/L3,与之对应的出线端子标志为2/T1、4/T2、6/T3。
E: X& h$ }/ B) U
) @2 r4 W; e6 [$ Q7 Q(3)必须选用与所保护的电动机额定电流相同的热继电器,如不符合,则将失去保护作用。 ' h% K4 w* \' R7 {2 l F
1 d: _4 F* q, H6 E
(4)热继电器除了接线螺钉外,其余螺钉均不得拧动,否则其保护特性即行改变。 6 v! y" n/ k; ^7 S2 ^' G# ~
8 d( e& s3 E f
(5)热继电器进行安装接线时,必须切断电源。 ( l7 O" D. f4 ~& O4 ]% p, @
" n8 u7 v) Z. o% r. V; ]
(6)当热继电器与其他电器安装在一起时,应将它安装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响。
* D/ p4 t4 C4 `# D2 ~+ x: o/ @2 l% Q9 m7 W* |7 H
(7)热继电器的主回路连接导线不宜太粗,也不宜太细。如连接导线过细,轴向导热性差,热继电器可能提前动作;反之,连接导线太粗,轴向导热快,热继电器可能滞后动作。 + w+ k e$ p/ r+ c& V0 D I9 ]1 h
: {8 g% ~/ t9 b7 D. h* t1 `- z d
(8)当电动机启动时间过长或操作次数过于频繁时,会使热继电器误动作或烧坏电器,故这种情况一般不用热继电器作过载保护。
7 v( e v' _% p4 n N4 r! v; C4 Y( Z( V) u# m
(9)若热继电器双金属片出现锈斑,可用棉布蘸上汽油轻轻揩拭,切忌用砂纸打磨。
1 s9 N# `: x8 h: D* ^. B! Q3 P, m' f& c: A) i3 s' U5 D
(10)当主电路发生短路事故后,应检查发热元件和双金属片是否已经发生永久变形,若已变形,应更换。
$ b5 X+ i3 f3 {+ _- p+ o# s0 g# g5 P& @$ V1 B
(11)热继电器在出厂时均调整为自动复位形式。如欲调为手动复位,可将热继电器侧面孔内螺钉倒退约三、四圈即可。
% L7 [- _/ Q/ g% F5 p3 }5 e1 K# m
(12)热继电器脱扣动作后.若要再次启动电动机,必须待热元件冷却后,才能使热继电器复位。一般自动复位需待5min,手动复位需待2min。 % u, q# z! U. x! K2 g
4 P7 k, J. y5 e
(13)热继电器的整定电流必须按电动机的额定电流进行调整,在作调整时,绝对不允许弯折双金属片。 6 f+ S/ y1 a l8 p3 }
5 \" C9 v7 u) {/ d S6 P
(14)为使热继电器的整定电流与负荷的额定电流相符,可以旋动调节旋钮使所需的电流值对准白色箭头,旋钮上的电流值与整定电流值之间可能有所误差,可在实际使用时按情况适当偏转。如需用两刻度之间整定电流值,可按比例转动调节旋钮,并在实际使用时适当调整。 9 l" J) R9 E' d& {
9 P* Y8 P$ N7 n. l
|
|