(1)热继电器安装接线时,接地电阻测试仪型号应清除触头表面污垢,以避免电路不通或因接触电阻太大而影响热继电器的动作特性。
+ j& D. U7 u9 q0 p `( t) M! {$ b* a7 N ^% q
(2)热继电器进线端子标志为l/L1、3/L2、5/L3,与之对应的出线端子标志为2/T1、4/T2、6/T3。 " U3 y1 q* F( n/ @. J! I
7 ?3 ~ r" S# I! m0 V4 a0 b- w(3)必须选用与所保护的电动机额定电流相同的热继电器,如不符合,则将失去保护作用。
- e/ D0 k1 @4 T) d% j! i. |8 q- |; _! W( V w
(4)热继电器除了接线螺钉外,其余螺钉均不得拧动,否则其保护特性即行改变。
+ f2 _8 }0 M) Q6 X
" @% q4 r) Q4 U& s5 Q(5)热继电器进行安装接线时,必须切断电源。
; m! J$ y" u5 Q& i1 v6 y2 k3 j: v2 L- N; c" J) t! w
(6)当热继电器与其他电器安装在一起时,应将它安装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响。 9 l* h4 M5 ]7 @
, }% M$ q' Y, A- A( k1 A# R(7)热继电器的主回路连接导线不宜太粗,也不宜太细。如连接导线过细,轴向导热性差,热继电器可能提前动作;反之,连接导线太粗,轴向导热快,热继电器可能滞后动作。 + R5 l. o( g t; {
0 `$ c& e o h5 p
(8)当电动机启动时间过长或操作次数过于频繁时,会使热继电器误动作或烧坏电器,故这种情况一般不用热继电器作过载保护。 5 U" X5 C# X) d; C& t
: k/ ^: m! ~- q8 T, K(9)若热继电器双金属片出现锈斑,可用棉布蘸上汽油轻轻揩拭,切忌用砂纸打磨。
8 i$ s# w6 Q8 R- B
+ b+ K0 r' D3 G( I8 t7 i(10)当主电路发生短路事故后,应检查发热元件和双金属片是否已经发生永久变形,若已变形,应更换。 g2 D' p! P* h9 Y6 h5 H/ L
. ^2 `2 d& p) o: @0 Z8 L(11)热继电器在出厂时均调整为自动复位形式。如欲调为手动复位,可将热继电器侧面孔内螺钉倒退约三、四圈即可。 ! e% h& ^+ V. Y. d2 `' \
+ c i% g! V9 Z$ z(12)热继电器脱扣动作后.若要再次启动电动机,必须待热元件冷却后,才能使热继电器复位。一般自动复位需待5min,手动复位需待2min。 & Y+ A, {' J0 l& n
7 }1 J" R$ R1 S' z: y* B* I3 a, H(13)热继电器的整定电流必须按电动机的额定电流进行调整,在作调整时,绝对不允许弯折双金属片。 : a; ^" q1 r+ H. ~' z- h0 x+ q
) d5 c9 O3 Q% x- h S* j! F" y(14)为使热继电器的整定电流与负荷的额定电流相符,可以旋动调节旋钮使所需的电流值对准白色箭头,旋钮上的电流值与整定电流值之间可能有所误差,可在实际使用时按情况适当偏转。如需用两刻度之间整定电流值,可按比例转动调节旋钮,并在实际使用时适当调整。
4 Q# z: B; B% M1 P4 N