莆田小鱼社区

搜索
查看: 174|回复: 0

[职场杂谈] 冻式干燥机无法开机的原因及处理方法

[复制链接]
发表于 2018-11-22 18:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
冻式干燥机无法开机的原因及处理方法6 `6 G4 {% n3 W8 d1 l6 e
* m2 b) i) p$ |) \& i( m4 V
    1.干燥机无法开机的现象一般都和电控系统有关,如果是开机即跳闸的情况,一般是用户供电空气开关选型过小,或者有可能冷媒压缩机已短路烧毁,以上情况可分别检查确认,压缩机是否烧毁可通过用万用表检查三相电阻和接地电阻来确认。
0 E5 x% o0 s3 d8 o1 Q+ e3 n+ @: c' ^4 H& ?. N$ \% ~5 h, w
    2.如果相间电阻无穷大或者接地电阻为零,那么可以确定压缩机烧毁,压缩机烧毁后系统处理时应该尽量把系统内部清理干净,并更换冷媒干燥过滤器,然后再抽真空加氟,否则会影响制冷压缩机使用寿命。
! D7 Y+ b7 x% w7 X. M* i( @2 [9 ?7 i
    3.如果是按下启动按钮后,机器没有仍何反应,首先应观察机器面板上有无报警指示灯亮,如果高压报警灯亮,那必须找到高压保护开关(一般在电器箱上部),保护开关上有个绿色复位按纽,把他按一下就能复位启动了,如果是过载指示灯亮,在电器接线箱内找到热过载继电器,把上面的红色按纽按一下就可以了。
3 X5 n" X! \" S
3 I, Y" l8 z; c3 U8 N. D& i. G# S    4.还有如果是低压保护灯亮,那就表明氟利昂已经有部分或全部泄露,这就需要找到漏点,具体办法见第一条。如果干燥机所有报警已解决仍不能启动,那就再确认进线电源,确认停机电源红色指示灯是否亮,并检查两相或三相电源电压是否正常,有无缺相现象。----冻式干燥机. p# I4 G; q, Q
5 n( |8 J4 S1 }
    5.对于三相电源由于有相序保护请确认相序保护器是否工作,如果相序保护器指示灯没亮,就表明进线相序错误,这时只要将三相电源线的任意两相更换位置既可(注意只要换其中的两相)。
( \. |8 f5 U+ B, z
" x: A9 [+ ]' l; j$ ~% D    6.如果相序保护器工作正常,按启动仍没反映,可用螺丝刀将接触器强制吸合(把接触器活动部顶进去),如果压缩机能启动,那问题出在控制线路。接着检查控制电路,先从启动按纽查起,按一下启动按纽,正常的按纽应该很容易按下去,松手后能立即自然弹回,如果整个过程有迟滞现象,那就很可能是按纽O了。
. |" I" j2 d% K0 n* a  L
9 A5 c# r) n3 x6 G, \) B    7.如果没有迟滞现象继续查。接着可以把启动按纽后面的接线短接,一般启动按纽后面有4根接线,旁边的两根是按纽指示线不用管他,把中间的那两根线短接起来,如果这时机器能启动,则可判定按纽损坏,更换按纽就可以了。0 ^, T+ C- W+ m7 b

4 p! j7 e4 C% K8 A' U9 r    本文由阜阳空压机整理,数据来源网络。更多相关请访问:http://fy.kongyaji5.com/8 ^# D2 n+ @, H% I3 q
9 M, Q$ v- @* c

. p0 r0 i# H* W$ d9 A" X0 N+ ?- y

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表