    如何判断是由于漏电故障跳闸的呢?首先跳闸的断路器有漏电保护功能;其次跳闸后漏电保护器的复位按钮突出,需要按下该按钮后才能正常合闸。 ; }! H, Y* i3 S" c, u( s0 s

      G' X" \9 e2 w) R- k一、确定跳闸位置 ; ]- h+ d6 n% r) ]' x& D

    " u* Q) O. R/ V/ w: J首先要清楚是哪个断路器跳闸了,是支路断路器还是总开关? " n$ i; U- D5 F! A8 q6 ~7 l

    & {' d# K0 D) G! b+ H+ f* |如果是总开关跳闸,很有可能是由于电灯回路在启动时发生漏电,引起断路器误动作。这也是不建议大家在总开关选用漏电保护器的主要原因。
    $ W4 e& P6 A, u9 H2 j* N; F- M+ x( D/ h1 y! A
    如果是支路开关跳闸,则证明该支路存在漏电。绿光激光水平仪首先要做的是参照装修图纸,标注出该支路下的所有插座。
    2 ~* z6 [4 o  R8 o; J8 i7 X- G; f" p
    二、确定故障线 8 h3 K5 S( X2 @' C! r! v. B. o" K

    $ S2 ~3 N7 }* `* ]此时,基本可以确定出漏电故障发生的大致位置。但是,插座回路中有三条线——零线、火线、地线。如何判断是哪条线发生了漏电呢?
    % J3 w& S" j% K" x$ `9 I  `$ N
    $ G3 P% ^1 J* @& d这要从跳闸的时间入手——首先应该肯定,引起跳闸的绝对不会是地线。因为如果地线发生破损漏电,不会触发漏电保护功能。
    $ v0 C; ^: P% d" l" c$ a1 z6 u) N6 Z
    6 O5 |( E+ \# H# Y9 ^: Q$ E6 _# D此时应该将所有插座上的插头都拔掉,合闸再试。如果此时合闸马上就跳闸,便可以断定是由于火线发生破损漏电了。如果合闸后并不马上跳闸,但是一插上插头就跳闸,则证明电路中是由于零线破损发生的漏电。 * |1 g! m$ E6 b9 K+ K

    0 p2 E6 A9 J' s: J$ b/ k如果两种实验都没有跳闸,则有可能是某个用电器内部漏电。此时应将用电器逐个接入电路,观察漏电保护器状态。
    2 W3 S# h& B. j5 _- V9 t$ z1 i# ]" k
    三、确定故障点 ( L& i! |  i3 s7 X: k: g! S4 J
    - W! a- M5 ~* F# p7 ~8 _, y
    知道了是哪根线的故障后,下一步要做的就是判断故障点。 ! ]$ y8 @; s+ V
    ' R0 s: S( s9 J7 K0 k( X; H
    在判断故障点时,应将插座由远及近(与配电箱距离)逐个拆下,用一条新线替代疑似故障线,并重复上文实验。 & T* v) R8 h7 \* U- \
    " k9 [4 w; \- W6 j- ^6 u- D0 D% i
    拆到哪个线不再跳闸,就证明哪根线有问题。 / h/ q0 B! m0 n, h6 ?

    本版积分规则

    手机版|Archiver|网站地图|

    闽公网安备 35030402009042号

    ©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
    网上报警
    郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
    本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
    本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
    GMT+8, 2026-3-26 12:59, Processed in 0.136158 second(s), 23 queries, Gzip On.
    Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
    快速回复 返回顶部 返回列表