    如何判断是由于漏电故障跳闸的呢?首先跳闸的断路器有漏电保护功能;其次跳闸后漏电保护器的复位按钮突出,需要按下该按钮后才能正常合闸。
    , w+ N) S6 I4 X$ @' s- ^! P* K6 t& ~0 ?
    $ I2 r; G; ?  A4 h3 x5 e  n一、确定跳闸位置
    % W! {( K( `; Q1 q! e- ?" l5 q3 ]5 c" o& G" K4 ^
    首先要清楚是哪个断路器跳闸了,是支路断路器还是总开关?
    4 g3 [& p. t7 E8 \
    ! `5 }) l9 x+ h1 C如果是总开关跳闸,很有可能是由于电灯回路在启动时发生漏电,引起断路器误动作。这也是不建议大家在总开关选用漏电保护器的主要原因。
    ; x$ z! G  g; L2 Q- l- E: C- Z# k( x, }% f9 x" l+ H2 [! j% ~) [
    如果是支路开关跳闸,则证明该支路存在漏电。绿光激光水平仪首先要做的是参照装修图纸,标注出该支路下的所有插座。
    % b0 e8 [7 x+ M5 P# q* V2 _4 x3 n2 C( _4 M
    二、确定故障线 . ^2 f$ h/ ~* b/ |( |0 ~# b0 a

    . i. k' ^3 _* H% \, F此时,基本可以确定出漏电故障发生的大致位置。但是,插座回路中有三条线——零线、火线、地线。如何判断是哪条线发生了漏电呢?
    - l4 _! j& ?2 k7 Z6 A
    ; O/ }, N9 s5 \' D6 j# i# L这要从跳闸的时间入手——首先应该肯定,引起跳闸的绝对不会是地线。因为如果地线发生破损漏电,不会触发漏电保护功能。
    / R% F7 Z" f& d& p, T. j* S1 ~% q# I' A
    此时应该将所有插座上的插头都拔掉,合闸再试。如果此时合闸马上就跳闸,便可以断定是由于火线发生破损漏电了。如果合闸后并不马上跳闸,但是一插上插头就跳闸,则证明电路中是由于零线破损发生的漏电。 0 J8 w( j5 z; p
      \6 @& S  M6 f* Q/ w
    如果两种实验都没有跳闸,则有可能是某个用电器内部漏电。此时应将用电器逐个接入电路,观察漏电保护器状态。
    0 |: O+ o/ a9 p9 X9 M5 d( o7 b
    : g0 h& `5 v# ?6 x; {8 d# l三、确定故障点 ) `# }# E6 x; }' e0 s
    " e6 p# b, ?: _7 S9 s+ Y( e( R
    知道了是哪根线的故障后,下一步要做的就是判断故障点。 2 g" w+ c/ M# ?+ M
    / x3 B* O' Z% Q" j1 |
    在判断故障点时,应将插座由远及近(与配电箱距离)逐个拆下,用一条新线替代疑似故障线,并重复上文实验。
    5 `! v( u0 z& J( b5 r  h/ G
    ; W9 _$ v& |9 r6 Z拆到哪个线不再跳闸,就证明哪根线有问题。
    6 S7 o3 x, n0 O: @

    本版积分规则

    手机版|Archiver|网站地图|

    闽公网安备 35030402009042号

    ©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
    网上报警
    郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
    本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
    本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
    GMT+8, 2025-9-13 19:33, Processed in 0.070735 second(s), 23 queries, Gzip On.
    Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
    快速回复 返回顶部 返回列表