如何判断是由于漏电故障跳闸的呢?首先跳闸的断路器有漏电保护功能;其次跳闸后漏电保护器的复位按钮突出,需要按下该按钮后才能正常合闸。
, w+ N) S6 I4 X$ @' s- ^! P* K6 t& ~0 ?
$ I2 r; G; ? A4 h3 x5 e n一、确定跳闸位置
% W! {( K( `; Q1 q! e- ?" l5 q3 ]5 c" o& G" K4 ^
首先要清楚是哪个断路器跳闸了,是支路断路器还是总开关?
4 g3 [& p. t7 E8 \
! `5 }) l9 x+ h1 C如果是总开关跳闸,很有可能是由于电灯回路在启动时发生漏电,引起断路器误动作。这也是不建议大家在总开关选用漏电保护器的主要原因。
; x$ z! G g; L2 Q- l- E: C- Z# k( x, }% f9 x" l+ H2 [! j% ~) [
如果是支路开关跳闸,则证明该支路存在漏电。绿光激光水平仪首先要做的是参照装修图纸,标注出该支路下的所有插座。
% b0 e8 [7 x+ M5 P# q* V2 _4 x3 n2 C( _4 M
二、确定故障线 . ^2 f$ h/ ~* b/ |( |0 ~# b0 a
. i. k' ^3 _* H% \, F此时,基本可以确定出漏电故障发生的大致位置。但是,插座回路中有三条线——零线、火线、地线。如何判断是哪条线发生了漏电呢?
- l4 _! j& ?2 k7 Z6 A
; O/ }, N9 s5 \' D6 j# i# L这要从跳闸的时间入手——首先应该肯定,引起跳闸的绝对不会是地线。因为如果地线发生破损漏电,不会触发漏电保护功能。
/ R% F7 Z" f& d& p, T. j* S1 ~% q# I' A
此时应该将所有插座上的插头都拔掉,合闸再试。如果此时合闸马上就跳闸,便可以断定是由于火线发生破损漏电了。如果合闸后并不马上跳闸,但是一插上插头就跳闸,则证明电路中是由于零线破损发生的漏电。 0 J8 w( j5 z; p
\6 @& S M6 f* Q/ w
如果两种实验都没有跳闸,则有可能是某个用电器内部漏电。此时应将用电器逐个接入电路,观察漏电保护器状态。
0 |: O+ o/ a9 p9 X9 M5 d( o7 b
: g0 h& `5 v# ?6 x; {8 d# l三、确定故障点 ) `# }# E6 x; }' e0 s
" e6 p# b, ?: _7 S9 s+ Y( e( R
知道了是哪根线的故障后,下一步要做的就是判断故障点。 2 g" w+ c/ M# ?+ M
/ x3 B* O' Z% Q" j1 |
在判断故障点时,应将插座由远及近(与配电箱距离)逐个拆下,用一条新线替代疑似故障线,并重复上文实验。
5 `! v( u0 z& J( b5 r h/ G
; W9 _$ v& |9 r6 Z拆到哪个线不再跳闸,就证明哪根线有问题。