如何判断是由于漏电故障跳闸的呢?首先跳闸的断路器有漏电保护功能;其次跳闸后漏电保护器的复位按钮突出,需要按下该按钮后才能正常合闸。 % U% l4 R7 ^3 z1 I" s
: A2 k- Z0 I# B3 {5 I3 G一、确定跳闸位置 / H. ~1 X( b1 [3 Y" p0 G+ E. F
/ c" A" o8 Y, D( [5 j0 {1 b, A* _
首先要清楚是哪个断路器跳闸了,是支路断路器还是总开关?
" y) u* ~9 W1 `
, Z# `$ H( L! x- L- `5 K' G% e如果是总开关跳闸,很有可能是由于电灯回路在启动时发生漏电,引起断路器误动作。这也是不建议大家在总开关选用漏电保护器的主要原因。 $ S# ^( ^% L) P9 n& A x+ l
: U& e, K& W3 v# R1 l如果是支路开关跳闸,则证明该支路存在漏电。绿光激光水平仪首先要做的是参照装修图纸,标注出该支路下的所有插座。
4 \$ ~1 a! l1 l: N4 I' L+ e$ `( v3 \6 e. x$ w
二、确定故障线 0 B1 d6 y1 [* G! F. R( D
" Z: d! M8 P0 e) E
此时,基本可以确定出漏电故障发生的大致位置。但是,插座回路中有三条线——零线、火线、地线。如何判断是哪条线发生了漏电呢?
: q( M& B( [& G3 q" l
0 J' W6 \) x2 j这要从跳闸的时间入手——首先应该肯定,引起跳闸的绝对不会是地线。因为如果地线发生破损漏电,不会触发漏电保护功能。
5 F/ O( w) ]. e1 s8 [4 l% \) Z( [7 y! f( h. k7 y- U; z( F- B" g
此时应该将所有插座上的插头都拔掉,合闸再试。如果此时合闸马上就跳闸,便可以断定是由于火线发生破损漏电了。如果合闸后并不马上跳闸,但是一插上插头就跳闸,则证明电路中是由于零线破损发生的漏电。 2 V; ~% q5 X) _
9 @3 H% E% ?# _! X9 c如果两种实验都没有跳闸,则有可能是某个用电器内部漏电。此时应将用电器逐个接入电路,观察漏电保护器状态。 3 w. F4 G* h3 r& }
: X5 ~0 g5 z6 Q4 a$ I5 B8 i三、确定故障点
* e( Y1 W$ j0 ]9 ]9 b& O% d
1 Z% h. u4 \9 I: M9 P9 M知道了是哪根线的故障后,下一步要做的就是判断故障点。
2 s# v1 c" x" C# Z6 \2 v: Q0 n! z: g* i- l2 ^9 ~; q" }
在判断故障点时,应将插座由远及近(与配电箱距离)逐个拆下,用一条新线替代疑似故障线,并重复上文实验。
" l7 J4 z7 ^8 x( U4 \; p! R2 D
) u; E5 c9 r5 k: n' N拆到哪个线不再跳闸,就证明哪根线有问题。 * t# r! d+ J0 W6 i1 g
|
|