如何判断是由于漏电故障跳闸的呢?首先跳闸的断路器有漏电保护功能;其次跳闸后漏电保护器的复位按钮突出,需要按下该按钮后才能正常合闸。
1 Q5 n& q% k- S7 W& S( c
' Z# E2 [, p! @% D一、确定跳闸位置
& l( Y7 A  n  l* p
2 D" W7 E. n) e! ]& h首先要清楚是哪个断路器跳闸了,是支路断路器还是总开关?
. @: _  K" r! O' p
# g4 ?' ]7 w& E1 e4 {. m" ~如果是总开关跳闸,很有可能是由于电灯回路在启动时发生漏电,引起断路器误动作。这也是不建议大家在总开关选用漏电保护器的主要原因。
( _4 |5 L0 J- h7 f( j$ E+ S% K" M! V+ T1 v3 s" R9 I7 _6 o
如果是支路开关跳闸,则证明该支路存在漏电。绿光激光水平仪首先要做的是参照装修图纸,标注出该支路下的所有插座。 4 W7 A% @! [5 D0 n
* p: \$ p4 O: s, Y) c. {
二、确定故障线 . i4 }0 W# ^- I1 A
4 ^5 h( E, ]/ Z
此时,基本可以确定出漏电故障发生的大致位置。但是,插座回路中有三条线——零线、火线、地线。如何判断是哪条线发生了漏电呢? ; p, [1 c; F2 w! O" N, a
4 i& d0 U  \' R% l! S. l
这要从跳闸的时间入手——首先应该肯定,引起跳闸的绝对不会是地线。因为如果地线发生破损漏电,不会触发漏电保护功能。
. N$ c) U; `: X- D( M/ [9 v% ?, L$ v, h+ E. }7 g
此时应该将所有插座上的插头都拔掉,合闸再试。如果此时合闸马上就跳闸,便可以断定是由于火线发生破损漏电了。如果合闸后并不马上跳闸,但是一插上插头就跳闸,则证明电路中是由于零线破损发生的漏电。 8 U" I, K3 \' T- k

/ W8 R! d/ d; T) _3 _: i! }如果两种实验都没有跳闸,则有可能是某个用电器内部漏电。此时应将用电器逐个接入电路,观察漏电保护器状态。 ' Y6 V6 k" V- ^6 A' i% l" V
  k3 Z7 I7 v& P  n8 r0 A8 C
三、确定故障点
4 @- p4 B3 l9 A5 H
: A8 k+ y9 @- m8 g知道了是哪根线的故障后,下一步要做的就是判断故障点。
$ i* B+ T* D5 Z4 F( w% X* \& \* B  H4 Z' x, h/ l
在判断故障点时,应将插座由远及近(与配电箱距离)逐个拆下,用一条新线替代疑似故障线,并重复上文实验。 , a6 }+ e: z9 A( j4 T, B/ R

* k4 G7 z3 r- [' A5 v9 ~拆到哪个线不再跳闸,就证明哪根线有问题。