    * w% j: i4 v' p/ c9 u. O(1)断路器的上接线端为进线端,下接线端为出线端,“N”极为中性板,不允许倒装。 ' s: B0 B% z) _

    & G* L: J( a! W(2)当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时,蓄电池测试仪在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作为明显的断开点。凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地。 6 R" ?' C9 D" U! m/ G$ f

    , j' m$ z- Y1 M0 Y$ ~5 I4 |* E(3)断路器在过载或短路保护后,应先排除故障,再进行合闸操作。
    & S2 e0 G6 t8 C6 h. ~0 i& A1 J& p
    1 @* ^0 h. r% `. {(4)断路器承载的电流过大,手柄已处于脱扣位置而断路器的触点并没有完全断开,此时负载端处于非正常运行,需人为切断电流,更换断路器。
    / s6 a0 M- P8 c! m& h5 w3 i$ H* m
    0 \9 f; X9 j& z/ A(5)断路器断开短路电流后,应打开断路器检查触点、操作机构。如触点完好,操作机构灵活,试验按钮操作可靠,则允许继续使用。若发现有弧烟痕迹,可用干布抹净。若弧触点已烧毛,可用细锉小心修整,但烧毛严重时,则应更换断路器以避免事故发生。 0 T+ G5 p/ r4 H$ ^' K& _8 b4 J+ h

    9 E& c) t; H$ B) A(6)长期使用后,可清除触点表面的毛刺和金属颗粒,以保持良好的电接触。 - S) r. v2 e0 R3 ]0 v0 e: Z- l

    . k8 d/ v. c6 d(7)断路器应做周期性检查和维护,检查时应切断电源。周期性检查项目有:
    7 r7 l, \3 q! T' q6 Y, |. k' z
    4 x3 k. f" z1 @4 `6 `0 u8 E①在传动部位加润滑油: - Z7 l! g2 ~1 v3 R! i* K
    ' b3 A/ M# [& P
    ②清除外壳表层尘埃,保持良好绝缘;
    ) h- ^6 I+ f* m" l$ o2 X2 x- a5 ]$ G+ J$ J+ i+ ?1 Y! m- |+ t+ f
    ③清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟灰,保持良好灭弧效果,如灭弧室损坏,断路器则不能继续使用。