查看: 175|回复: 0

[职场杂谈] 低压断路器的安装使用注意事项

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-4-28 08:55
  • 签到天数: 32 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2018-11-28 23:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    % h9 C4 ]7 N2 u1 X3 A  y+ j

    2 D' P, i, \2 h( \1 p4 Y(1)断路器的上接线端为进线端,下接线端为出线端,“N”极为中性板,不允许倒装。
    - k8 G9 G2 s) `" o
    $ _6 e3 y! h  T(2)当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时,蓄电池测试仪在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作为明显的断开点。凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地。
    0 L% ~+ m* O+ x6 S; `
    8 F& C) m% n, U(3)断路器在过载或短路保护后,应先排除故障,再进行合闸操作。
    1 y9 t7 G& M' m0 T  o8 _; x, f) [' Z& Z6 k; Q7 X, K& P
    (4)断路器承载的电流过大,手柄已处于脱扣位置而断路器的触点并没有完全断开,此时负载端处于非正常运行,需人为切断电流,更换断路器。 $ ~  g$ F- i) \3 |. K% V

    6 S$ k8 F  c1 y+ \, ^9 y0 i# [(5)断路器断开短路电流后,应打开断路器检查触点、操作机构。如触点完好,操作机构灵活,试验按钮操作可靠,则允许继续使用。若发现有弧烟痕迹,可用干布抹净。若弧触点已烧毛,可用细锉小心修整,但烧毛严重时,则应更换断路器以避免事故发生。 4 B. L, x9 I# Y
    0 e7 Z" Y9 K. n
    (6)长期使用后,可清除触点表面的毛刺和金属颗粒,以保持良好的电接触。 + P$ L1 X4 C1 q7 H. W& K$ E/ }

    8 a4 J2 [! S: F7 i0 h: s(7)断路器应做周期性检查和维护,检查时应切断电源。周期性检查项目有:
    " E7 [  f3 b" s$ b4 w  O# d3 C; @0 R2 R; Z. A2 p/ P$ \6 U* k- p
    ①在传动部位加润滑油: 8 C" L5 S3 U* U" f* I- E" D
    6 L+ C, o1 r" j- R& s. }" x* Z8 k8 n
    ②清除外壳表层尘埃,保持良好绝缘;
    ! p( v, h' R' z, l' p
    3 V; }7 d7 k+ b3 e2 V) |) i③清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟灰,保持良好灭弧效果,如灭弧室损坏,断路器则不能继续使用。 & e; @. e0 u* m, h
    6 L1 o9 L/ M  P1 O6 Z2 j