    4 _' M1 q, n0 J7 D. @
    % Y' y/ p" c6 Q# p% o2 M8 |" \(1)断路器的上接线端为进线端,下接线端为出线端,“N”极为中性板,不允许倒装。 + K* t* N6 q3 q$ Y- O
    $ c1 K9 n6 W9 z) ^: A9 R, k
    (2)当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时,蓄电池测试仪在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作为明显的断开点。凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地。 : O# n% Z+ x9 H7 [( s6 m7 T7 \, _

    . u0 \. k5 W2 D2 G; H* Z2 U* S(3)断路器在过载或短路保护后,应先排除故障,再进行合闸操作。
      V3 b6 T: }/ K4 J% q! n
      o% L9 k( g5 S: t(4)断路器承载的电流过大,手柄已处于脱扣位置而断路器的触点并没有完全断开,此时负载端处于非正常运行,需人为切断电流,更换断路器。
    & |. ]- J8 d9 R6 l# m! t6 V/ y: [0 [1 e$ F
    (5)断路器断开短路电流后,应打开断路器检查触点、操作机构。如触点完好,操作机构灵活,试验按钮操作可靠,则允许继续使用。若发现有弧烟痕迹,可用干布抹净。若弧触点已烧毛,可用细锉小心修整,但烧毛严重时,则应更换断路器以避免事故发生。 6 |+ z3 L1 G5 K* q6 ~
    6 `( w0 T5 M" h6 E. r% u* W
    (6)长期使用后,可清除触点表面的毛刺和金属颗粒,以保持良好的电接触。
    * H4 O0 F( k9 S( T& i0 ^
    ! O) d) K- y2 |- F4 [(7)断路器应做周期性检查和维护,检查时应切断电源。周期性检查项目有:
      A" W" ], h& S. L6 |4 C* G; ~' j, j: I* Z4 Y
    ①在传动部位加润滑油: 7 Q' ?8 i9 Z/ q

    ( p1 Q+ R0 s" G4 B- e②清除外壳表层尘埃,保持良好绝缘; % \9 ^4 |# Q7 e

    ( _$ [; A7 S# z- B/ j+ q+ c5 O③清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟灰,保持良好灭弧效果,如灭弧室损坏,断路器则不能继续使用。 , z, z5 J- a* D" s# @( X4 y