    (1)断路器的上接线端为进线端,下接线端为出线端,“N”极为中性板,不允许倒装。 8 b5 w( G. n* m) X5 S

    ! f$ n. ]9 u3 A(2)当低压断路器用作总开关或电动机的控制开关时,蓄电池测试仪在断路器的电源进线侧必须加装隔离开关、刀开关或熔断器,作为明显的断开点。凡设有接地螺钉的产品,均应可靠接地。
      V; W) L2 m8 K6 r1 D2 F* C, i, W. b0 [
    (3)断路器在过载或短路保护后,应先排除故障,再进行合闸操作。
    3 F6 D/ v. Z* U  F2 V* L" E4 ^6 O! d  R; G( {( i- g
    (4)断路器承载的电流过大,手柄已处于脱扣位置而断路器的触点并没有完全断开,此时负载端处于非正常运行,需人为切断电流,更换断路器。 9 @2 }9 `% \% j% h0 D
    " O# q, O2 H0 m% f0 `8 p, L9 P
    (5)断路器断开短路电流后,应打开断路器检查触点、操作机构。如触点完好,操作机构灵活,试验按钮操作可靠,则允许继续使用。若发现有弧烟痕迹,可用干布抹净。若弧触点已烧毛,可用细锉小心修整,但烧毛严重时,则应更换断路器以避免事故发生。 # B1 a: F6 N) N1 ]4 N% [; `

    ' v/ A3 ?. Q# R/ K(6)长期使用后,可清除触点表面的毛刺和金属颗粒,以保持良好的电接触。
    / x0 t) Q; u$ S  J1 ?" ]" D' \5 t8 E
    (7)断路器应做周期性检查和维护,检查时应切断电源。周期性检查项目有:   X$ Q  ^2 N' K4 \4 b

      n) O0 ^6 d" P" m: c, [①在传动部位加润滑油:
    2 C/ k( z0 j5 J
    1 ^4 H: D7 T- r- V1 U6 G②清除外壳表层尘埃,保持良好绝缘; 8 H$ B$ Q4 _- C; }! F0 K! w

    6 S. L2 _2 @4 F4 M3 J) f  u. ^% |③清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟灰,保持良好灭弧效果,如灭弧室损坏,断路器则不能继续使用。 5 A1 p! T, x: c( R  `7 ?

    : ~  Z) |$ m8 g$ X- Q