[职场杂谈] 电压互感器断线故障处理原则

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2018-12-5 19:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
- T* ~' r& j0 j; @

, D, S1 n5 i& B
& o; J" d; Q9 ^( N* r电压互感器一旦断线,会发出预告音响和光字牌,低压继电器动作,频率监视灯熄灭,仪表指示不正常。此时首先应检查电压互感器的熔断器熔体是否熔断。内阻测试仪如果发现高压或低压熔体熔断,应将有关保护(如低压闭锁、方向闭锁、距离保护、复合电压闭锁等)解除,按以下原则进行处理: 7 G4 B; `$ f4 e3 l1 `" [8 o

# R7 T" o5 U/ x. Z0 ]1)若高压熔体熔断,应仔细查明原因,并排除故障。只有确认无问题,才可进行更换。
- U9 V$ T& Y0 v8 x3 c+ Q. P+ o0 A4 I% X. v4 ^# C1 ~
2)若低压侧熔体熔断,应立即更换,并保证熔体容量与原来的相同,不得增大。 ; W# c! g  C) X

* z; X- L8 e7 h2 ~1 J3 n7 ~# y3)排除故障,更换熔体和恢复正常情况后,将停用的保护装置投入运行。 1 u( v: Y" o! ]$ }* |# c
  q6 I& ~) e( T) }" I' A
4)若更换熔体后,仍发出断线信号,则应拉开刀闸,并在采取安全措施后进行检查。检查时查看回路接头有无松动、断开现象,切换回路有无接触不良、短路等故障。 9 r5 }3 ?$ m" O6 {) r4 j. U