查看: 239|回复: 0

[职场杂谈] 为何冷压端子不可以同时接入两根导线

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2019-4-14 19:19
  • 签到天数: 24 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2018-12-8 13:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为何冷压端子不可以同时接入两根导线
    # j0 a0 D1 [3 d/ o" X* h; D
    7 K* s4 s: h' t( a2 y
    . V" h4 c& m' c/ v! \! Q! A% w    正常情况下是据对不允许二根导线同时接入冷压端子中去的,但是如果接线的端子限制必须使用的话,应该首先使用二根导线进行压接后的专用的端子,不然的话必须选择大一级或者是大二级的冷压端子。两根导致不可以同时接入同一个冷压端子的主要原因是因为,当两根导线在同时的压入之后,导线外部的绝缘皮是不可以进入到冷压端子中的绝缘防护套中的,那么导线就会直接的将铜线裸露在外面,那么绝缘的程度就会降低很多。
    9 f" V: ]/ T4 P- N, A    如果是使用ot的冷压接线端子的话,那么对于线的直径都是有一定要求的,10平方的线材直径就必须是10平方,而16平方的线材那么直径也必须是16平方,所以这些线材都是专用的,但是如果是采用的10平方的ot再压上两根10平方的线材的话,那么t翼就会出现包容不下的情况,所以在操作的过程中,有相关的规定是绝对不可以出现这种情况的,但是这种情况主要还是单指在同一个线径的情况下的。所以如果是采用10平方的ot再压上两根4平方的线径的话,这种情况是可以的。
    5 D8 s& |: k7 ?* k& O    在使用过程中,如果没有两个导线压接的专用的端子的话,可以将两根导线直接压在冷压的端子上,之后再压制到端子的排上,但是如果每个接线的点都超过两根导线的话,可以直接将端子的排用短接片进行短接就可以了,还可以很好的提升接线的点。- Z, q2 ]5 ~5 c: Z6 ]
    / [$ K- ~& b4 l& e
    - R5 U" k& V' |2 z+ h

    本版积分规则

    手机版|Archiver|网站地图|

    闽公网安备 35030402009042号

    ©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
    网上报警
    郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
    本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
    本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
    GMT+8, 2026-6-1 22:36, Processed in 0.255461 second(s), 23 queries, Gzip On.
    Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
    快速回复 返回顶部 返回列表