技术大咖分享电控柜接线端子及电路接线配线要求/ L9 e' I4 S' `' m+ k8 r; p
~, V* t ?" |7 X
, L7 T# G2 K# X* w+ y
& w( a# [2 ~% K1 U
1.接线端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。
$ }* ~$ G. ]# N- H* D 2.端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。
5 C6 d! Z% ]9 M4 b 3.回路电压超过400V的,端子板应有足够的绝缘性能并涂以红色标志。
1 x' @# q6 [" v7 V) m) F 4.强、弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。" s$ n9 P* b' Y0 ?0 K7 {
5.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。6 |; p" P) x s+ |3 ]
6.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。
" H N& Z( [3 D9 A 7.潮湿环境宜采用防潮端子。
. y, Y% P4 j3 O* A+ J 8.接线端子应与导线截面匹配,小端子配大截面导线不可取。8 q1 H$ C9 v/ O6 I. x
9.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料,有乐PA66材质的端子V0阻燃等级完全合格。) b4 Z8 Y+ C" v7 @6 \. U/ M
10.各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色、开胶。