技术大咖分享电控柜接线端子及电路接线配线要求
3 s& ] [; m: e/ r
: E& J4 Y, p- F
! A8 q, E: b, g% c% M, D1 s8 r7 {! A3 k" h6 O" N
1.接线端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。
W; L `3 r) l9 A 2.端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。
7 _$ j, W& s/ @ 3.回路电压超过400V的,端子板应有足够的绝缘性能并涂以红色标志。
* M. P' S8 N/ |- O! F- u; o$ p. T 4.强、弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。
0 q* O$ w$ d. T# m& H 5.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。
5 v. \* D: o6 V4 c7 I( {. R 6.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。0 d1 E( I7 V1 s9 Z3 c0 h
7.潮湿环境宜采用防潮端子。
& L6 U& G( \& k1 A4 H 8.接线端子应与导线截面匹配,小端子配大截面导线不可取。
0 u P% L4 m; }0 I, [6 g* L+ b% l 9.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料,有乐PA66材质的端子V0阻燃等级完全合格。9 X" e$ f5 K+ Q0 A0 E$ q
10.各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色、开胶。+ i" e% L7 g8 U4 N' ^+ x4 s/ i# G+ L
更多连接器相关信息请访问: 连接器 www.supu.com.cn4 V" B" y1 D, @- A* ?* K
: \9 l5 k& }8 J, A7 G
; I. o3 y6 T, R J0 J
1 M7 y2 ]2 |& J7 \6 q
- k b$ `0 Y) @: N- i9 N5 [' W
|
|