    技术大咖分享电控柜接线端子及电路接线配线要求5 M. B3 L  `; D" h' O

    , R1 |$ b& F2 v: k. g0 {  L0 Z/ t

    & F+ C- k1 ]. Z+ x: y" U+ Z    1.接线端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。
    . r7 K8 N4 \4 r( Q; g* y6 C2 `    2.端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。. d% P2 q8 Q$ p) ?
        3.回路电压超过400V的,端子板应有足够的绝缘性能并涂以红色标志。
    9 ^2 y7 ?+ o8 P4 t    4.强、弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。; f3 u$ q* Y- C1 j
        5.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。
    & j: x  {, D9 h0 X; n4 B. I& @    6.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。
    : _* {2 {; u8 B( v    7.潮湿环境宜采用防潮端子。# }2 E  u9 y5 x- D3 ]
        8.接线端子应与导线截面匹配,小端子配大截面导线不可取。" ]1 A  ]# q. O: e; x" j# j2 M- ^6 B
        9.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料,有乐PA66材质的端子V0阻燃等级完全合格。
    3 Z8 ]0 {! u  j. N8 ?; r8 V    10.各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色、开胶。