+ u1 ~7 u, h7 t9 D7 n* H4 u: _' d 1.接线端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。3 V* c4 O0 n. k# o) p
2.端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。; M+ _0 l2 L" r) N6 x3 t
3.回路电压超过400V的,端子板应有足够的绝缘性能并涂以红色标志。
) A" ^* k2 G& k 4.强、弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。2 s. C( P+ O; V! T) d( o- b5 J1 ?
5.正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。4 b. H. t. Z2 o
6.电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。
- w& q( U' @. U0 C5 A* A 7.潮湿环境宜采用防潮端子。
; A% D2 _/ O5 d0 M& O4 l 8.接线端子应与导线截面匹配,小端子配大截面导线不可取。" K* T, H; n- O: P. }8 B+ N
9.连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料,有乐PA66材质的端子V0阻燃等级完全合格。
5 w" D+ \, [6 W* J: ~ 10.各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整且不易脱色、开胶。5 @- d% }& n: s& L, K8 U9 c# Q