1.污水流经各处理构筑物的水头损失。
0 K5 H+ P! T3 r6 |0 t2.污水流经连续前后两处理构筑物管路(包括配水设备)的水头损失。
5 z$ z$ @: X6 e. m3 n5 g3.污水流经设备的水头损失。
3 K* M2 ^5 |+ \+ Q/ Z在对污水站污水处理流程布置时,一体化污水处理设备应考虑下列事项:
( L/ r& L$ h" @4 l1.选择一条距离zui长,水头损失zui大的流程进行水力计算,并适当留有余地,以保证在任何情况下,处理系统都能够正常运行。
8 V3 l4 U' ^* V6 A2 P2.计算水头损失时,一般应以近期zui大流量(或泵的zui大出水量)作为构筑物和管道的设计流量。
+ l7 r. p- J8 _0 d# W6 g- o3.设置终点泵站的污水处理站,水力计算常以接纳处理后污水水体的zui高水位作为起点,逆污水处理流程向上倒推计算,以使处理后污水在洪水季节也能自流排出,而泵需要的扬程则较小,运行费用也较低。但同时应考虑到构筑物的挖土深度不宜过大,以免土建投资过大和增加施工上的困难。还应考虑到因维修等原因需将池水放空而在高程上提出的要求。