空气能水系统管路堵塞的原因及影响: M% p8 q( q. E2 o4 J2 G0 w5 a. g
) Q p7 f, U) ^+ a6 c' l# k
- d0 ]! T8 w4 r: t- o
/ f* j9 L/ S$ k8 P$ _2 i: v$ w 众所周知,管道堵塞是空气能水机最常见的故障问题,那么为什么出现这种问题?管路堵塞对机组有什么影响?今天就详细地给大家阐述一下。
+ Q2 {2 ^5 X$ g% U7 R1 v7 Q 管道堵塞是空气能水机系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作。严重情况可能会导致压缩机烧坏、系统冻坏等。一般常见的堵塞的原因主要有以下几种:
9 R, [. O. _2 E9 t 在空气能水系统,尤其是大系统中,一般都是做开式系统。如果水箱保养不到位,很容易会有异物进入。随着异物的积累,水系统过滤网脏堵,会造成水系统流量不够从而导致机组无法正常工作。
5 X/ O7 p* g* L9 s s- ] 例如在某空气能水机系统的一次调试中,我们曾发现冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,施工单位认为是水泵扬程不够,泵前负压所致。但是打开泵前水过滤器发现过滤器堵塞严重,从而导致泵前负压,冷却水泵不能正常工作。清理堵塞物后,电动机电流恢复正常,冷却泵运行正常。- Y% L+ }! _' X$ A& r
中央空调管网内的水一般经过离子软化,管道均为不锈钢管,因此较纯净。值得注意的是,大多数情况下,管路里的水为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,自来水在长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,会发生如下变化:
8 m1 u$ b- w$ x# O% K8 Y% J( N) w0 L ① 水温升高,促使水中的重碳酸盐分解,其中的碳酸根离子和水中的钙离子形成水垢。
* N0 a; Q/ d5 C2 u# |- f ② 冷却水循环使用,不断蒸发浓缩,使水中含盐量增加,PH值升高。有数据表明,PH值为6~8的冷却水使用一个月后,PH值可达到20左右,加速水垢形成。/ M" ?7 D) w: C" F, J
③ 冷却水与空气充分接触,造成水中溶解氧浓度增高至饱和状态,生成Fe(OH)3垢或Fe2O3沉淀,对管道造成腐蚀,使管壁粗糙,加速水垢生成。
, `& J$ {) O" k+ q, g 更多空气能排行榜相关信息请访问:http://www.kongqineng.org/! F, R: D3 ]6 m