查看: 238|回复: 0

[其他广告] 空气能热水器化霜故障的处理

[复制链接]
发表于 2019-7-24 15:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气能热水器化霜故障的处理0 Y) m' B0 X! {; m+ d

1 Q! h8 y% _8 l+ I
) \1 S* c3 ?6 T( ~    化霜故障,是指热泵冬季运行时,在出现结霜情况后不能准确的进行除霜。原因众多,可能是由于机组本身不能正确判断结霜发生的程度,不能及时进行除霜或无霜时“反复”除霜;也可能是机组执行除霜指令时,四通换向阀动作不能到位、化霜功率太小形成与蒸发器散失热量的“功率”相抵消、融化水无法顺利排出,造成大面积冻结,这些都可能使热泵丧失工作能力。
- J) y8 G0 t( c    我们对现有热泵热水器的冬季工作情况和评价做了一些讨论,在现有的部分产品中,对于冬季运行有着先天的不足:从翅片间距、循环的设计、控制器对霜层的判断、系统回油和制冷剂液平衡等诸多方面都有缺陷,例如现在使用的控制器,仅以蒸发器温度和累积运行时间因素,就不可能准确地判断霜层是否已经形成以及霜层的严重程度,杂乱的化霜程度不可能应对不同的地域和不同的气候条件。所以,在这样的热泵上,化霜是很难完全令人满意的。
1 O! F; ]) e0 C1 y4 P5 l    对于维修人员,现在就能够做的事情,是在冬季到来时对蒸发器翅片进行清洗,保持翅片良好的换热能力;根据本地的气候设置尽可能负荷本地的除霜参数(大多数热泵热水器的除霜条件可以更改);调整时间控制器,尽量在白天空气温度较高时安排机组工作并储存更多的热水,检查和保证辅助加热系统的可靠性;增加对机组的日常巡查以防止出现室外机冻结现象;防止机组因制冷剂短缺而增加的结霜倾向,等等。7 W* u6 v8 t+ r( \
    更多空气能热泵相关信息请访问:http://www.powerworld.cc/2 n9 K& H, n3 q$ ^) R, X" S  ]; I4 b) [

" H2 W3 L1 m; r4 S& N: d" q/ h# Q  L/ Z9 R5 r

本版积分规则

手机版|Archiver|网站地图|

闽公网安备 35030402009042号

©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
网上报警
郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
GMT+8, 2025-9-11 09:46, Processed in 0.074382 second(s), 20 queries, Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed Code ©2003-2012 2001-2025 Comsenz Inc. Corporation
快速回复 返回顶部 返回列表